Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> смесительный узел без трёхходового клапана
VSS
сообщение 22.9.2017, 19:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24710



http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png

Управление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 49,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.9.2017, 20:25
Сообщение #2





Guest Forum






Разве что насос не от нуля работает. В принципе че бы и нет, право на жизнь имеет, если не принимать во внимание остальное.

Сообщение отредактировал Blade runner - 22.9.2017, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.9.2017, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ничего хорошего, так, теоретические измышления. Практика же говорит о тот, что основная проблема калориферов это грязь. Как только вы переводите систему на переменный расход по калориферу - готовьтесь получать подарки. Их будет достаточно, ну или переходите на гликоль.


Сообщение отредактировал v-david - 22.9.2017, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.9.2017, 21:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Нелинейность теплоснабжения калорифера какая будет? Удастся ли потом настроить ПЮ?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.9.2017, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.9.2017, 21:23
Сообщение #5





Guest Forum






В схеме нарисован теплообменник , система с гликолем . если по первичной стороне теплообменника вопросов не появится, то в принципе сойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.9.2017, 5:21
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(VSS @ 22.9.2017, 22:08) *
http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png

Управление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения.

Как пишут в интернетах - лобхлоп.
Мысли, говорите....
Тут за такие мысли забанят сразу.

Прежнюю схему приведите.
Двухходовой не ставить где?
"есть идея не ставить..." Почему возникла такая идея, на каком этапе и у кого?
Какой параметр будет поддерживаться частотником (ну кроме расхода во вторичном контуре) ?
"Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя" - какого теплоносителя - первичного или вторичного?
"Работаю по классическим схемам обвязки" Что не устраивает для этого случая?
Отопитель один или сеть отопителей?


Сообщение отредактировал Lex - 23.9.2017, 5:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.9.2017, 15:47
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(VSS @ 22.9.2017, 23:08) *
http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.png

Управление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения.

для воздуха - проблем не будет,
про грязь сказали,
проблемы будут на стороне воды, её тоже придется как-то и чем-то управлять. если вода из гидроразделителя - то ставите точно такой же насос и точно также управляете. например по Тобр - просела, добавили расхода, стала выше - убавили. но лучше на дельте Т делать конечно.
решение с т.з. управляемости и э.эфф-ти очень хорошо.
но грязь, отложения на низкой скорости и т.д.
можно с этим бороться программно - продувать периодически, но это тема для НИРа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 3.10.2017, 9:22
Сообщение #8


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору "идеи": забудьте про это новшество как о страшном сне после пробуждения! Объясняю почему - при таком подходе, в гидравлической сети будет очень мягко говоря болтанка (как по температуре, так и по расходу в сети). 3-ход. клапаны тоже не дураки придумали, в них есть большой смысл - в каком бы положении (читай степени подмеса подачи/обратки) ни находился 3-ходовой клапан, он обеспечивает постоянный расход в общей питающей его магистрали. Именно ЭТОТ факт и позволяет гидравлически настроить (сбалансировать) всю сеть. По вашей затеи получиться так, что в общей сети расход будет ПЦ как "гулять", на ИТП будет прилетать то лютый перегрев, то недогрев; с которыми в свою очередь будет оперативно бороться контур упр-ия ИТП, создавая тем самым ещё бОльший дисбаланс в сети. Короче общую конву думаю все поняли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 3.10.2017, 10:15
Сообщение #9


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



(дополнение т.к. сразу не увидел схему): для изображённой схемы всё в принципе будет работать (предположим что гликоль хорошо очистили перед заливкой, а ТО хорошо промыли), НО - ТО + гидрокомпенсатор + ПЧ насоса будут стоить на порядки дороже 3-ходового клапана с приводом! Тогда спрашивается - и за каким ... нужна такая супер дорогая обвязка(?!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.10.2017, 10:43
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kdu @ 3.10.2017, 10:15) *
ТО + гидрокомпенсатор + ПЧ насоса будут стоить на порядки дороже 3-ходового клапана с приводом!

Что, в 1000 раз?!
...В 10 000 ?!!!!! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.10.2017, 19:08
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(kdu @ 3.10.2017, 13:22) *
Автору "идеи": забудьте про это новшество как о страшном сне после пробуждения! Объясняю почему - при таком подходе, в гидравлической сети будет очень мягко говоря болтанка (как по температуре, так и по расходу в сети). 3-ход. клапаны тоже не дураки придумали, в них есть большой смысл - в каком бы положении (читай степени подмеса подачи/обратки) ни находился 3-ходовой клапан, он обеспечивает постоянный расход в общей питающей его магистрали. Именно ЭТОТ факт и позволяет гидравлически настроить (сбалансировать) всю сеть. По вашей затеи получиться так, что в общей сети расход будет ПЦ как "гулять", на ИТП будет прилетать то лютый перегрев, то недогрев; с которыми в свою очередь будет оперативно бороться контур упр-ия ИТП, создавая тем самым ещё бОльший дисбаланс в сети. Короче общую конву думаю все поняли...

не будьте столь категоричны. схем всяких много, для одних да, для других пофиг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.10.2017, 19:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



У меня тут одни клиенты нарисовались в последнее время (фирма, состоящая из одних ОВ-шников, я у них как автоматчик на аутсорсе). Постоянно такие вопросы задают.
Вопрос: - А можно поставить теплообменник, но без регулирующего клапана, ваш контроллер сможет обеспечить нормальную работу?
Я: - Ну конечно, мой контроллер будет работать, есть конечно нюансы, например, температуру подачи к нагрузкам и обратки в сеть регулировать не получится...

Вопрос: - Наш Заказчик хочет поставить вентсистему с рециркуляцией, но нагревателей и охладителей у неё чтобы не было. Можете ли подобрать какой-нибудь контроллер, чтоб всё работало нормально?
Я: - Ну конечно, зимой сможем охлаждать, а летом нагревать...

Я думаю, по необходимости потом доделаем, где-то что-то. Главное, не расстраиваться по пустякам и помнить, что желание клиента - закон для исполнителя (если не нарушает нормативы).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.10.2017, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:53