Устранить наводки, Ложные срабатывания поплавковых выключателей КНС |
|
|
|
25.5.2018, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Приветствую! Имеется небольшая КНС (два насоса по 3кВт), проблема в том, что контроллер (Grundfos CU212) ловит ложные срабатывания поплавковых выключателей, точнее сказать, если однажды поплавок включился, то после физического его выключения (тестером не звонится), контроллер всё ещё считает его включенным. Иногда, спустя какое-то время, он отключается, иногда - нет. Понимаю, что виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера. Подскажите, как их устранить наименьшими потерями? Пробовал пускать на поплавки вместо 24в постоянки 220в переменки и ставить промежуточные реле на эту схему, но результат аналогичный. Менять кабеля сейчас на экранированные хочется меньше всего, особенно, если это не поможет. Что бы вы сделали?
|
|
|
|
|
25.5.2018, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) Пробовал пускать на поплавки вместо 24в постоянки 220в переменки и ставить промежуточные реле на эту схему, но результат аналогичный. + То есть вы хотите сказать, что наводки такие сильные, что от них срабатывает реле, когда контакты поплавка разомкнуты. Бред. Вероятнее всего проблема в самих датчиках уровня.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(OlegM @ 25.5.2018, 1:10) То есть вы хотите сказать, что наводки такие сильные, что от них срабатывает реле, когда контакты поплавка разомкнуты. Бред. Вероятнее всего проблема в самих датчиках уровня. Ну вот сразу бред? Берем поплавок, отключаем от контроллера, отпускам, звоним тестером - не звенит. Поднимаем - звенит. Отпускаем - не звенит. Так - сколько угодно раз. Включаем в контроллер отпущенным - не срабатывает, поднимаем - срабатывает, отпускаем - не выключается (остается замкнутым). Отключаем от контроллера - не звенит! Доходит до того, что во время прозвонки подключенного к контроллеру "отпущенного" поплавка так же происходят срабатывания. До тех пор, пока не перенесли щит КНС, удлинив провода поплавков метров на 15 и проложив кабеля в одном канале - всё работало исправно.
Сообщение отредактировал to0freak - 25.5.2018, 1:32
|
|
|
|
|
25.5.2018, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604
|
Поставить большой промежуточный контактор.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Цитата(Barbus @ 25.5.2018, 5:06) Поставить большой промежуточный контактор. Вместо реле или параллельно реле (просто как нагрузку, на которой снизится напряжение помехи)..
|
|
|
|
|
25.5.2018, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912
|
На входы контроллера прикрутить конденсаторы 0,1-0,5 мкФ одним концом к клемме, на которую поступает сигнал, другим - на общий цифровых входов.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
для релюшек есть модули - которые гасят наводки. такие есть и финдера релпула и др реле
еще вариант - попробуйте заменить поплавок или на аналогичный но другого производителя или вообще на другой тип датчика
например штырьки - от Овена - САУ-М6 - погуглите
|
|
|
|
|
25.5.2018, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался..
|
|
|
|
|
25.5.2018, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907
|
С обратной ситуацией сталкивался несколько раз, когда реле переменного тока 220В не размыкалось из-за ёмкости кабеля, идущему к датчику (или утечек симистора, коммутирующего это реле). Но про то, что вход постоянного тока может не разомкнуться из-за наводки - слышу впервые. Для его исправления должна помочь RC-цепочка, в качестве резистора стоит использовать резистор 50-200 Ом, нужен для ограничения тока в цепи. Ёмкость конденсатора зависит от длины кабеля, может понадобиться до 10 мкФ. Если конденсатор электролитический - не забывайте про полярность и максимальное напряжение.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912
|
Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:33) Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался.. это легко проверить, вручную размыкая и замыкая вход.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
25.5.2018, 10:05
|
Guest Forum
|
Правильно делают релейщики запитывая от 220В постоянки ............... Встречались ложные сработки из-за утечки кабеля (намок)
Сообщение отредактировал crm00168 - 25.5.2018, 10:07
|
|
|
|
|
25.5.2018, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(magnat2011 @ 25.5.2018, 9:26) для релюшек есть модули - которые гасят наводки. такие есть и финдера релпула и др реле
еще вариант - попробуйте заменить поплавок или на аналогичный но другого производителя или вообще на другой тип датчика
например штырьки - от Овена - САУ-М6 - погуглите Поплавки пробовали от Wilo и Grundfos - результат аналогичный. Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:33) Скорее всего, логика работы контроллера устроена таким образом, что первый пуск-стоп происходит по реальному срабатыванию поплавка, а последующие включения и выключения, в цикле работы программы, могут совершаться только через определенный программно интервал времени. Затем цикл повторяется. Это сделано для того, чтобы насос часто не дергался.. Это не так, как ответили выше - проверяется замыканием цепи без поплавка, сработка проходит почти мгновенно. Цитата(WRybkin @ 25.5.2018, 9:58) С обратной ситуацией сталкивался несколько раз, когда реле переменного тока 220В не размыкалось из-за ёмкости кабеля, идущему к датчику (или утечек симистора, коммутирующего это реле). Но про то, что вход постоянного тока может не разомкнуться из-за наводки - слышу впервые. Для его исправления должна помочь RC-цепочка, в качестве резистора стоит использовать резистор 50-200 Ом, нужен для ограничения тока в цепи. Ёмкость конденсатора зависит от длины кабеля, может понадобиться до 10 мкФ. Если конденсатор электролитический - не забывайте про полярность и максимальное напряжение. Схему не подскажите?
