Здравствуйте, уважаемые форумчане, есть здание с технологическим оборудованием на очистных сооружениях, оно представляет из себя сооружение 10x10x10, внутри только одно помещение с двумя ленточными фильтр-прессами, станция приготовления флокулянта и еще кое-каким оборудованием. В СНИПе канализация я нашел в таблице здания решеток, температура +5, кратность 5.
Технолог как таковой отсутствует. Как я понимаю помещение относится к влажным, в СП указаны системы отопления - воздушная, водяная, газовая.
Проблема в том, что источником теплоснабжения является только электричество.
Могу ли я поставить электрические печи или инфракрасные излучатели? Если да, то с какой-то определенной степенью защиты оболочки?
Или делается система воздушного отопления совмещённая с вентиляцией, когда подаётся в помещение 100% приточный воздух с его перегревом для компенсации теплопотерь? Но тогда для электрокалорифера надо все равно делать отдельную от влажного помещения комнатку?
Может есть еще какие варианты?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Инфракрасные приборы - новина и кто-то может придраться. Мы ставили наверху котел электрический + полиприполен и радиаторы... можно и насосы циркуляционные - это надежнее. Еще расширительный бачок и в систему лучше антифриз.
Котел наверху? В смысле в отдельном помещении? Такую систему надо надо опорожнять, заливать, да и места вообще в обрез, поэтому и думал под потолок панели повесить, просто сомневаюсь можно ли 'ли эти панели и электрокалорифер вентиляции во влажном помещении вешать?
Окончательно решено делать воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. В ПУЭ не нашел никаких запретов, неужели никто не ставило электрокалорифер, надо ли отдельное помещение или может просто предусмотреть калорифер с IP 54?
И как я понял необходимо резервирование вентилятора и калорифера?