> Abb Acs401001132, Запуск частотника без панели управления
Grandbarca
сообщение 18.2.2020, 20:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Приветствую всех!
Проблема в следующем: на приточной установке отказал контроллер на щите управления, требуется запустить приточку хотя бы напрямую, без контроля параметров температуры, влажности и т.д.. На частотнике нет панели управления, и похоже никогда не было, так как установке свыше 10 лет и никто не помнит,чтобы он там был, похоже . что наладчики забыли оставить. Пытались запускать согласно схемам в мануале, то есть по макросам, но результат ноль. Может подскажете, профи? Может ли так быть, что в частотнике забиты какие-то настройки, которые не дают запустить частотник от клемм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.2.2020, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Добрый день, очень мало информации о том как ПЧ был подключен к контроллеру и как от него управлялся, а гадать не очень хочется (может быть довольно не мало вариантов). Лучше всего вам скачать программу DriveWindow Light, сделать преобразователь (на форуме и сама программа и информация как и чем подключаться имеется, поищите) и подключившись к своему ПЧ посмотреть какие настройки забиты. Или скачав параметры, выложить их сюда, тогда будет более конкретный разговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.2.2020, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Красный светодиод под пультом моргает или нет? Если он до этого у вас работал в таком состоянии и никто заведомо не мог никакие параметры изменить, то возможно его время пришло уйти тихо на покой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 19.2.2020, 10:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Цитата(m3F @ 19.2.2020, 11:25) *
Добрый день, очень мало информации о том как ПЧ был подключен к контроллеру и как от него управлялся, а гадать не очень хочется (может быть довольно не мало вариантов). Лучше всего вам скачать программу DriveWindow Light, сделать преобразователь (на форуме и сама программа и информация как и чем подключаться имеется, поищите) и подключившись к своему ПЧ посмотреть какие настройки забиты. Или скачав параметры, выложить их сюда, тогда будет более конкретный разговор.


Здравствуйте! Спасибо за участие!
Контроллер подключён к ПЧ через 485 порт, прикладываю фото, и всё это дело управлялось с DOT340. Дело в том, что несколько лет назад приказал долго жить такой же контроллер, но он управлял ACS550, вот к нему я подключался с помощью DriveWindow Light, там порт RJ-45 и как-то всё прошло без проблем, сделал небольшой пульт с потенциометром и кнопкой, до сих пор работает. Самое интересное, на сколько я помню, там стоял макрос Стандарт ABB.

Цитата(Pawel @ 19.2.2020, 11:59) *
Красный светодиод под пультом моргает или нет? Если он до этого у вас работал в таком состоянии и никто заведомо не мог никакие параметры изменить, то возможно его время пришло уйти тихо на покой.


Нет, исключено. ПЧ рабочий 100%. Горит только зелёный светодиод.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0236.JPG ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_0244.JPG ( 2,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.2.2020, 17:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(Grandbarca @ 19.2.2020, 10:28) *
Здравствуйте! Спасибо за участие!
Контроллер подключён к ПЧ через 485 порт, прикладываю фото, и всё это дело управлялось с DOT340. Дело в том, что несколько лет назад приказал долго жить такой же контроллер, но он управлял ACS550, вот к нему я подключался с помощью DriveWindow Light, там порт RJ-45 и как-то всё прошло без проблем, сделал небольшой пульт с потенциометром и кнопкой, до сих пор работает. Самое интересное, на сколько я помню, там стоял макрос Стандарт ABB.

Тут аналогично, подключаетесь через порт панели "X2 Panel Port".
По фотографиям у вас два кабеля:
1. Один идет к порту, по нему скорее всего контроллер задавал скорость/частоту (возможно и блокировал включение).
2. Второй идет на дискретный вход (DI1), это был скорее всего запуск ПЧ и когда вы его замыкаете ПЧ запускается, но из-за того, что задание приходит = 0, вы думаете что ПЧ стоит. Как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 20.2.2020, 9:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



В общем, пока снял 550-ый с резервной ПУ и установил вместо 401-го , а с ним буду шаманить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения