> Кольцевание наружных сетей внутренними водопроводными сетями или нет..
Anastezia
сообщение 29.11.2017, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267315



Уважаемые коллеги! Очень нужна ваша помощь!
Ситуация следующая: имеется стадия П по ВК и НВК комплекса общеобразовательных учреждений (6 корпусов), располагаемых на разных основаниях, но объединенных общей кровлей. Т.е. по факту это все отдельно стоящие здания. От точки подключения к городским сетям идут 2 линии водопровода В0, от которых запитывается один из корпусов (хоз.блок), жилые дома (ко мне имеют отношение только в части наружных сетей) и пожарные гидранты.
В хозблоке установлены насосные станции хоз-питьевого и противопожарного водопровода. От этих насосных станций идут соответсвенно по 2 пары линий водопровода В1 и В2, которые сначала питают непосредственно сам хозблок, а далее эти 2 пары линий выведены наружу и образуя уже наружный хоз-питьевой и наружный противопожарный кольцевой водопровода (раздельные). От кольцевых В1 и В2 уже запитываются все остальные корпуса (где-то 1 ввод В1 и 2 ввода В2, а где-то по 2 ввода и того и другого назначения). Причем остальные корпуса - это административное здание, садик, СОК и 2 школы (в школах предусматривается к тому же АПТ).
И вот в первую очередь вопрос, нарушается ли п.8.4 СП 8.13130.2009 о кольцевании наружных сетей внутренними? Или это вполне рабочая схема?
Файл от подрядчиков прилагаю.
(Для уточнения - это чужая стадия П, которая проходит согласование в экспертизе, но меня как разработчика стадии Р просят тоже проконтролировать эти решения и предложить корректировки при необходимости)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 12,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.11.2017, 19:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Схема сама по себе, имхо, вызывает удручение: одного только "заводомерного" водопровода под 2 км в пересчете на трубы. В2 после номера 1в сухой или заполнен водой, интересно.

Кольцевания наружных сетей внутренними не наблюдаю в принципе. Есть сомнения - поставьте камеру на выходе из 1в, где расходятся трубы и объедините там расходящиеся трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.11.2017, 0:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



по такой логике у нас во всех городах наружные сети закольцованы внутренними сетями насосных станций Nого подъема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastezia
сообщение 30.11.2017, 9:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267315



Спасибо, что развеяли сомнения насчет закольцовки.
Насчет остальных технических решений - разработчики их аргументируют только тем, что они несут за них ответственность и поэтому будут делать так и никак иначе, но комментариев дополнительных никаких не дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 30.11.2017, 15:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Anastezia @ 29.11.2017, 14:21) *
В хозблоке установлены насосные станции хоз-питьевого и противопожарного водопровода. От этих насосных станций идут соответсвенно по 2 пары линий водопровода В1 и В2, которые сначала питают непосредственно сам хозблок, а далее эти 2 пары линий выведены наружу и образуя уже наружный хоз-питьевой и наружный противопожарный кольцевой водопровода (раздельные).

Видимо не "наружный противопожарный кольцевой водопровод", а внутренний. Сеть с гидрантами питается только от внеплощадочных сетей, насколько я понял по плану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 4.12.2017, 15:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Здание 1Б питается дебильно, а всё остальное вполне нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.12.2017, 13:01
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вопрос в доступе к сетям для службы эксплуатации всего лишь.
Если обслуживает собственная управляющая компания, то проблем нет.
Если водоканал, то доступ нужно обеспечить круглосуточный.
Был бы жилой дом, сложнее. Имущество дома принадлежит жильцам.

Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2017, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения