Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разбираюсь с причинами падения температуры в системе
hcsds
сообщение 4.11.2012, 7:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Всем доброго времени суток!!!
Установил газовый котел MOTAN MAX OPTIMUS два года назад в частный дом.
Все работало замечательно, пока не произошел перепад напряжения в сети (гроза). Сгорела главная плата управления. Установил новую плату. Котел ожил! Но появилась непонятная проблема!
Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает. Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход). В чем дело не могу понять, голову сломал. Уже заказал еще одну новую электронную главную плату, пришла, поставил, тоже самое. ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!! Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 7:25) *
Но появилась непонятная проблема!
Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает.

Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход).

Проверти выбег насоса по логике чем больше выбег насоса тем быстрее остывает теплоноситель!
Цитата
Установил новую плату
Уже заказал еще одну новую электронную главную плату,

Денежек не жалко? smile.gif Стабилизатор не проще установить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2012, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По какой-то причине недостаточная циркуляция. Попробуйте насос установить на 3 скорость. Но возможно, что насос или пусковой конденсатор был тоже повреждён скачком напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 12:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 13:10) *
Проверти выбег насоса по логике чем больше выбег насоса тем быстрее остывает теплоноситель!

Денежек не жалко? smile.gif Стабилизатор не проще установить?

Да, стабилизатор установил!

Цитата(jota @ 4.11.2012, 14:08) *
По какой-то причине недостаточная циркуляция. Попробуйте насос установить на 3 скорость. Но возможно, что насос или пусковой конденсатор был тоже повреждён скачком напряжения.

Пробовал, в данный момент на 3 скорости стоит! Результата нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2012, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё-таки причина в малом дебите. Горелка быстро нагревает небольшое к-во воды, выключается, а в котёл поступает холодная обратка и температура на выходе котла падает. Вы ничего не сообщили о температуре обратки в котёл - пощупайте, если холодная и котёл отключается по температуре подачи - нет достаточного протока. Начните с прочистки фильтра и т.д.: от простого к сложному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 15:27
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 8:25) *
горелка отключается, насос продолжает работать

Как определяете, что насос работает? По шуму?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 15:27) *
Как определяете, что насос работает? По шуму?


+1 smile.gif

Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 12:03) *
Да, стабилизатор установил!
До "платы" или после? smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 18:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:37) *
+1 smile.gif

До "платы" или после? smile.gif

Стабилизатор установил после того как сгорела плата , когда произошел скачек напряжения!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 18:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:36) *
Стабилизатор установил после того как сгорела плата , когда произошел скачек напряжения!!!

Ну, я так и думал - Вы учитесь на своих ошибках?! smile.gif

Почему из Вас нужно вытягивать информацию клещами?
Вам задали вопрос - Вы уверены, что насосос рабочий?
Вы молчите.......! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 18:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Систему промыл проточной водой, вода идет свободно, было немного грязи, воздух спустил, систему пустил мимо фильтров ,двигатель снял, крыльчатка целая ,сидит на валу плотно, грязи и отложений нет ,работает на всех трех режимах, в данный момент выставлен на третий режим, в принципе как и раньше. Пробовали на втором и на первом ситуация та же. Снял теплообменник, промыл проточной водой, было немного черных хлопьев, вода в нем циркулирует свободно, даже если в воду заливать просто с ёмкости, видимых отложений не обнаружено. Изменений нет, нагрев 15-30 секунд, остывание 15-30 секунд и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 19:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:50) *
,работает на всех трех режимах,

Как убедились? Как Вы это делайте что уверены что насос рабочий? mad.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 4.11.2012, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2012, 19:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jota @ 4.11.2012, 13:49) *
Вы ничего не сообщили о температуре обратки в котёл - пощупайте, если холодная и котёл отключается по температуре подачи - нет достаточного протока.

smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 4.11.2012, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Позавчера четвертый раз вызывал сервисную службу, они позванивали насос, сказали что он рабочий. Я сам отворачивал пробку что спереди вала и пробовал переключать режим, вал крутится тише или быстрее соответственно режиму, т.е первый тихо, второй быстрее, третий еще быстрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



температура обратки холоднее чем температура подачи, вода нагревается по трубе буквально метра два и котел тухнет. температура в котле моментально падает на 10-14 градусов, затем вновь идет нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2012, 19:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет протока. Где-то система затыкается или насос.

Сообщение отредактировал jota - 4.11.2012, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:22
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:12) *
smile.gif

температура обратки холоднее чем температура подачи, вода нагревается по трубе буквально метра два и котел тухнет. температура в котле моментально падает на 10-14 градусов, затем вновь идет нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 19:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:14) *
Я сам отворачивал пробку что спереди вала


Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!


P.S.CO прогревается ,включительно -последний радиатор?



Сообщение отредактировал Anatol - 4.11.2012, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 19:23
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 20:14) *
Позавчера четвертый раз вызывал сервисную службу

А в первый раз котёл запускал "сервисник"?
Кто-нибудь что-нибудь настраивал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:31
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:22) *
Нет протока

Вот из-за чего его нет, понять не могу!! Может купить новый котел? Я с этим уже устал мучиться! от нашего сервиса толку нет, ремонтом не занимаются, только деньги собирают. Мне советуют напольный котел Baxi Slim с чугунным теплообменником, стоит ли брать или лучше побороться со старым?

Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 23:22) *
Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!


P.S.CO прогревается ,включительно -последний радиатор?

в последнем радиаторе температура ниже чем в первом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:38
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:23) *
А в первый раз котёл запускал "сервисник"?
Кто-нибудь что-нибудь настраивал?

Самый первый раз, котел устанавливал и подключал сервис , после того когда сгорела плата , новую я подключал сам. Они приезжали, посмотрели подключение и дали добро на запуск. Почему подключал сам!? потому что они боятся брать на себя ответственность.( А вдруг сгорит, и они останутся виновными =))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 19:45
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На плате есть какие-нибудь органы регулировки - можно что-нибудь покрутить?

Может быть, есть какие-нибудь съёмные перемычки ("джамперы") или переключатели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 19:50
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:45) *
На плате есть какие-нибудь органы регулировки - можно что-нибудь покрутить?

Может быть, есть какие-нибудь съёмные перемычки ("джамперы") или переключатели?

Только перемычки 4 штуки, поставил их как на старой плате, эффект тот же самый, вернул в исходное положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 20:01
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:22) *
Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!

Почему "котел должен был войти в ошибку" ?
Что он, расход меряет? smile.gif

Может быть, насос просто стал помедленнее крутиться из-за какого-нибудь межвиткового пробоя ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 20:11
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А может быть, там 3-ходовой клапан "застрял" в промежуточном положении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 20:14
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Забыл еще отметить то, что после промывки отопления первоначально нагрев идет так же как и раньше. Допустим выставляем температуру 50 градусов, нагрев идет беспрерывно в течении 20-30 минут до отметки 55-57 градусов ,вот потом начинается эта проблема по 15 секунд, температура падает до 42 градусов ,включается горелка, прогревается до 55-57 градусов, отключается и т.д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 20:20
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:11) *
А может быть, там 3-ходовой клапан "застрял" в промежуточном положении?

3-ходовой клапан снял, разобрал, контакты чистые, шестерни целые, проверил работу отдельно, РАБОТАЕТ (это моторчик который управляет клапаном ,а сам клапан отжимал вручную при запущенном котле, эффект тот же)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 20:31
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Только что обнаружил что корпус двигателя насоса горячий, удерживаю пальцами 3 секунды. температура корпуса горячее чем батареи. Должен ли двигатель нагреваться до такой температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2012, 20:39
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:31) *
Только что обнаружил что корпус двигателя насоса горячий, удерживаю пальцами 3 секунды.

Подозрительно, конечно...

А работает ли воздухоотводчик у насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcsds
сообщение 4.11.2012, 20:45
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:39) *
Подозрительно, конечно...

А работает ли воздухоотводчик у насоса?

Да , работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 4.11.2012, 22:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 20:01) *
Почему "котел должен был войти в ошибку" ?
Что он, расход меряет? smile.gif

Зачем так сразу утрировать? smile.gif Если сработал предохранительный термостат-котел войдет в ошибку?А причиной ошибки быть не исправный насос?
Цитата
Может быть, насос просто стал помедленнее крутиться из-за какого-нибудь межвиткового пробоя ...

Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:14) *
пробовал переключать режим, вал крутится тише или быстрее соответственно режиму, т.е первый тихо, второй быстрее, третий еще быстрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:53