> Вентиляция горячего цеха, Нужно определить потери давления на вытяжном зонте
Nile1337
сообщение 7.4.2021, 19:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.7.2019
Пользователь №: 363582



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как определить потери на вытяжном зонте. По данным производителя потери давления на 1 ж/у пластину 500х500 мм при расходе 500 м3/ч составляют 70 Па.
1 случай:
Каковы будут потери давления на зонт, который состоит из 4 таких ж/у пластин при расходе 500*4=2000 м3/ч?
2 случай:
Каковы будут потери давления у этого же зонта, если расход увеличится в 2 раза: 1000х4=4000 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.4.2021, 19:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. 70 Па
2. 280 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nile1337
сообщение 7.4.2021, 19:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.7.2019
Пользователь №: 363582



Цитата(Skaramush @ 7.4.2021, 19:24) *
1. 70 Па
2. 280 Па


Спасибо!
Правильно ли понял, что во втором случае Вы получили данный результат таким образом: (4000/2000)^2*70=280?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 21:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А когда увеличат расход, а, значит, и скорость в 2 раза, котлеты не будут в МО улетать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.4.2021, 21:59
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для этого надо в 8 раз увеличить мощность электродвигателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 22:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 7.4.2021, 21:59) *
Для этого надо в 8 раз увеличить мощность электродвигателя...

По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nile1337
сообщение 8.4.2021, 10:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.7.2019
Пользователь №: 363582



Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 22:50) *
По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...


То, что расход увеличивается в 2 раза было взято для наглядности, чтобы понять как меняются потери давления при увеличении расхода.
Если 70 Па это при чистых фильтрах, то сколько нужно брать для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 11:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Nile1337 @ 8.4.2021, 10:19) *
То, что расход увеличивается в 2 раза было взято для наглядности, чтобы понять как меняются потери давления при увеличении расхода.
Если 70 Па это при чистых фильтрах, то сколько нужно брать для расчета?

Сопротивление увеличивается в квадрате, а мощность - в кубе по отношению к начальным показателям.
Надо смотреть технические данные Вашего оборудования. Например, здесь (стр. 7) указано 70-100 Па, т.е. для загрязнённого 100 Па (а потом уже чистить надо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.4.2021, 17:00
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 23:50) *
По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...


Если рассматриваем лабиринтные жироуловители, то там возрастание сопротивления при загрязнении несущественно. Конечно, если не доводить до состояния, когда появятся "сталактиты и сталагмиты".
Для сетчатых и стружечных... Ну, тут возрастание сопротивления по экспоненте.

И для ТС. Брать для расчёта можно 75-80% величины диапазона "от до" для конкретного фильтра. Если взять пылевой фильтр из примера ИОВ, то "((100-70)*0,8)+70" До предельной величины при эксплуатации лучше не доводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения