В качестве отопительных приборов в помещении бассейна принял конвекторы "Изотерм" марки РКНП.Подскажите можно ли конвекторы расположить в нише внутренней стены и закрыть щитом ? Или тогда теплоотдача конвектора будет не эффективна?
|
|
|
|
|
7.11.2006, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325
|
В наружней нельзя по Снипу для бассейнов а вот во внутренню можно но тольку конешно будет маловато потому как щит на высоте до 2 метров обязательно а вот при щите какая может быть конвекция... ну если только найдете такой щит насколько я знаю сейчас производители гарантируют такие щиты полностью органичивающие доступ и без уменьшения эффективности но дорогой мой они стоят бешеных денег порядка 600-1000 уе киловат поставьте радиаторы нет ничего лучше пересчитайте мощность со щитом хотя и тем можете не замарачиваться потери от щита компенируются теплопритоком от самого бассейна.
|
|
|
|
|
8.11.2006, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Применял воздушное отопление + напольное отопление. Воздушное отопление совмещается с вентиляцией (приток наружного воздуха по расчету). Основные задачи систем отопления бассейна: предотвращение выпадения конденсата на строительных конструкциях; поддержание в бассейне требуемой температуры воздуха, которая на 2-3 град.С выше температуры воды (кажется так!). При существующем развитии иновационных технологий и с целью снижения энергозатрат на микроклимат, замечательный вариант - внутриконструкционные системы отопления (при необходимости охлаждения)+ вентиляция.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
|
Столкнулся вот с чем... заказчик хотел вначале сделать в басейне теплые полы - нет проблем расчитали, нарисовали, закупили. Но вчера звонит заказчик и говорит что теплые полы он хочет оставить только в одной половине помещения, а сдругой стороны басейна поставить радиаторы, при этом чтоб радиаторы регулировались автоматически( то бишь от одного красивого контроллера/термостата на стене)...проблема вот в чем: 1. нарушается гидравлика, так как с одной стороны помещения от коллектора питаются 4 петли по 150 п.м. трубы, а с другой стороны помещения теплые полы удаляем - эту проблему думаю решить так посадить 4 оставшиеся петли на отдельный коллектор ??? 2. Как сделать автоматическое регулирование 5-ти радиаторов ~ по 2,5 кВт(10 секций) ??? можно ли для этого использовать смесительный блок купленый для теплых полов PUSH 15A (UPONOR) ??? или сделать так - сервоприводы на коллектор и на каждый радиатор своя петля ??? 3. Подскажите еще одно - можно ли прокладывать подачу/обратку на радиаторы в полу(в стяжке) или лучше по стене, так как был инциндент- пошли трещины в бетонной стяжке где проложили подающую трубу к радиаторам ??? 4. Кто нибудь имел дело с радиаторами "теплая дорожка" Clima Canal Ф.JAGA ????
Сообщение отредактировал LordN - 15.4.2008, 4:46
Причина редактирования: мысль темы должна быть в главном поле названия! просьбы и мольбы - в подстрочнике.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
нет проблем расчитали, нарисовали, закупили - петля 150м???? - первая проблема Если у вас коллекторы тёплого пола с насосом и смесительным узлом, тогда на радиаторы коллектор без смесителя и насоса. Если у вас подготовка воды для ТП централизованная, то ваши радиаторы 10 секций не потянут те кВт на низкой температуре - это вторая проблема. При коллекторном присоединении регулировка по комнатному термостату не составляет никаких проблем. Сходите на сайт Данфосс - там выберете себе подходящий вариант Третья проблема, самая тяжёлая - это то, что Вы слабо представляете основы своей профессии. Бетон потрескался потому что нарушили технологию монтажа (если вообще знали) - монтировали без гофры. Последний Ваш вопрос насчёт дела с подпольными конвекторами вообще звучит как анекдот....
Сообщение отредактировал jota - 10.4.2008, 15:06
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
|
а мы чета это, в термофлексе тянем . схему бы поподробнее 150 м - не то надо срочно читать книги, у производителей труб для ТП их много, сюда можно выложить страничку и спросить, что не понятно.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Кузнецов Д А @ 10.4.2008, 21:10) [snapback]241516[/snapback] а мы чета это, в термофлексе тянем . Можно и в термофлексе, но защитная гофро трубка н.п. Пешел, значительно дешевле...
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Трубка не является теплоизолятором. Термофлекс при заливке бетонной стяжки намокает и тоже наполовину теряет свои термоизолирующие свойства. Нужна изоляция с покрытием . Кстати по моему термафлекс начал и такую выпускать. Но это самый дорогой вариант.
Сообщение отредактировал zeman - 10.4.2008, 21:40
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Гофрированная полиэтиленовая трубка является изолятором за счёт воздушной прослойки между гофрой и трубой с теплоносителем. Этой изоляции вполне достаточно. Кроме этого, изловчившись, можно пластиковую трубу из гофры вытащить не разбивая пол и затянуть сталькой другую (как эл.кабель), кроме этого, в гофре пластиковая труба имеет свободу для температурного расширения. И последнее, производители пластиковых труб для СО, ГВ и ХВ рекомендуют в бетоне использовать "гофроброню"
Сообщение отредактировал jota - 10.4.2008, 22:10
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
|
если например СНиП Тепловые сети строго соблюдать, то утеплять можно только минватой обернутой стеклотканью
А почему термофлекс намокает? он вроде водоотталкивающий, а потом вся эта влага впитывается цементом. по моему этот клинкерный шарик чуть ли не пожизненно может воду впитывать (ну утрируя немного конечно)
насчет вытащить - сомнительно, засунуть еще сомнительней а елозенье трубы, как раз и плохо для соединений, тогда их нужно специально крепить
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Какие соединения при коллекторной разводке? Труба от коллектора до прибора без стыков! Цельная. Или Вы уже о другом (о своём) начали.....
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
|
да о своем уже. я чесно говоря вот этой фразы не понял Цитата 1. нарушается гидравлика, так как с одной стороны помещения от коллектора питаются 4 петли по 150 п.м. трубы, а с другой стороны помещения теплые полы удаляем - эту проблему думаю решить так посадить 4 оставшиеся петли на отдельный коллектор ??? что за оставшиеся петли, и зачем их надо сажать?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Кузнецов Д А @ 10.4.2008, 22:33) [snapback]241559[/snapback] я чесно говоря вот этой фразы не понял что за оставшиеся петли, и зачем их надо сажать? Это уже Автор не понял, о чём это он....
|
|
|
|
|
14.4.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
|
Обращаюсь к Jota...чувствуется опыт, так может поясните подробнее. Я не понял вы имеете ввиду трубу теплого пола укладывать в бетон в гофротрубе??? или же имели ввиду использовать гофру при проходе через термошов???
И второй вопрос -так в чем проблема при длине петли 150м ???
|
|
|
|
|
14.4.2008, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
|
а про то что нарушается гидравлика - это я действительно неправильно написал....не забивайте голову. Сейчас решили делать так: ставим два коллектора, один на 4 контура теплых полов (труба wirsbo d20), длина одного контура до ОТ 110 до 130 м.п., температура регулирется смесительным узлом PUSH 15. Второй коллектор на радиаторы: 5 радиаторов по 10 секций (биметал), регулирование автоматическое от сервоприводов на коллекторе. И от этого же коллектора питаются два радиатора "теплая дорожка" ф.JAGA - на них регулируется только частота вращения вентилятора.
Если есть советы - готов выслушать
|
|
|
|
|
14.4.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
|
выкладываю план басейна.....это был первый вариант отопления
|
|
|
|
|
14.4.2008, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ingenir @ 14.4.2008, 12:37) [snapback]242553[/snapback] Я не понял вы имеете ввиду трубу теплого пола укладывать в бетон в гофротрубе??? или же имели ввиду использовать гофру при проходе через термошов??? И второй вопрос -так в чем проблема при длине петли 150м ??? 1. Гофра используется при прокладке соединений радиаторов с коллектором и проход через швы полового отопления Площадь петли ТП рекомендуется не более 20-25 м2 - эта площадь должна отделяться от смежных термошвом. Ограничение площади связано с ограниченной возможностью бетонного монолита расширяться. 2. При трубе 20 такая длина наверно возможна. Обычно используется трубы 16х2; 18х2 - они более гибкие и их легче монтировать - тогда макс. длина петли 80-85 м. Обычно петли планируются так, чтобы не выходить из контура ограниченного термошвом и перепад температуры подачи и обратки не превышал 10*С, а также по напору, чтоб напора создаваемого насосом хватило для циркуляции. По чертежу. Я обычно не разрисовываю трубы, а обозначаю площади отдельных петель тонированным прямоугольником и показываю подводящие трубы. Но зато даю всю информацию: номер петли, площадь петли, мощность, температуру пов-ти, шаг укладки, диаметр и длина трубы. Такая инфа облегчает работу монтажников с проектом
Сообщение отредактировал jota - 14.4.2008, 23:33
|
|
|
|
|
16.4.2008, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.4.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
|
Спасибо за ответ! Все выше сказанное - прописные истины для теплого пола, это мне было известно...сам себя запутал. Пока я тут всех запутывал - заказчик опять поменял все - теперь хочет электрические теплые полы по всему басейну (план я выкладывал), а основное отопление от радиаторов+ приточно/вытяжная вентиляция... с подогревом от ТЭНа (возможно от водянного теплообменника - еще не решил). По расчетам конструкций на теплопотери порядка 8-10кВт, планирую поставить 10 радиаторов на 1,2 кВт-каждый, по 5 с каждой стены от своего коллектора, регулирование сделаю так: на коллекторах сервоприводы от термостата(можно конечно просто на радиаторах поставить термоголовки с датчиком, но заказчик хочет чтоб все в одном месте регулировалось. Теплый пол - думаю ставить на готовых матах DEVI или саморегулирующийся. Уважаемый jota забыл спросить - вы случаем не проектировщик инженерных систем?
|
|
|
|
|
16.4.2008, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ingenir @ 16.4.2008, 20:46) [snapback]243766[/snapback] Уважаемый jota забыл спросить - вы случаем не проектировщик инженерных систем? Нет ну что Вы. Я просто приспособился...собачку пристроил
Сообщение отредактировал jota - 16.4.2008, 20:55
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
17.4.2008, 8:00
|
Guest Forum
|
Цитата(ingenir @ 16.4.2008, 21:46) [snapback]243766[/snapback] планирую поставить 10 радиаторов на 1,2 кВт-каждый, по 5 с каждой стены Только не забудьте убрать радиаторы в нишы в стене.
|
|
|
|
|
25.4.2008, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166
|
В бассейнах запрещена установка радиаторов в стенах
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
26.4.2008, 1:08
|
Guest Forum
|
Запрещается в наружных стенах.
Сообщение отредактировал Stan - 26.4.2008, 1:28
|
|
|
|
|
26.4.2008, 8:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Положить кольцо 80 метров 16 трубы - нормально, а вот 140 метров 20 это ни ни. Чего проще посчитать в кане/данфосе с этого и начинают обычно. А то сплошной флуд в теме по поводу длины кольца без учета удельной мощности, шага, температуры поверхности и т.д. Попросите знакомых дать вам данфос СО и все там определится - проще проги просто не знаю.
|
|
|
|
|
12.5.2012, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 150309
|
При реконструкции системы отопления бассейна в детском саду было "отрезано" отопление чаши бассейна...сейчас - капитальный ремонт и встал вопрос:надо ли восстанавливать отопление чаши?...есть ли конкретные нормы...раньше,похоже, чаша отапливалась отдельной веткой теплофикационной водой до элеватора?
|
|
|
|
|
13.5.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Вряд ли, используется только предварительный подогрев. Доп. подогрев и очистка обычно не применяются, поскольку вода заменяемая. Покупались - слили.
|
|
|
|
|
13.5.2012, 11:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Бассейн бассейну рознь. Если он большой и его не сливают каждый раз после купания, подогрев воды в нем должен быть обязательно. Как, впрочем, и фильтрация. Более того, подогрев не должен быть "привязан" к отопительному сезону, то есть, то , что было сделано (врезка до элеватора) - правильно.
|
|
|
|
|
13.5.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(Alex_ @ 13.5.2012, 9:17) Бассейн бассейну рознь. Если он большой и его не сливают каждый раз после купания, подогрев воды в нем должен быть обязательно. Как, впрочем, и фильтрация. Более того, подогрев не должен быть "привязан" к отопительному сезону, то есть, то , что было сделано (врезка до элеватора) - правильно. Это вы предполагаете или в практике встречались? По СаНПиН, при требованиях к размерам дошколятских бассейнов - до 60 кв.м глубиной - до 0,6 м и времени полного водообмена 0,5 ч, делать то, о чем Вы говорите никто не решится. Я не встречал, по крайней мере. Тут уж не до точки подключения.
|
|
|
|
|
13.5.2012, 17:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 150309
|
бассейн летом не используется, площадь всего 12 м2...водичку наливали,детишки купались, а после занятий,во второй половине дня сливали воду...теперь будет современная фильтрация и очистка по нормам,водообмен как положено......моя задача разобраться с отоплением чаши....трубы вмонтированы в днище,ремонт чаши не предполагается...в подвале еще не была,но со слов - давно подогрева чаши нет,трубы срезаны....а в ТП есть отвод дло элеватора и написано - "бассен", на вентиляцию - своя труба....отопление бассейна (батареи и пол)- веткой от общей системы отопления детсада....крупных переделок не хотят....главное - разобраться с чашей...я вот думаю - зачем её греть,если вода постоянно сменяется и поступает в бассейн нужной температуры? и может быть "оторвать" отопление бассейна от общей системы сада и сделать свой узел ,например, в сущ. приточной венткамере, она рядом...что скажете?...я садиками не занималась еще
|
|
|
|
|
13.5.2012, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Саму чашу греть не надо. Надо греть воду, рециркулируя через теплообменник и фильтры. Поэтому вам надо запитать теплообменник в системе фильтрации и очистки.
|
|
|
|
|
13.5.2012, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 150309
|
вообще то, хотелось бы использовать бассейн летом....если сделать свое отопление,то,наверное будет лучше....только теперь - как рассчитывать приборы - нагрузка же летом будет знаительно меньше...у нас летом не всегда тепло, догрев помещения все равно нужен
про теплообменник - знаю,надо будет запитать...спасибо...значит,действительно, чашу греть не надо...это хорошо....что еще можете подсказать?//
|
|
|
|