> Воздухозаполненная АУПТ, Нужен ли гидропневмобак для компрессора
Инженер ОВК
сообщение 21.5.2018, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день
Подскажите нужен ли гидромневмобак/водопитатель для воздухозаполненной секции АУПТ? Ставили, когда водозаполненная система была, это мне понятно. Не пойму зачем на воздухозаполненной.
Соглсасно СП 5 п.5.9.4 упоминают про сосуд м3, но это для водяной системы.
И еще такой вопрос. У компрессора как то зависть давление от расхода? Как у насосов, или нет? Почему то графиков нет. Как увязать нужное давление и нужный расход?

Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 21.5.2018, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.5.2018, 18:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
нужен ли гидромневмобак/водопитатель для воздухозаполненной секции АУПТ?

Вы знаете, по какому принципу работают такие системы?

Цитата
Как увязать нужное давление и нужный расход?

С чем вы хотите его увязать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2018, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер ОВК @ 21.5.2018, 14:29) *
Добрый день
Подскажите нужен ли гидромневмобак/водопитатель для воздухозаполненной секции АУПТ? Ставили, когда водозаполненная система была, это мне понятно. Не пойму зачем на воздухозаполненной.
Соглсасно СП 5 п.5.9.4 упоминают про сосуд м3, но это для водяной системы.
И еще такой вопрос. У компрессора как то зависть давление от расхода? Как у насосов, или нет? Почему то графиков нет. Как увязать нужное давление и нужный расход?

Иногда нужно, иногда можно обойтись.В зависимости от типа водоснабжения и гарантийного давления в горводопроводе(если является источником водоснабжения). Обсуждалось в очередной раз пару дней назад. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61678&st=30
Используются поршневые компрессоры. Производительность указывается в нормальных м.куб. в единицу времени. Давит до тех пор, пока не надавит требуемое давление.Можно посмотреть компрессор ССS-245 и устройство поддержания давления AMD-2 в каталоге Тайки. А можно подобрать отечественный компрессор и ЭКМы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.5.2018, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 21.5.2018, 20:33) *
компрессор ССS-245

в чем плюсы данного компрессора? за цену одного можно десяток более производительных российско-китайских купить (250тр примерно). так же еще минусом считаю стационарную установку в виду требований к помещению, которые содраны с ПБ 03-581-03 п.2.4., который распространяется на компрессорные 14квт и выше; передвижные в этом плане проще - для "обслуживания электродвигателя и ротора" можно сдвинуть остальные компрессоры и/или обслуживаемый повернуть как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 18:13