Вопрос
Как считать мощность очага пожара для коридоров многоэтажных жилых зданий? Где эти данные можно почерпнуть при расчете систем дымоудаления?
Ответ
Если производить расчет по методике, разработанной ВНИИПО, то мощность очага пожара в коридоре не рассчитывается. В самом коридоре пожар произойти не может. Существует ряд жестких ограничений по отделке горючими материалами и по наличию горючих предметов интерьера и мебели. Коридор может только задымиться, вследствие того что пожар произошел в помещении, примыкающем к этому коридору.
Ещё по СП 2:
Цитата
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов.