> Помогите с проблемой)), водяной калорифер на приточной установке
molodec1991@gmai...
сообщение 17.12.2018, 12:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2018
Из: СПБ
Пользователь №: 353058



День добрый)
ребят такая проблема: на новой работе в мое ведение перешли установки приточные с водяными калориферами с питанием теплоносителя от местной котельной, и почти все они с контроллерами REGVENT ( ничего не настроено, пытаюсь все исправить), и вот на одной установке вроде все настроил, и все датчики откалиброваны, через контроллер все запускается идеально, выходит на уставку заданную, немного работает, потом начинает падать температура обратной воды ( с 52 до 19 градусов) и в итоге через датчик на обратке контроллер выдает сигнализацию, что Тобр низкая, и останавливает установку. Сначала грешили на то,что забит калорифер,т.к котельную запустили после длительного простоя, поменяли на новый калорифер, и такая же ситуация. Потом установка постоит немного, температура повышается медленно, но поднимается, сбрасываю ошибку, и все заускается. потом температура опять начинает падать на обратке и все по кругу. И эта проблема началась с осени,как температура на улице опустилась ниже 5 градусов.
Ребят посоветуйте, каким образом можно вылечить?)

*PS. Строго не судите, недавно совсем начал вникать в устройство и принцип работы данных систем, плюс много разной автоматики, поэтому старательно разбираюсь, и прошу помощи. 16 установок не так то просто сразу настроить, все с разными контроллерами, и многие с разными датчиками и прочее)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.12.2018, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Схему гидравлическую узла регулировки температуры нарисуйте.
Без схемы - слишком малый проток воды. Проверьте фильтр, если он есть, регулирующий клапан (открытие)

Сообщение отредактировал jota - 17.12.2018, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 17.12.2018, 22:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



А какая ситуация в канале? Какая там температура?
Клапан на 2 или 3 хода?
Вообще это похоже на добросовестную отработку автоматики - в канале холодно- клапан на всю - теплосъема не хватает и в обратку прет холодная - стоп по Тобр
Или на подаче 70 градусов.
Или калорифер слишком маленький для такого вентилятора.
Откройте вручную клапан на 100% и посмотрите что получиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molodec1991@gmai...
сообщение 18.12.2018, 17:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2018
Из: СПБ
Пользователь №: 353058



Клапан 3х ходовой клапан стоит, пробовал его вручную открывать, в итоге Тобр воды возрастает и потом становиться примерно равной Тпр, потом скидываю сигнализацию на контроллере, установка запускается, и буквально на глазах Тобр начинает падать, и когда падает примерно 15-16 градусов, на контроллере появляется сигнализация Т обр термостат/ защита от замерзания, и установка выключается.
В целом автоматика работает исправно, я так понимаю дело в водяном калорифере.Смесительный узел работает нормально. При температуре на улице выше 10 градусов эта установка работала вообще без проблем. А с понижением температуры начинается вот такое вот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 18.12.2018, 20:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Клапан 3х ходовой клапан стоит, пробовал его вручную открывать, в итоге Тобр воды возрастает и потом становиться примерно равной Тпр, потом скидываю сигнализацию на контроллере, установка запускается, и буквально на глазах Тобр начинает падать,

Цитата
Смесительный узел работает нормально.

Где ж нормально то, если проток воды падает за счет не корректной работы трехходового клапана..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 19.12.2018, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(Wiz @ 18.12.2018, 20:42) *
Где ж нормально то, если проток воды падает за счет не корректной работы трехходового клапана..


Вероятно автор имеет ввиду, что привод исправен, а клапан способен пропускать достаточное количество теплоносителя.

А значит проблема в настройке контроллера.
Чтобы разобраться, необходимо выяснить, какие показатели получает на вход контроллер, правильно ли подключены управляющие клапанами механизмы.

molodec1991@gmail.com, я бы предложил начать с одной установки.
Выберете любую, начертите точную и подробную схему узла регулирования, выложите сюда.
На схеме обязательно укажите диаметры труб и арматуры, марки регулирующего клапана и привода. Не забудьте текущие температуры воздуха и теплоносителя до и после нагревателя.
Также укажите точную маркировку контроллера, обязательно нужно найти для него инструкцию по эксплуатации или монтажу, а лучше всего пособие по проектированию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molodec1991@gmai...
сообщение 19.12.2018, 13:55
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2018
Из: СПБ
Пользователь №: 353058



Сегодня поменяли водяной калорифер, так как старый был просто весь забит и промывка не берет даже, и нижняя трубка наполовину согнута. Видимо при монтаже ребята погнули. Новый поставили, все запитали, через контроллер все запустилось, все хорошо.
Спасибо ребят большое за советы!) Буду в дальнейшем набираться опыта и знаний!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения