> Устранить наводки, Ложные срабатывания поплавковых выключателей КНС
to0freak
сообщение 25.5.2018, 0:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Приветствую!
Имеется небольшая КНС (два насоса по 3кВт), проблема в том, что контроллер (Grundfos CU212) ловит ложные срабатывания поплавковых выключателей, точнее сказать, если однажды поплавок включился, то после физического его выключения (тестером не звонится), контроллер всё ещё считает его включенным. Иногда, спустя какое-то время, он отключается, иногда - нет.
Понимаю, что виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера.
Подскажите, как их устранить наименьшими потерями?
Пробовал пускать на поплавки вместо 24в постоянки 220в переменки и ставить промежуточные реле на эту схему, но результат аналогичный. Менять кабеля сейчас на экранированные хочется меньше всего, особенно, если это не поможет. Что бы вы сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 25.5.2018, 1:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) *
Пробовал пускать на поплавки вместо 24в постоянки 220в переменки и ставить промежуточные реле на эту схему, но результат аналогичный. +

То есть вы хотите сказать, что наводки такие сильные, что от них срабатывает реле, когда контакты поплавка разомкнуты. Бред. Вероятнее всего проблема в самих датчиках уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 25.5.2018, 1:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(OlegM @ 25.5.2018, 1:10) *
То есть вы хотите сказать, что наводки такие сильные, что от них срабатывает реле, когда контакты поплавка разомкнуты. Бред. Вероятнее всего проблема в самих датчиках уровня.

Ну вот сразу бред?
Берем поплавок, отключаем от контроллера, отпускам, звоним тестером - не звенит. Поднимаем - звенит. Отпускаем - не звенит. Так - сколько угодно раз. Включаем в контроллер отпущенным - не срабатывает, поднимаем - срабатывает, отпускаем - не выключается (остается замкнутым). Отключаем от контроллера - не звенит! Доходит до того, что во время прозвонки подключенного к контроллеру "отпущенного" поплавка так же происходят срабатывания. До тех пор, пока не перенесли щит КНС, удлинив провода поплавков метров на 15 и проложив кабеля в одном канале - всё работало исправно.

Сообщение отредактировал to0freak - 25.5.2018, 1:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 25.5.2018, 5:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Поставить большой промежуточный контактор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 25.5.2018, 7:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Barbus @ 25.5.2018, 5:06) *
Поставить большой промежуточный контактор.

Вместо реле или параллельно реле (просто как нагрузку, на которой снизится напряжение помехи)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



На входы контроллера прикрутить конденсаторы 0,1-0,5 мкФ одним концом к клемме, на которую поступает сигнал, другим - на общий цифровых входов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 25.5.2018, 9:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024




для релюшек есть модули - которые гасят наводки.
такие есть и финдера релпула и др реле

еще вариант - попробуйте заменить поплавок или на аналогичный но другого производителя или вообще на другой тип датчика

например штырьки - от Овена - САУ-М6 - погуглите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 9:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 25.5.2018, 9:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



С обратной ситуацией сталкивался несколько раз, когда реле переменного тока 220В не размыкалось из-за ёмкости кабеля, идущему к датчику (или утечек симистора, коммутирующего это реле). Но про то, что вход постоянного тока может не разомкнуться из-за наводки - слышу впервые. Для его исправления должна помочь RC-цепочка, в качестве резистора стоит использовать резистор 50-200 Ом, нужен для ограничения тока в цепи. Ёмкость конденсатора зависит от длины кабеля, может понадобиться до 10 мкФ. Если конденсатор электролитический - не забывайте про полярность и максимальное напряжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 10:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:33) *
Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался..

это легко проверить, вручную размыкая и замыкая вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.5.2018, 10:05
Сообщение #11





Guest Forum






Правильно делают релейщики запитывая от 220В постоянки
...............
Встречались ложные сработки из-за утечки кабеля (намок)

Сообщение отредактировал crm00168 - 25.5.2018, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 25.5.2018, 10:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(magnat2011 @ 25.5.2018, 9:26) *
для релюшек есть модули - которые гасят наводки.
такие есть и финдера релпула и др реле

еще вариант - попробуйте заменить поплавок или на аналогичный но другого производителя или вообще на другой тип датчика

например штырьки - от Овена - САУ-М6 - погуглите


Поплавки пробовали от Wilo и Grundfos - результат аналогичный.

Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:33) *
Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался..


Это не так, как ответили выше - проверяется замыканием цепи без поплавка, сработка проходит почти мгновенно.


Цитата(WRybkin @ 25.5.2018, 9:58) *
С обратной ситуацией сталкивался несколько раз, когда реле переменного тока 220В не размыкалось из-за ёмкости кабеля, идущему к датчику (или утечек симистора, коммутирующего это реле). Но про то, что вход постоянного тока может не разомкнуться из-за наводки - слышу впервые. Для его исправления должна помочь RC-цепочка, в качестве резистора стоит использовать резистор 50-200 Ом, нужен для ограничения тока в цепи. Ёмкость конденсатора зависит от длины кабеля, может понадобиться до 10 мкФ. Если конденсатор электролитический - не забывайте про полярность и максимальное напряжение.


Схему не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 10:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 10:05) *
Правильно делают релейщики запитывая от 220В постоянки


Это от того, что они на столбах висят..
В КНС заводить 220В на поплавок - это сыграть в "русскую рулетку"!
Ни в коем случае не делайте это!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.5.2018, 10:15
Сообщение #14





Guest Forum






Зачем на поплавок , на реле. На поплавок я бы сначала попробовал выяснить, точно ли это из-за наводок в кабеле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.5.2018, 10:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) *
Это не так, как ответили выше - проверяется замыканием цепи без поплавка, сработка проходит почти мгновенно.


А я бы именно так и сделал бы на месте грунфоса.
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 94,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Надо сменить контроллер, может там выходные реле залипают от коррозии..

Сообщение отредактировал По самые по... - 25.5.2018, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 25.5.2018, 11:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) *
Схему не подскажите?
Питание =24В, Резистор 100Ом 0,5Вт, Конденсатор 5мкФ 50В.
У вас есть кабель между щитом и сигнализатором уровня("поплавком"), в нём используются 2 провода. Выбираете конец кабеля, более удобный для монтажа. Размыкаете сигнализатор и определяете, на каком из этих проводов +. К этому проводу подсоединяете один вывод резистора. Ко второму проводу подсоединяете один вывод конденсатора(для электролитического - минусовой). Соединяете между собой свободные выводы резистора и конденсатора. Монтаж закончен.

Сообщение отредактировал WRybkin - 25.5.2018, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 25.5.2018, 12:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(WRybkin @ 25.5.2018, 11:14) *
Питание =24В, Резистор 100Ом 0,5Вт, Конденсатор 5мкФ 50В.
У вас есть кабель между щитом и сигнализатором уровня("поплавком"), в нём используются 2 провода. Выбираете конец кабеля, более удобный для монтажа. Размыкаете сигнализатор и определяете, на каком из этих проводов +. К этому проводу подсоединяете один вывод резистора. Ко второму проводу подсоединяете один вывод конденсатора(для электролитического - минусовой). Соединяете между собой свободные выводы резистора и конденсатора. Монтаж закончен.

Спасибо, буду пробовать.

Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 10:16) *
А я бы именно так и сделал бы на месте грунфоса.
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 94,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Надо сменить контроллер, может там выходные реле залипают от коррозии..

Данные джамперы влияют только на время задержки отключения насоса, сами же уровни изменяются сразу же.
На счет смены контроллера уже думаем, однако замена на аналогичный выходит как новый щит управления на других компонентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 13:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Если не поможет RC-цепочка, можно попробовать только конденсаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.5.2018, 13:24
Сообщение #19





Guest Forum






Лучше тантал.
Если действительно на водка, тогда LC-фильтр

Сообщение отредактировал crm00168 - 25.5.2018, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 14:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) *
виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера.

Если силовые кабеля идут от частотных преобразователей, то помехи можно уменьшить:
1) уменьшив частоту ШИМ в настройках частотника
2) установив синусный фильтр (фильтр du/dt, выходной фильтр, моторный фильтр) на выходе частотника, подробнее о них например в весперовском каталоге применений, стр 75: Прикрепленный файл  Katalog_primeneniy_EI_9011_iyul__2017_versiya_2.2.pdf ( 4,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 25.5.2018, 14:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 13:24) *
Лучше тантал.
Если действительно на водка, тогда LC-фильтр

Тантал?

Цитата(господин А @ 25.5.2018, 14:42) *
Если силовые кабеля идут от частотных преобразователей, то помехи можно уменьшить:
1) уменьшив частоту ШИМ в настройках частотника
2) установив синусный фильтр (фильтр du/dt, выходной фильтр, моторный фильтр) на выходе частотника, подробнее о них например в весперовском каталоге применений, стр 75: Прикрепленный файл  Katalog_primeneniy_EI_9011_iyul__2017_versiya_2.2.pdf ( 4,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

Даже УПП нет. Прямой пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.5.2018, 15:10
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 15:57) *
Тантал?

Танталовый конденсатор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 25.5.2018, 15:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 15:10) *
Танталовый конденсатор

Понял, буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.5.2018, 6:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 1:45) *
Понимаю, что виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера.

Поплавки наверно заходят не на реле контроллера, а на цифровые входы? скорей всего кондёры тут не помогут, слишком сильная наводка. Единственно, что может помочь - дополнительная развязка по реле, и то не факт. Хорошая наводка на плохо сделанный цифровой вход может и по реле пройти. В этом случае надо будет применить уже опробованные на длинных линиях контроллеры, или перенести всё взад. Поверьте моему опыту, никакие синусные фильтры и прочие приблуды не помогут.
Вообще считаю эти насоски - от дьявола, они впариваются ничего не соображающим в электронике проектировщикам ВК по своим каналам. Диспетчеризации нет, дисплея толкового нет, деньги берут немаленькие. Пока работают - хорошо, проблемы- непонятно как решать. В общем, бомба замедленного действия на объекте. А никто убытки от затопления г..ном не считает. Постоянно на объектах приходится ставить свой шкаф для диспетчеризации. Любой мало-мальски годный ПЛК справится намного лучше и выдаст тонну нужной информации. Надо поставить нормальный шкаф, сделанный автоматчиками по правилам, и всё будет работать, пока не сгниёт от времени, лет 20-30.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.5.2018, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 26.5.2018, 22:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



А как насчет проверить? То есть, вытащить кабели от поплавков из пучка и отнести их на полметра. Если возобновятся правильные срабатывания, то наводка от силовых кабелей давила на сигнальные входы. Схемотехнически с этим бороться можно, но тут из-за отсутствия схемы придется действовать методом полунаучного тыка. Вот лучше всего применить старинный метод - кабели от датчиков затянуть в отдельную заземленную стальную трубу. И еще можно попробовать зашунтировать каждый вход резистором от 10 до 1 килоома опять же методом тыка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 26.5.2018, 23:01
Сообщение #26





Guest Forum






Стальная труба самое то, не зря раньше все тягали в стальных трубах - ферромагнитный экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.5.2018, 9:28
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а я бы на грундфос наехал слегка..
особенно если все сделано в точности по их рекомендациям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
to0freak
сообщение 27.5.2018, 16:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515



Цитата(LordN @ 27.5.2018, 9:28) *
а я бы на грундфос наехал слегка..
особенно если все сделано в точности по их рекомендациям.

Без вариантов. Документов нет, система переделывалась, насосы менялись, поплавки уже не от грундфос.. кароче не мой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.5.2018, 21:39
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тогда последовательно исключать все возможные варианты. начиная с логики контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 28.5.2018, 11:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Товарищ так и не сознался, что у него за контроллер, и кто его программировал. Но уж очень похоже на кривую программу контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:45