|
|
|
|
|
25.5.2018, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 10:05) Правильно делают релейщики запитывая от 220В постоянки Это от того, что они на столбах висят.. В КНС заводить 220В на поплавок - это сыграть в "русскую рулетку"! Ни в коем случае не делайте это!!!
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
25.5.2018, 10:15
|
Guest Forum
|
Зачем на поплавок , на реле. На поплавок я бы сначала попробовал выяснить, точно ли это из-за наводок в кабеле.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) Это не так, как ответили выше - проверяется замыканием цепи без поплавка, сработка проходит почти мгновенно. А я бы именно так и сделал бы на месте грунфоса.
_____________1.jpg ( 94,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30 Надо сменить контроллер, может там выходные реле залипают от коррозии..
Сообщение отредактировал По самые по... - 25.5.2018, 10:33
|
|
|
|
|
25.5.2018, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 10:06) Схему не подскажите? Питание =24В, Резистор 100Ом 0,5Вт, Конденсатор 5мкФ 50В. У вас есть кабель между щитом и сигнализатором уровня("поплавком"), в нём используются 2 провода. Выбираете конец кабеля, более удобный для монтажа. Размыкаете сигнализатор и определяете, на каком из этих проводов +. К этому проводу подсоединяете один вывод резистора. Ко второму проводу подсоединяете один вывод конденсатора(для электролитического - минусовой). Соединяете между собой свободные выводы резистора и конденсатора. Монтаж закончен.
Сообщение отредактировал WRybkin - 25.5.2018, 11:21
|
|
|
|
|
25.5.2018, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(WRybkin @ 25.5.2018, 11:14) Питание =24В, Резистор 100Ом 0,5Вт, Конденсатор 5мкФ 50В. У вас есть кабель между щитом и сигнализатором уровня("поплавком"), в нём используются 2 провода. Выбираете конец кабеля, более удобный для монтажа. Размыкаете сигнализатор и определяете, на каком из этих проводов +. К этому проводу подсоединяете один вывод резистора. Ко второму проводу подсоединяете один вывод конденсатора(для электролитического - минусовой). Соединяете между собой свободные выводы резистора и конденсатора. Монтаж закончен. Спасибо, буду пробовать. Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 10:16) А я бы именно так и сделал бы на месте грунфоса.
_____________1.jpg ( 94,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30 Надо сменить контроллер, может там выходные реле залипают от коррозии.. Данные джамперы влияют только на время задержки отключения насоса, сами же уровни изменяются сразу же. На счет смены контроллера уже думаем, однако замена на аналогичный выходит как новый щит управления на других компонентах.
|
|
|
|
|
25.5.2018, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912
|
Если не поможет RC-цепочка, можно попробовать только конденсаторы.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
25.5.2018, 13:24
|
Guest Forum
|
Лучше тантал. Если действительно на водка, тогда LC-фильтр
Сообщение отредактировал crm00168 - 25.5.2018, 13:26
|
|
|
|
|
25.5.2018, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 0:45) виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера. Если силовые кабеля идут от частотных преобразователей, то помехи можно уменьшить: 1) уменьшив частоту ШИМ в настройках частотника 2) установив синусный фильтр (фильтр du/dt, выходной фильтр, моторный фильтр) на выходе частотника, подробнее о них например в весперовском каталоге применений, стр 75:
Katalog_primeneniy_EI_9011_iyul__2017_versiya_2.2.pdf ( 4,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
25.5.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 13:24) Лучше тантал. Если действительно на водка, тогда LC-фильтр Тантал? Цитата(господин А @ 25.5.2018, 14:42) Если силовые кабеля идут от частотных преобразователей, то помехи можно уменьшить: 1) уменьшив частоту ШИМ в настройках частотника 2) установив синусный фильтр (фильтр du/dt, выходной фильтр, моторный фильтр) на выходе частотника, подробнее о них например в весперовском каталоге применений, стр 75:
Katalog_primeneniy_EI_9011_iyul__2017_versiya_2.2.pdf ( 4,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5Даже УПП нет. Прямой пуск.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
25.5.2018, 15:10
|
Guest Forum
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 15:57) Тантал? Танталовый конденсатор
|
|
|
|
|
25.5.2018, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(crm00168 @ 25.5.2018, 15:10) Танталовый конденсатор Понял, буду пробовать.
|
|
|
|
|
26.5.2018, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(to0freak @ 25.5.2018, 1:45) Понимаю, что виной всему наводки на кабеля поплавков (проложены в одном канале с силовыми насосов) вызывающие ток достаточный для удержания реле контроллера. Поплавки наверно заходят не на реле контроллера, а на цифровые входы? скорей всего кондёры тут не помогут, слишком сильная наводка. Единственно, что может помочь - дополнительная развязка по реле, и то не факт. Хорошая наводка на плохо сделанный цифровой вход может и по реле пройти. В этом случае надо будет применить уже опробованные на длинных линиях контроллеры, или перенести всё взад. Поверьте моему опыту, никакие синусные фильтры и прочие приблуды не помогут. Вообще считаю эти насоски - от дьявола, они впариваются ничего не соображающим в электронике проектировщикам ВК по своим каналам. Диспетчеризации нет, дисплея толкового нет, деньги берут немаленькие. Пока работают - хорошо, проблемы- непонятно как решать. В общем, бомба замедленного действия на объекте. А никто убытки от затопления г..ном не считает. Постоянно на объектах приходится ставить свой шкаф для диспетчеризации. Любой мало-мальски годный ПЛК справится намного лучше и выдаст тонну нужной информации. Надо поставить нормальный шкаф, сделанный автоматчиками по правилам, и всё будет работать, пока не сгниёт от времени, лет 20-30.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.5.2018, 6:24
|
|
|
|
|
26.5.2018, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
|
А как насчет проверить? То есть, вытащить кабели от поплавков из пучка и отнести их на полметра. Если возобновятся правильные срабатывания, то наводка от силовых кабелей давила на сигнальные входы. Схемотехнически с этим бороться можно, но тут из-за отсутствия схемы придется действовать методом полунаучного тыка. Вот лучше всего применить старинный метод - кабели от датчиков затянуть в отдельную заземленную стальную трубу. И еще можно попробовать зашунтировать каждый вход резистором от 10 до 1 килоома опять же методом тыка.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
26.5.2018, 23:01
|
Guest Forum
|
Стальная труба самое то, не зря раньше все тягали в стальных трубах - ферромагнитный экран.
|
|
|
|
|
27.5.2018, 9:28
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
а я бы на грундфос наехал слегка.. особенно если все сделано в точности по их рекомендациям.
|
|
|
|
|
27.5.2018, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 15.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 94515
|
Цитата(LordN @ 27.5.2018, 9:28) а я бы на грундфос наехал слегка.. особенно если все сделано в точности по их рекомендациям. Без вариантов. Документов нет, система переделывалась, насосы менялись, поплавки уже не от грундфос.. кароче не мой вариант.
|
|
|
|
|
27.5.2018, 21:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
тогда последовательно исключать все возможные варианты. начиная с логики контроллера.
|
|
|
|
|
28.5.2018, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Товарищ так и не сознался, что у него за контроллер, и кто его программировал. Но уж очень похоже на кривую программу контроллера.
|
|
|
|