> Осушающая способность кондиционера?, Как рассчитать?
Inokentiy
сообщение 22.3.2021, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 22.3.2021, 13:37
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 13:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.


Модель внутреннего блока можете назвать?
У разных производителей осушение количественно разное.
У некоторых моделей VRF есть переменная температура кипения, что также отражается на количестве конденсата.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.3.2021, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.3.2021, 14:05
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 14:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.



Для начала возьмите все исходные и постройте процесс в помещении без удаления влаги через конденсацию. Вполне возможно, что нормально работающей вентиляции окажется достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 23.3.2021, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Блок Electrolux ESVMC4-SF-140
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaultdweller
сообщение 24.3.2021, 14:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40760



Цитата(Inokentiy @ 23.3.2021, 13:16) *
Блок Electrolux ESVMC4-SF-140


Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала.
VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 24.3.2021, 16:30
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 15:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.

Температура на выходе сплита: Твход - (8... 13*С) = Твыход (для обычного сплита)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 24.3.2021, 17:03
Сообщение #7





Guest Forum






Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки.
.........
14 кВт это один или два вн. блока ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 24.3.2021, 17:33
Сообщение #8





Guest Forum






Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60%
охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч
Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44%
увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%

Сообщение отредактировал Neowise - 24.3.2021, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 25.3.2021, 15:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:33) *
Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60%
охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч
Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44%
увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%


Спасибо.
Это то что нужно, но откуда 12С?
22С - 10С как средняя дельта (8-15С)?

По предыдущему вопросу - стоит 2 сплита по 14кВт.

Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:03) *
Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки.
.........
14 кВт это один или два вн. блока ?


Теплопритоки 27,5кВт.
Предусмотрено 2 сплита по 14кВт, расход по 2.150
ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков).
Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке?

Цитата(vaultdweller @ 24.3.2021, 14:05) *
Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала.
VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.


Брендлист заполняю не я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.3.2021, 18:19
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 17:50) *
ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков).
Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке?

Надо знать производительность ПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.3.2021, 19:05
Сообщение #11





Guest Forum






Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно.
Много уходит на конденсацию.
.....
Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.

Сообщение отредактировал Neowise - 25.3.2021, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 26.3.2021, 10:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Цитата(Neowise @ 25.3.2021, 19:05) *
Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно.
Много уходит на конденсацию.
.....
Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.

Приточный воздух 3750м3/ч, 4 крата, подается с 20С и 70%.
в помещении необходимо 22С и не более 60.

Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении.
Как я понимаю кондиционер будет постоянно подсушивать воздух в помещении, и через какое то время влажность опуститься и ниже 50%, тогда на конденсацию будет затрачиваться меньше.
Но я не понимаю как построить данный процесс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 26.3.2021, 12:36
Сообщение #13





Guest Forum






Для поддержания 22*С, 60% при 27,5 кВт теплоизбытков, 28 кВт охлаждения недостаточно (без ПВ). Холод уходит на конденсацию.

Цитата(Inokentiy @ 26.3.2021, 12:00) *
Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении.

С влажностью как раз неплохо, есть проблемы с температурой.
Если без ПВ. С ПВ еще не смотрел.

Сообщение отредактировал Neowise - 26.3.2021, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения