монтаж пэ труб в зимних условиях |
|
|
|
9.11.2006, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
как пишут производители труб монтаж пэ труб (наружное водоснабжение) можно производить при температуре наружного воздуха от -10 С до 40 С. при более низких температурах нужно работы проводить в спец оборудованных помещениях. так вот насколько я знаю нашу подрядную организацию они будут ложить ПЭ трубу и при -20 без всяких помещений. как бы мне их ограничить? точнее каким нормативным документом нигде не могу найти пункт о температуре наружного водуха при монтаже пластмассовых труб (об этом пишут производители)
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Варить нужно в тепляке. Вагончике или палатке с отоплением. Кроме того, если труба в бухте, её и раскатывать в тепле нужно. А ограничить просто. Проверяется любой сварной стык, составляется акт и осуществляется "раздача слонов" - кому положено. Мигом всё на место встанет. А если все эти акты не глядя подмахивать - будут варить, как варят. На то и авторский надзор.
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
а стоит в общих данных писать вот это : в соответствии с п. 3.61 СНиП 3.04.01 - Сварку труб из ПВД и ПНД допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10° С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях. ?
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Я пишу. Вообще, когда пластик, я из нормативов целую поэму в общие данные загоняю. Как монтировать. Прямо цитаты. И для внутрянки и для наружки.
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
если не сложно можно пример общих данных на наружку (можно и на внутрянку) ))))
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Под рукой нет. У меня же исполнители не в штате. В офисе не сидят. Поэтому электронные копии у них, а у меня бумага в архиве. Буду иметь ввиду, при случае сброшу. А вообще, берётся инструкция и просто нагло, слово-в-слово копируются её пункты в лист общих данных. Типа - монтаж таких то труб осуществлять в соответствии с ... . А дальше - 1,2,3, пункты из того, в соответствии с чем Кстати, пока шарил в компе в поисках листа общих данных, нашёл записку по согласованному МВК водопроводному вводу в частный дом в подмосковье. Не хотите в качестве компенсации?
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
хочу ))))) спасибо заранее
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Извольте
Прикрепленные файлы
Zap.rar ( 10,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
еще вопрос если можно: при устройстве задвижки на тройнике в водопроводном колодце, расстояние от днища колодца до нижней части задвижки должно быть 220 мм, так вот на что опереть задвижку если трубопровод из пэ а масса задвижки 100 кг (скорей всего на опору) и нужно ли тогда эту опору учитывать в спецификации, если да то где ее брать? вот такой вопрос )))))
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
В спецификации пишете - бетон марки такой то для устройства упоров и опор под арматуру. И кубы считаете. Усё
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
точно )))))) спасибо Добавлено - 16:24 извините если вопросы глупые
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Почему глупые? Ко мне тут водоканал с этими упорами привязался, как лист к мокрой попе - дай чертёж и всё! Пришлось провести с ними профилактическую беседу. Рассказать, как упоры делаются. И вся эта байда была для 50 трубы, для которой упоры не нужны вообще. А потом рисовал им узел крепления трубы в месте пересечения ею стены подвала.... .
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
)))))))))
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
"Вам смешно, а мне - жениться..."
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
9.11.2006, 17:03
|
Guest Forum
|
17. Температура воздуха при проведении монтажа трубопроводов: Измерительный Термометр - из ПВХ не ниже -15 °С - из ПП не ниже -10 °С 18. Температура воздуха в помещении при приклеивании унитазов не ниже +5 °С Измерительный Термометр 19. Температура окружающего воздуха при проведении гидравлических испытаний не ниже +5 °С Измерительный Термометр 20. Температура воды при проведении гидравлических испытаний не ниже +5 °С Измерительный Термометр Нашла в ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Документ лежит тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8628
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(shexin @ Nov 9 2006, 14:42 ) монтаж пэ труб (наружное водоснабжение) Обсуждали вроде наружный полиэтилен, а Вы нам про ПВХ и ПП рассказываете вкупе с унитазами. Оно конечно - познавательно, но несколько не в тему, не находите?
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
по поводу упоров: упоры ставить в каждом колодце?
Прикрепленные файлы
detal.pdf ( 31,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Ну, там где заглушка на будущий отвод, можно и не ставить. Я не понял, что за муфта такая защитная? Гильза? Или что? Трубы ПНД?
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
9.11.2006, 17:36
|
Guest Forum
|
Из песни слов не выкинешь…….а что уж говорить про нормативные документы..
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Лабионика, а перевести можете? Я что то ничего не понял
|
|
|
|
|
10.11.2006, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857
|
AndreyR в проекте на ввод заложены трубы ВЧШГ 50 мм. Я таких не видел. Непонятно!? Разговаривал на одной выставке с представителем "Политерм", он сказал что таких труб не выпускают не в России не заграницей пока. Если есть инфа о них просьба поделится!
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
колодцы + упоры. правильно?
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
10.11.2006, 9:39
|
Guest Forum
|
ВЧШГ – это высокопрочный чугун с шаровидным графитом Вы ищите инфу по самим трубам …… Или именно d=50 инфа по трубам…….. http://www.aomz.com/
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857
|
Вы не найдёте ВЧШГ 50 мм
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
вроде бы у немцев есть ВЧШГ 50 (вроде buderus)
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Для меня когда-то было неожиданным, что упоры на пластмассе надо ставить на сварных отводах в земле.. См. рис. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:42</font> Цитата(shexin @ Nov 10 2006, 09:25 ) колодцы + упоры. правильно? Правильно. Мы не ставили только на тройнике опорожнения сети.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.11.2006, 11:08
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Отвечаю по порядку Упоры размещены правильно. Я рисую их несколько иначе. Не треугольничек, а вытянутый прямоугольничек от стенки колодца до трубы. Это должно символизировать то, что усилие передаётся не на сам упор, а через него на стену колодца. Замечаний по этому поводу не было. ВЧШГ 50 действительно нет. Заложена по требованию МВК. Причины и подробности смотрите в теме "МВКборчество" и "Фенечки от Мосводоканала". Там и ссылки все есть на эпохальные решения московских властей по этому поводу.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
|
спасибо... только есть еще вопрос размер упора- длина от стенки трубы до стенки колодца (600мм) высота (500) ширина (600) (тк длина тройника с фланцами 580) ... нигде кстати не смог найти параметры размеров упоров в колодцах (для траншеи нашел а для колодцев нет или они такие же?)
|
|
|
|
|
10.11.2006, 11:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Я не видел для колодцев. Делаю, как Вы сказали. Несколько избыточно, на мой взгляд, но согласователи иначе не пропускают.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама