Цитата
АПС и СОУЭ было выполнено на единой системе в едином проекте согласно СП тип оповещения в жилом доме 1 в СТУ 3
3 тип СОУЭ для коридорного здания.У Вас как я понял секционное, но 500-550 м2. Да, это печально, но не смертельно.
Цитата
3 тип оповещения в жилье, как рассчитать звуковое давление? ставить динамики внутри квартир не лучшее решение.
В теории нужно ставить в каждой квартире. иначе 70 дб над ухом спящего не обеспечить, но все ставят в коридорах В квартирах - только в элитном жилье.
Цитата
из СТУ "оборудование всех квартир автоматической пожарной сигнализацией с установкой адресных дымовых пожарных извещателей в каждом помещении" в каждом помещении, что имеется в веду?
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
7.2.8 При общей площади квартир на этаже более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
- при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
- при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при
условии оборудования всех помещений квартир (кроме совмещенных санузлов, ванных комнат (душевых), уборных (туалетов) и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Цитата
дымовые извещатели в квартирах, я предусмотрел типловики в квартирах
Теперь нужны дымовые
Цитата
При этом оборудование данных помещений автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями допускается не предусматривать.
я согласно СП предусмотрел
Теперь они не нужны
Цитата
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным, автоматическим и дистанционным пуском
И что смущает?
Цитата
я в прихожих установил ручники
Это не запрещается