> Деаэратор ДА, Автоматизация деаэратора
jrcfyf
сообщение 1.3.2018, 19:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



Есть головка к деаэратору ДА 5 Бак делаем объемом 7 кубометров Полезный объем воды 6 кубометров в баке. Подскажите пожалуйста как сделать автоматику для вентилирования бака и поддержания давления в баке 1,2 атм. для работы головки деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.3.2018, 19:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Вам может быть полезна эта тема: Схема обвязки котла и деаэратора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrcfyf
сообщение 1.3.2018, 23:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



Посмотрел типовую схему обвязки. Все понятно и просто. Есть вопрос. Клапан регулирующий вентиляцию в деаэраторе Ду25 не будет ли мал и диаметр трубопровода для нагрева воды (барботаж) Ду50 клапан регулирующий Ду40 не будет ли создаваться свист в трубе и хватит ли пара для нагрева бака объемом воды 6 кубометров. Котел который питает деаэратор Е2.5 Планируется поставить резервный котел Е1-09 При необходимости может быть в работе оба котла (но это при росте производства что пока не планируется)


Еще могу ли я вместо гидрозатвора (стандартного) поставить клапан предохранительный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 2.3.2018, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



РТМ 108.030.21-78
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 14:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



Строительная высота котельной не позволяет установить гидрозатвор. Могу ли я на деаэратор установить предохранительный клапан 32/50. И что необходимо сделать если в деаэраторе будет создаваться вакуум. Может установить обратный клапан наоборот. В случае создания вакуума будет открываться и поступит воздух. Что то очень боязно за вакуум в деаэраторном баке. И как сделать перелив деаэраторного бака от лишнего набора воды и конденсата в случае отказа автоматики Деаэратор устанавливается на высоте 3 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 2.3.2018, 15:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 14:44) *
Строительная высота котельной не позволяет установить гидрозатвор.

Что-то не так. Вы точно смотрели чертежи гидрозатворов? Типовой гидрозатвор по РТМ 108.030.21-78 на одной высоте с баком-накопителем (не с колонкой).

Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 14:44) *
Деаэратор устанавливается на высоте 3 метра.

Деаэратор или бак-накопитель? 3 метра от перекрытия или от фундамента насосов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.png ( 55,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 16:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



3 метра от фундамента насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 2.3.2018, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 16:41) *
3 метра от фундамента насоса

В соответствии с табл. 9.6.1.4.3 ANSI/HI 9.6.1 превышение кавитационного запаса всасывающей системы (NPSHA) над требуемым кавитационным запасом насоса (NPSHR) составляет 30%. Если принять, что NPSHR подпиточного насоса будет 2м (мой прогноз при Ваших производительностях), то минимальный NPSHA должен составлять:

2*1,3=2,6м

2,6 это высота до оси рабочего колеса (не фундамента насоса) до условного уровня жидкости. Рекомендую тщательно проработать вопрос откуда считать минимальный уровень жидкости для отсчёта NPSH.

Прибавим типовую высоту вала насоса 0,6м и получится:

2,6+0,6=3,2м

При доступном подпоре в 3м окажется, что насос может кавитировать даже без захвата пузырьков газа из барботёра в выходной патрубок бака-накопителя. Если почитать внутренние нормали инофирм (например см. здесь раздел "Safety Factor" на стр. 3), то окажется, что запас должен быть не 0,6м (в пересчёте 30%), а больше 3 метров.

Кстати в типовых проектах котельных, что попадались мне на глаза было интересное решение. Бак-накопитель и деаэрационная колонка находились снаружи здания, а гидрозатвор внутри. Так делали чтобы не обогревать непроточные трубы гидрозатвора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrcfyf
сообщение 2.3.2018, 17:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



Спиракс предлагает подать пар для вентиляции бака и нагрева воды через редуционный клапан. Ду клапана 25 Деаэратор 5/6 Бак объемом 6 м3 Для стравливания лишнего давления клапан предохранительный Ду 50/80 Для перелива конденсатоотводчик Ду 50. Не будет ли мал редуционный клапан если труба будет Ду 25 С котла выход пара 8 атм. Большой перепад давления с 8 до 1.2. Думаю что будет стоять свист в котельной. И сможет ли клапан средуцировать такую разницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman910
сообщение 2.3.2018, 20:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136



