> Пожарная нагрузка в эвакуационных коридорах
Skripun
сообщение 29.12.2018, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день, коллеги.

Я как-то поймал себя на мысли, что перестал понимать, почему мы считаем дымоудаление из коридоров при условии, что дым в коридоре появляется только из смежного горящего помещения.
В нескольких проектах встречал коридоры с "карманами" в которых размещали ксерокс или иную пожарную нагрузку.
В данных случаях, при условии что данный ксерокс не выступает из "кармана", требования к путям эвакуации, получается, не нарушены ? Тогда почему мы не считаем дымоудаление из такого коридора на два случая: пожар в смежном помещении и пожар в самом коридоре (загорелся ксерокс)?

Буду благодарен за выражение ваших мыслей по этому вопросу или если это уже обсуждалось - ссылку на нормы и тему на форуме.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2018, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ББ отвечал тут
Цитата
Вопрос
Как считать мощность очага пожара для коридоров многоэтажных жилых зданий? Где эти данные можно почерпнуть при расчете систем дымоудаления?

Ответ
Если производить расчет по методике, разработанной ВНИИПО, то мощность очага пожара в коридоре не рассчитывается. В самом коридоре пожар произойти не может. Существует ряд жестких ограничений по отделке горючими материалами и по наличию горючих предметов интерьера и мебели. Коридор может только задымиться, вследствие того что пожар произошел в помещении, примыкающем к этому коридору.

Ещё по СП 2:
Цитата
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:48