stoxan08
сообщение 6.10.2019, 14:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



Здравствуйте. Разрабатываю схемы ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резерв) от Г3 Рвх=0,6МПа, до Г1 Рвых=0,003 МПа, Q= от 100 м3/ч и более, без фильтров и счетчиков газа.
Подскажите пожалуйста по нормативам:
ГОСТ Р 56019-2014 п.8.1.8 "Объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продувочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается." Если 2 регулятора (один резерв), то возможно объединять импульс?
ГОСТ 34011-2016 п. 4.5.6.2 "Наличие устройства очистки газа в пункте редуцирования газа обязательно." Многие ГРПШ без фильтров. По сути ГРПШ это разновидность ПРГ. Как обосновать это?
4.2.8 "Номинальный диаметр сбросного газопровода должен быть не менее номинального диаметра выходного патрубка предохранительной арматуры." Если сбросной патрубок регулятора ду15, то допускается выход из ГРПШ газопровода безопасности Гб ду15 от двух регуляторов? И допускается объединение от двух регуляторов?
И ещё один момент не нашел в нормативной документации - где должны врезаться продувочные газопроводы Г5? Во многих схемах ГРПШ продувка находится между кранами и регулятором (схема №1 прилагается). Допускается ли делать продувку до крана высокого давления и после крана низкого давления (схема №2)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 16,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  _______2.pdf ( 16,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.10.2019, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(stoxan08 @ 6.10.2019, 15:49) *
Здравствуйте. Разрабатываю схемы ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резерв) от Г3 Рвх=0,6МПа, до Г1 Рвых=0,003 МПа, Q= от 100 м3/ч и более, без фильтров и счетчиков газа.

ГРПШ - технологические устройства заводского изготовления, которые поставляются с эксплуатационной документацией (паспорт, руководства по монтажу и эксплуатации), а также сертифицируемые на соответствие ТР. ГРПШ или изготавливаются согласно ГОСТ или согласно ТУ завода-изготовителя. Не хотите разрабатывать ГРПШ по ГОСТ - разрабатываете ТУ и собираете свои ГРПШ согласно собственных ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:26