У меня бак 4 м3, пар 10 бар подаётся через клапан Ду 15. Хватает.
Да. Только назвали его "Бак подготовки питательной воды". Автоматизирован.
И ни каких гидрозатворов. Правда 2 предохранительных Ду 100 на 0,3 и 0,5 бар.
Инспектора проходят мимо со словами "это к нам не относится".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 3.3.2018, 6:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 17:54) *
Не будет ли мал редуционный клапан если труба будет Ду 25 С котла выход пара 8 атм.

Информации не достаточно. Необходим диапазон пропускной способности.

Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 17:54) *
Большой перепад давления с 8 до 1.2.

Мне так не кажется.

Цитата(jrcfyf @ 2.3.2018, 17:54) *
Думаю что будет стоять свист в котельной.

Может будет, может не будет. Зависит от конструкции седла. Укажите производителю допустимый уровень звукового давления.

Сообщение отредактировал shvet - 3.3.2018, 6:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 4.3.2018, 12:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Подскажите - на схеме, где ДА устанавливается без гидрозатвора с пред. клапанами на паропроводе и на самом ДА - как подобрать давление настройки предохранительного клапана правильно?
Затвор срабатывает при 0,5-0,6 бар в зависимости от высоты, но рабочее давление в ДА - 0,2 бар. Если по ФНП - то давление в сосуде не должно превышать 25% от рабочего. И если настраивать клапан на давление срабатывания ГЗ - получается, что рабочее давление превышается более чем в 2 раза. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2018, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bomba @ 4.3.2018, 12:42) *
Подскажите - на схеме, где ДА устанавливается без гидрозатвора с пред. клапанами на паропроводе и на самом ДА - как подобрать давление настройки предохранительного клапана правильно?
Затвор срабатывает при 0,5-0,6 бар в зависимости от высоты, но рабочее давление в ДА - 0,2 бар. Если по ФНП - то давление в сосуде не должно превышать 25% от рабочего. И если настраивать клапан на давление срабатывания ГЗ - получается, что рабочее давление превышается более чем в 2 раза. Как быть?

Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного
травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (оС);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру
их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

"0,07 МПа Карл!"

Сообщение отредактировал Галиев - 4.3.2018, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 4.3.2018, 14:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Галиев @ 4.3.2018, 14:17) *
Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного
травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (оС);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру
их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

"0,07 МПа Карл!"

Это понятно, просто когда нормы не действуют, все равно надо же на что-то ориентироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2018, 15:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Настройте пред.клапан на 0,4 кгс/см2 и радуйтесь жизни! Ее и так мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 4.3.2018, 15:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Галиев @ 4.3.2018, 15:14) *
Настройте пред.клапан на 0,4 кгс/см2 и радуйтесь жизни! Ее и так мало.

Почему именно 0,4, а не 0,5 или 0,6? Как можно обосновать такое давление настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2018, 15:31
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 4.3.2018, 12:42) *
Подскажите - на схеме, где ДА устанавливается без гидрозатвора с пред. клапанами на паропроводе и на самом ДА - как подобрать давление настройки предохранительного клапана правильно?

Мне встречался БДА-2 ("Сарэнергомаш"), укомплектованный предохранительным клапаном с давлением срабатывания 0,7 кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2018, 15:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bomba @ 4.3.2018, 15:19) *
Почему именно 0,4, а не 0,5 или 0,6? Как можно обосновать такое давление настройки?

Какое разрешенное, а не рабочее давление в Вашем ДА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2018, 16:05
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 4.3.2018, 15:41) *
Какое разрешенное, а не рабочее давление в Вашем ДА?

Там не должно быть "разрешённого": деаэратор из категории "до 115 и до 0,7".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 4.3.2018, 16:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Галиев @ 4.3.2018, 15:41) *
Какое разрешенное, а не рабочее давление в Вашем ДА?

