> Копипаст TAC Vista
alixx@mail.ru
сообщение 11.5.2021, 17:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.4.2020
Пользователь №: 376419



Всем привет! Нужен хелп! На объекте была случилась просадка напряжения, всё ушло в ребут. Компьютер диспетчеризации с вистой не запустился и запрашивает установочный диск Windows. Попросил айтишников просканировать диск и рассмотреть возможности восстановления. Айтишники попробовали - говорят, что капут. Вытащить уцелевшие файлы можно, восстановить винду без форматирования - нельзя. Собственно вопрос - спасёт ли копипаст висты и всех сопутствующих программ (xbuilder, tac vista server, файл лицензии и т.д.)? К чему привязывается лицензия? К винде? К id hdd? Знаю что плохо, но бэкапов на руках нет. Вариант накатить висту с установочного диска - отличный, но диска нет. helpsmilie.gif На форуме видел, что периодически проскакивают ссылки на дистрибутив висты, но опять же я не знаю как её лицензировать(

Опять же, если получится поставить и лицензировать висту, то я не представляю как развернуть на ней старую систему диспетчеризации, разве что искать на компе локальный бэкап БД висты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 12.5.2021, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день!
Вам нужно вытащить со старого жесткого диска базу висты и лицензионный файл. Поищите на диске дистрибутив висты, его не редко оставляют. А какая версия висты была? Если на том же компьютере все развернете - лицензия должна подхватиться. Про разворачивание старой диспетчеризации там все просто - при установке указываете папку с базой висты, которую вытащите с жесткого диска и все подхватится.
Вы в каком городе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alixx@mail.ru
сообщение 14.5.2021, 10:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.4.2020
Пользователь №: 376419



Ситуация упрощается!) На объекте есть вторая диспетчерская, она в собственности другой кампании, и у них есть киповец, у которого есть и наша база, и дистрибутив, и лицензия! (полный бэкап) Сейчас попробуем следующее:
1) Скачать с HDD диска файлы TAC (лицензия, база, сама виста и сопутствующие программы).
2) Форматнуть диск, поставить винду.
3) Залить все файлы обратно, попробовать запустить.

Если не получится, то будем подключать этого киповца, за одно попрошу у него базу и дистрибутив
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alixx@mail.ru
сообщение 14.5.2021, 14:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.4.2020
Пользователь №: 376419



Цитата(shavr @ 12.5.2021, 13:04) *
Добрый день!
Вам нужно вытащить со старого жесткого диска базу висты и лицензионный файл. Поищите на диске дистрибутив висты, его не редко оставляют. А какая версия висты была? Если на том же компьютере все развернете - лицензия должна подхватиться. Про разворачивание старой диспетчеризации там все просто - при установке указываете папку с базой висты, которую вытащите с жесткого диска и все подхватится.
Вы в каком городе?


По идее - да, всё есть. На всякий случай прикрепляю скрины содержимого папок. Этого же должно быть достаточно для восстановления висты?

https://ibb.co/PYs9XB3 - База

https://ibb.co/FqMy2g5 - Дистрибутив

https://ibb.co/pPvTjXj - Лицензия

P.S.: Так и не понял как вставлять изображения с компьютера(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 14.5.2021, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Вы бы новый жёсткий диск приобрели бы для переустановки системы - этот уже один раз слетел да и явно он не новый....
По скриншотам все похоже на правду, единственное что меня смущает - в дистрибутивах виста версии 5.0.3 - тогда виста была ещё от TAC, а не от Шнайдер электрик, соответственно и папка с лицензией должна лежать в TAC, а у вас в Schneider Electric. Перед установкой уточните все таки, до сбоя какая версия аисты стояла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alixx@mail.ru
сообщение 19.5.2021, 17:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.4.2020
Пользователь №: 376419



Всё удачно! Восстановил диспетчеризацию. Установил её так же и на резервный жёсткий диск. Что интересно, там лицензия тоже встала blink.gif почему-то

Сообщение отредактировал alixx@mail.ru - 19.5.2021, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 3.6.2021, 7:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Лицензия привязана к MAC adress компа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:46