Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество резервных насосов, Насосная хоз-противопожарного водоснабжения
un-known
сообщение 1.2.2012, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Уважаемые форумчане, неоходимо ваше мнение, а так же опыт по следующему вопросу:

проектируемый объект - сельскохозяйственное предприятие (реконструкция), на площадке имеетя сеть хоз-противопожарного водопровода, вода в сеть подаётся с помощью насосной станции, в насосной станции планирую установить следующие насосы -два хоз.питьвых и два противопожарных, объдинив их в следующую группу: один хозпитьевой + один противопожарный - рабочая группа, один хозпитьевой + один противопожарный - резервна группа.
Будет ли данная гриппировка удовлетворять примечанию "3. При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по табл. 32, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе." пункта 7.3 СНиП 2.04.02-84
дело в том что по мне, так это примечание как то двусмысленно читается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 12:52
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



по какому принципу вы разбили на группы? технологически для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



на хозпитьё расход порядка 3 кубов в час, а на пожар 100 кубов в час,

данный проект хоть и является реконструкцией, но в договоре прописано как то иначе в результате чего экспертизу будут проходить все разделы, поэтому надо по нормам делать, а также с учётом экономии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 13:18
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СНиП 2.04.02-84
п.7.3* В насосных станциях для групп насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно табл.32

почему у вас группы разные, если сеть одна?

Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 13:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



примечание 1 тогоже пункта 7.3 : В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы.
т.е у меня как таковая одна группа в которой два насоса, один с расходом на хозпитьё, другой с расходом на пожар, как мне видится это также не противоречит примечанию 2 тогоже пунка 7.3: Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух,
в этом примечании как я понимаю "кроме пожарных" имеется в виду насосная станция только лишь пожаротушения

всё это я пытаюсь сделать чтобы пройти экспертизу, в реальности на хозпитьё будет работать только один насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 13:35
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



у вас одна группа насосов с 4-я агрегатами(примечание 1)...1 категория...

1 пожарный и 1 резервный - это хорошо ...мысль про насосную только лишь пожаротушения не понял...

а вот 1 рабочий на хоз-питьё и 1 резервный - это плохо....примечание 2.

Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 13:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



так в этом то и дело, в соответствии с этими пунктами получается необходимо установливать кучу насосов которые реально ненужны, тем более деньги бюджетные,
поэтому решено использовать примечание 3 пункта 7.3
ваше мнение ?! уместен ли данный пункт в этом случае ?!
ведь читается он двусмысленно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 13:51
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(un-known @ 1.2.2012, 13:43) *
так в этом то и дело, в соответствии с этими пунктами получается необходимо установливать кучу насосов которые реально ненужны, тем более деньги бюджетные,
поэтому решено использовать примечание 3 пункта 7.3
ваше мнение ?! уместен ли данный пункт в этом случае ?!
ведь читается он двусмысленно

я его не так понимаю...
пример:
есть насосы 100, 100 , 200, 200 куб/ч...надо подобрать резервные...1 категория...2 резервных..
какие?...200 и 200...а резервный 100 хранить на складе (а как без него, замена же должна быть)...
т.е. в насосной он не установлен и не противоречит данной таблице и логике СНиП что ли...
там написано - количество резервных в насосных станциях

Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 1.2.2012, 13:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



А почему объединяете в одну группы питевой и пожарный насосы? Одну группу сделать питьевых (основной и резервный) и группу пожарных (основной и резервный) не проще ли? Такое мне чаще встречалось. И с обвязкой меньше проблем...

UPD:
из поста №1 и №4 я бы сделал вывод, что так и положено - группа насосов для питьевого водоснабжения. Если один насос 10 кубов, а второй 8 кубов, (насосы с разными характеристиками в одной группе), то по таблице 38 подбирается резервный. Соответственно и для пожарной группы. Т.к. у Вас судя по всему по одному насосу основному. Тот пункт что Вы указали относится, как мне кажется, к случаю когда основные сразу два разных насоса (например 2 и 1 куб в группе питьевого водоснабжения для выхода в 3 куба).

Сообщение отредактировал Stalone - 1.2.2012, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 14:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



что то я сам запутался
два рабочих насоса разной производительности (3 куба и 100 кубов)
два резрвных насоса на 100 кубов каждый + один насос (на 3 куба) на складе
такая система будет соответствовать снипу ?!

Цитата(Stalone @ 1.2.2012, 14:56) *
А почему объединяете в одну группы питевой и пожарный насосы? Одну группу сделать питьевых (основной и резервный) и группу пожарных (основной и резервный) не проще ли? Такое мне чаще встречалось. И с обвязкой меньше проблем...

я так и хочу сделать, но насосы качают воду в хоз-противопожарную сеть и в соответствии со снип (как я понимаю) количство рабочих насосов подающих воду на хозпитьё должно быть не менее двух и кол-во резервных насосов должно быть не менее двух,
а зачем плодить столько насосов ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 14:24
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



я не знаю зачем надо обязательно два рабочих иметь и резерв при этом...
вопрос был изначально поставлен не в рамках СНиПа и поэтому, решение по СНиП искать сложно))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 14:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 15:24) *
я не знаю зачем надо обязательно два рабочих иметь и резерв при этом...
вопрос был изначально поставлен не в рамках СНиПа и поэтому, решение по СНиП искать сложно))))

в таком случае буду весьма благодарен если в соответствии с условиями : насосная первой категории, расход на питьё 3 куба в час, расход на пожар 100 кубов в час, Вы подскажете мне сколько и каких по производительность должно быть резервных и рабочих насосв, с учётом экономии оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 15:00
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(un-known @ 1.2.2012, 14:30) *
в таком случае буду весьма благодарен если в соответствии с условиями : насосная первой категории, расход на питьё 3 куба в час, расход на пожар 100 кубов в час, Вы подскажете мне сколько и каких по производительность должно быть резервных и рабочих насосв, с учётом экономии оборудования

Ну вы же сами знаете ответ))) Хотите желаемое выдать за действительное.
3 хоз-питья (2раб, 1 рез) и 2 пожар (1раб, 1 рез).
Урезать количество насосов в разрез нормативу- эта не та экономия...

PS: есть ещё примечание 4....если у вас не объединённый противопожарный водопровод высокого давления, то , как ни крути, а на пожар два резервных)

Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 15:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 16:00) *
3 хоз-питья (2раб, 1 рез)


почему 1 резевный ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 15:43
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Сеть сколько человек обслуживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 15:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 16:43) *
Сеть сколько человек обслуживает?

не уверен, так как расход уже получил как задание, но не более 70 чел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 15:57
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

Если у вас хоз-питьевые насосы отключаться при пожаре и запустятся пожарные в течении 10 минут(а это, как правило, так и есть), то считайте , что группа хоз-питьевых у вас 3 категории...А насоска вообщем первой(из-за группы пожаротушения) и запитывается поэтому по первой категории электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 16:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



ОК, т.е. впринципе обосновываясь тем что это бюджетные деньги (как правило эксперты обращают на это внимание, и реально вода на хозпитьё используется только для поливки цветочков в плошках, походов в туалет и мытья полов), реально сделать хозпитьевую группу с одним рабочим и одним резервным насосом

Сообщение отредактировал un-known - 1.2.2012, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 16:15
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(un-known @ 1.2.2012, 16:05) *
ОК, т.е. впринципе обосновываясь тем что это бюджетные деньги (как правило эксперты обращают на это внимание, и реально вода на хозпитьё используется только для поливки цветочков в плошках, походов в туалет и мытья полов), реально сделать хозпитьевую группу с одним рабочим и одним резервным насосом

это я не знаю, я за эксперта не могу сказать...
Я бы не стал рисковать...насосы сделал бы вертикальные и компактно обвязал, к примеру...

Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 16:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 17:15) *
это я не знаю, я за эксперта не могу сказать...

то что я желаемое за действительное хочу выдать, это факт,
думаю так и плучится, единственное на пожар всётаки два насоса резервных будет, небеда
Уважаемые форумчане, спасибо за поддержку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 1.2.2012, 16:40
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Я может не понял, поправьтя если ошибаюсь.
Хоз.питьё по третьей категории. СНиП говорит что, 1 рабочий и 1 резервный насос;
Пожарка естественно по перврй категории, но тоже 1 рабочий и 1 резервный.
Почему на пожарку придётся ставить два резервных насоса?
Насосная станция строится по первой категории (степень огнестойкости первая), пожарные насосы по электроснабжению запитываются по первой категории. Зачем запитывать и делать хоз.питьевые насосы тоже по первой категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 16:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Н.В. @ 1.2.2012, 17:40) *
Я может не понял, поправьтя если ошибаюсь.
Хоз.питьё по третьей категории. СНиП говорит что, 1 рабочий и 1 резервный насос;
Пожарка естественно по перврй категории, но тоже 1 рабочий и 1 резервный.
Почему на пожарку придётся ставить два резервных насоса?
Насосная станция строится по первой категории (степень огнестойкости первая), пожарные насосы по электроснабжению запитываются по первой категории. Зачем запитывать и делать хоз.питьевые насосы тоже по первой категории?

это мысль, ведь у меня не хоз-противоапожарные насосы, а отдельно те и другие, так что пожарные насосы можно рассматривать как отдельно стоящую насосную станцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 19:34
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Примечания*:В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.

Так как насоска существующая, бюджетная и надо вписаться в габариты, то это можно рассмотреть как обоснование...хоть в примечании идёт речь именно о насосных станциях в целом, а не о группе насосов.....как вы понимаете, это вопрос дискуссионный...

PS: пожарные насосы нельзя рассматривать, как отдельную насосную станцию...это неверно по определению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.2.2012, 19:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
Насосная станция строится по первой категории (степень огнестойкости первая), пожарные насосы по электроснабжению запитываются по первой категории. Зачем запитывать и делать хоз.питьевые насосы тоже по первой категории?

Мне кажется,так проще. И правильнее. В щитке просто будет стоять 2 дополнительных автомата. Вот и вся сложность и допзатраты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 20:28
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



12.23. Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:
I — при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II — при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10—16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.


PS:не факт, что будет вторая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 21:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 20:34) *
PS: пожарные насосы нельзя рассматривать, как отдельную насосную станцию...это неверно по определению...


у меня по этому поводу тоже есть сомнение, но с другой стороны если предположим что у меня раздельные сети противопожарного водоснабжения и хозпитья то противопожарная насосная получится с одним рабочим и одним резервным, а чемже отличается насосная где устанавливаются пожарные и хозпитьевые насосы отдельно, расход на пожар не меняется ?!
прямо таки надо запрос писать, чтобы сделали "вопросы и ответы" по этому поводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 21:04
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(un-known @ 1.2.2012, 22:00) *
у меня по этому поводу тоже есть сомнение, но с другой стороны если предположим что у меня раздельные сети противопожарного водоснабжения и хозпитья то противопожарная насосная получится с одним рабочим и одним резервным, а чемже отличается насосная где устанавливаются пожарные и хозпитьевые насосы отдельно, расход на пожар не меняется ?!
прямо таки надо запрос писать, чтобы сделали "вопросы и ответы" по этому поводу

не гребите всё в одну кучу...
у вас нет раздельной насосной...у вас сеть одна на всё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 1.2.2012, 21:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



ОК, у меня уже всё двоится,
например в табл. 32 первая колонка называется "Количество рабочих агрегатов одной группы" а в примечании 1 к этой таблице написано : "В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы"
как это понимать ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 1.2.2012, 21:59
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Если в насосной станции устанавливаются насосы по первой категории, то это влияет на само здание и электроснабжение. Остальные группы насосов резервируются по своему.
Что такое насосная станция? отдельностоящее здание или сооружение? А если у меня в цехе есть помещение где стоят П/П и Х/П насосы, это уже будет нассная станция или что-то другое?
Пример: имеем здание насосной станции (отдельностощая), у ней установленны несколько групп насосов, все они относятся к третьей категории и каждая группа имеет по одному резервному насосу. Также в этом маш.зале установлены П/П насосы (они относятся к первой категории водоснабжения), что тогда, надо к остальным насосным группам добовлять ещё по одному резервному насосу.
Или другой пример: по СНиП в заглубленных насосных станциях (у нас она будет относиться к первой категории водоснабжения), надо устанавливать дренажный нассо в приямке. Этих дренажных насосов надо ставить 4 шт. (2раб. 2рез.)?
А если мы ещё будем иметь и реагентную обработку, то тоже надо ставить кучу дозирующих насосов на каждый реагент?
Подытожу. Я считаю что, если насосная группа относится к первой категории водоснабжения, то нахождение данной группы в помещении с другими насосами влияет на строителей и электриков, а на остальные насосы не влияют.

Извините если написан не понятно, пальцы не успевают за мыслями))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2012, 22:23
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(un-known @ 1.2.2012, 22:17) *
ОК, у меня уже всё двоится,
например в табл. 32 первая колонка называется "Количество рабочих агрегатов одной группы" а в примечании 1 к этой таблице написано : "В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы"
как это понимать ?!

я чёт сам повис уже)))

Цитата(Н.В. @ 1.2.2012, 22:59) *
Пример: имеем здание насосной станции (отдельностощая), у ней установленны несколько групп насосов, все они относятся к третьей категории и каждая группа имеет по одному резервному насосу. Также в этом маш.зале установлены П/П насосы (они относятся к первой категории водоснабжения), что тогда, надо к остальным насосным группам добовлять ещё по одному резервному насосу.

логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:03