деаэратор ДСА-50, в типовом проекте нет ничего про разрешенное давление. Есть рабочее 0,02 кгс/см2 и давление при испытании - 1 кгс/м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2018, 21:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 4.3.2018, 16:05) *
Там не должно быть "разрешённого": деаэратор из категории "до 115 и до 0,7".

Не вдаваясь в полемику по поводу "должно быть / не должно быть разрешенного давления" поясню причину своего вопроса - от чего можно отталкиваться при выборе давления срабатывания предохранительного клапана ДА.
Тысячу лет ни кто не спросит, почему клапан настроили на 0,4 ати, а не на 0,5 или 0,6. В паспорте ДА это должно быть прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 5.3.2018, 6:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Bomba @ 4.3.2018, 12:42) *
как подобрать давление настройки предохранительного клапана правильно?

Цитата(Галиев @ 4.3.2018, 21:36) *
от чего можно отталкиваться при выборе давления срабатывания предохранительного клапана ДА.

См. табл. 3 ГОСТ 12.2.085-2017.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 5.3.2018, 11:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(shvet @ 5.3.2018, 6:37) *
См. табл. 3 ГОСТ 12.2.085-2017.

Еще бы знать разрешенное давление. Есть только рабочее (0,2 бар изб.) и макс. давление при испытаниях (1 бар изб.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 5.3.2018, 12:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Bomba @ 5.3.2018, 11:46) *
Еще бы знать разрешенное давление. Есть только рабочее (0,2 бар изб.) и макс. давление при испытаниях (1 бар изб.).

Не читали ГОСТ 12.085-2017. В таблице 3 нет слова "разрешённое".

Цитата(Bomba @ 5.3.2018, 11:46) *
Есть только рабочее (0,2 бар изб.) и макс. давление при испытаниях (1 бар изб.).

Ищите расчётное давление.

Сообщение отредактировал shvet - 5.3.2018, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sarumynich
сообщение 16.3.2018, 15:47
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239528



отталкивайтесь от рабочего давления ДА и давления Гидроиспытаний. т.е установка клапана должна быть из условия сохранения прочности конструкции
как правило это всегда 0,5 бар.(изб)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 16.3.2018, 16:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Самый простой-паровая рампа с регулятором давления после себя прямого действия на 0,3 бара. Регулирутся пружиной. Этот пар поступает под головку деаэратора.
Предохранительный клапан на 0,5 бар на баке.
Автоматика управления - блокирует подачу пара на барботаж, когда давление в надводном пространстве бака вырастает свыше 0,4 бара (установлен датчик давления)

Что бы все корректно работало, организуйте плавную подачу добавочной воды в колонку деаэратора (регулятор или частотник)

Сообщение отредактировал boiler - 16.3.2018, 16:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MAW_navod_ru.pdf ( 225,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  Image_11.jpg ( 73,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  red.jpg ( 117,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anneta Hels
сообщение 5.4.2018, 12:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201560



Друзья, такой вопрос: каков алгоритм "запуска" (введения в работу) деаэратора после длительной остановки котельной?
В описаниях деаэраторов читаю: прогреть деаэратор, слить конденсат, бла-бла-бла, открыть задвижку на питательные насосы... Так откуда же возьмется пар на прогрев, если котлы еще не питаются?

В общем, помогите разобраться, пожалуйста unsure.gif
Каким образом и в какой последовательности будет происходить запуск после длительного останова, при холодных котлах?

Доп. информация (если нужна): два паровых котла ДЕ4/14, один атмосферный деаэратор, голова есть, погружного барботера в баке нет (но возможно скоро появится).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.4.2018, 13:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Ну, так сами допишите: растопить котлы, подать пар в систему, ...прогреть деаэратор. и далее по тексту

Сообщение отредактировал Valiko - 5.4.2018, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.4.2018, 18:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Пар возьмется посредством "бла-бла-бла", только делайте это энергичнее! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jrcfyf
сообщение 5.4.2018, 22:20
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337834



Цитата(shvet @ 5.3.2018, 6:37) *
См. табл. 3 ГОСТ 12.2.085-2017.

Давление срабатывания клапана 1.7 атмосферы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:02