> Modbus Rtu Danfoss Fc-51, Не могу подключится
ALEXLUCIK
сообщение 1.3.2016, 18:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289869



В Modbus я новичок подскажите что за проблема. Частотник Danfoss FC-51 подключен с компу через Свисток Delta RS-485. Для сканирования портов использую программу Modbus Poll. Частотник при посылке команды чтения Всегда отвечает 00.
Com порт настроен Скорость 9600, Биты 8, четность нет ,Стоп биты 1. Тоже самое выставленно в параметрах FC 51 . В параметре частотника 8-30 выставлен Modbus rtu.

Например,
Запрос:01.03.2016 17:43:40.87864 (+1.0215 seconds)

01 03 00 00 00 0A C5 CD ......ÅÍ

Ответ:01.03.2016 17:43:40.89864 (+0.0200 seconds)

00
Меняю в Modbus Poll Код функции,реакция таже
Запрос:01.03.2016 17:36:01.51464 (+1.0215 seconds)

01 02 00 00 00 0A F8 0D ......ø.

Ответ:01.03.2016 17:36:01.53464 (+0.0200 seconds)

00 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.3.2016, 19:08
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



попробуйте какуюнить другую программу. ну например какойнить халявный опс-сервер со скадой. всякие инет-программы хз как работают с модбасами.
пишут что модбас а на сам деле там какойнить хренбас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLUCIK
сообщение 2.3.2016, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289869



Использовал прогу Modbus Tester результаты теже
ответ :00

Менял еже и скорсть передачи данных порта выставил 19200 бод ,поставил проверку на четность (odd Parity) , 1 стоповый бит ( Данные настройки нашел в другом руководстве по FС-51. Странно что в разных руководствах по одному и тому же ПЧ разные настройки.
Но в итоге результат не изменился
Ответ 00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 2.3.2016, 20:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Сделайте такой запрос
01 03 C4 17 00 01 09 3E
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 2.3.2016, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Может мануал овеновского ПЧВ поможет. Тот же микрик, но хорошо руссифицирован.

Сообщение отредактировал coverart - 2.3.2016, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 2.3.2016, 21:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



ТС пытается читать регистры, которые отсутствуют в карте модбас-регистров этих частотников.
Хотя в норме на запрос 01030000000AC5CD должно приходить либо ничего (если параметры связи настроены не верно), либо 018302C0F1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLUCIK
сообщение 3.3.2016, 16:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289869



Сделал запрос
01 03 C4 17 00 01 09 3E
результат ответ 00 , возможно я и вправду неправильно настроил параметры связи, но все сделано по инструкции (настройки описаны в первом сообщении ),возможно есть еще какие то параметры которые нужно указать и которые не преведены в мануале. Или же нужно как то настроить Время и Функцию Таймаута и Min/Max задержку реакции ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLUCIK
сообщение 3.3.2016, 16:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289869




Также Оконечная нагрузка шины:у меня Положение ON (Вкл.) Дип переключатели положение OFF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 4.3.2016, 14:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Эти же частотники с компа могут настраиваться по идее через тот же преобразователь. Попробуйте хотя бы так подключиться родным ПО.

Сообщение отредактировал Demus - 4.3.2016, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLUCIK
сообщение 16.3.2016, 10:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289869



Разобрался все дело оказалось в неправельно работающем Свистке , купил другой все в миг заработало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 28.5.2018, 14:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



В статье подробно описано как настроить Modbus в частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC-051 и осуществить связь с панелью Weintek: euroec.by/news/article/61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения