Внутреннее пожаротушение, Пожаротушение здания от пожарных кранов |
|
|
|
10.8.2016, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу п.4.2.7 СП10 - можно ли использовать только ручной пуск для запуска пожарного насоса без кнопок, так как в нормах написано ИЛИ. Кто нибудь так делал? Как на это смотрят пожарники?
|
|
|
|
|
10.8.2016, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран. Неужели такое могут пропустить? Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(BTS @ 10.8.2016, 13:57) Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран. Неужели такое могут пропустить? Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК. Мы тоже всегда кнопки делали. Но тут возникла ситуация - ПК есть а кнопок нет) Прочитав пункт СП смутило ИЛИ. Скоро будут монтировать пожаротушение и интересно возникнет ли вопрос об отсутствии кнопок у пожарников. Или лучше исправить все на корню. Но сами понимаете проект стоит денег, может и пройдет). А если не пройдет проектировщики будут дураками. Насосная рядом но без постоянного присутствия персонала, то есть придется кому то бежать и запускать насос.
|
|
|
|
|
3.11.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме. Ситуация такая: Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор. Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений: 1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов? 2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов). Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 311,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
5.11.2016, 16:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Львиное сердце @ 3.11.2016, 14:00) Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме.
Ситуация такая: Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор.
Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений: 1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов? 2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов).
Заранее спасибо! Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2016, 16:25) Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте. А какое мнение согласно норм?)
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2016, 9:27) А какое мнение согласно норм?) Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек. Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право. Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2016, 9:31) Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек. Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право. Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками. Спасибо большое!