Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 23:50)
По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...
Если рассматриваем лабиринтные жироуловители, то там возрастание сопротивления при загрязнении несущественно. Конечно, если не доводить до состояния, когда появятся "сталактиты и сталагмиты".
Для сетчатых и стружечных... Ну, тут возрастание сопротивления по экспоненте.
И для ТС. Брать для расчёта можно 75-80% величины диапазона "от до" для конкретного фильтра. Если взять пылевой фильтр из примера ИОВ, то "((100-70)*0,8)+70" До предельной величины при эксплуатации лучше не доводить.