> Подключение диммера Knx
Unimaro
сообщение 13.6.2019, 1:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2019
Пользователь №: 361419



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Хочу проверить работоспособность четырехканального LED- диммера KNX. На нем есть кнопки для ручного теста, но в описании сказано, что диммер будет работать только при подключении к шине KNX. Шины под рукой нет. ) Что сделать, просто подключить к постоянке 30 Вольт? Или как?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Unimaro - 13.6.2019, 1:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 13.6.2019, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimaro
сообщение 13.6.2019, 10:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2019
Пользователь №: 361419



Цитата(Stem @ 13.6.2019, 9:22) *
Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.


https://arlight.store/katalog/upravlenie_sv..._36v__240_720w_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 14.6.2019, 2:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



Пункт 3.6 мануала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimaro
сообщение 14.6.2019, 13:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2019
Пользователь №: 361419



Цитата(denon @ 14.6.2019, 2:40) *
Пункт 3.6 мануала


Это понятно. Но в этом и был смысл моего вопроса - если ничего нет, чем в полевых условиях можно проверить диммер? Просто подать на разъем шины стабилизированные 30 Вольт? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 15.6.2019, 18:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



лучше не стоит
если не вдаватся в подробности в knx блоках питания воткнут дросель
стабильными 30в вы свой димер конечно заведёте и поиграитесь кнопочками
но потом не факт что он будет адекватно данные из шины при штатном включении воспринимать

вот гляньте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36121

Сообщение отредактировал denon - 15.6.2019, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 18.6.2019, 9:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Если надо проверить 1 устройство, можно подключить обычный (хороший) БП 24-30В, и проверить устройство (например кнопками ручного управления).
Дроссель необходим для обмена телеграммами МЕЖДУ устройствами или программирования.

Сообщение отредактировал Stem - 18.6.2019, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimaro
сообщение 19.6.2019, 23:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2019
Пользователь №: 361419



Спасибо за ответы, буду разбираться! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения