> Негорючая теплоизоляция для стальных труб холодоснабжения
MihaChe
сообщение 31.10.2018, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Добрый день.
Есть задача -- обеспечить теплоизоляцию стальных труб, проложенных по помещению (параметры микроклимата: +23С, 50% отн. влажность), по которым течет теплоноситель с температурой +7С.
Теплоизоляция должна препятствовать выпадению конденсата на поверхности трубы. При этом быть негорючей.
Предложил цилиндры из минваты, сказали не подойдет, так как минвата негерметичная и конденсат все равно будет выпадать.

Бывает теплоизоляция типа K-Flex, но негорючая?
Или придется брать K-Flex и покрывать его дополнительно огнезащитой?
Спасибо.

Сообщение отредактировал MihaChe - 31.10.2018, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2018, 21:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Или ти д.б. не поддерживающей горение? тогда к-флекс проходит. только не забудьте всякие спускники воздушники сделать с длинными патрубками и в "застойной зоне перед ним теплоноситель будет теплей и на самом кране не будет конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2018, 4:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Минвата и не должна быть герметичной. Что бы конденсат не выпадал надо исключить попадание влаги в слой утеплителя и температуру на поверхности утеплителя выше точки росы. Для этого необходимо
1 подобрать соответствующую толщину изоляции
2 покрыть теплоизоляцию пароизоляционным слоем для того чтобы влага не попала в утеплитель

Т.к у вас требование к негорючести то используйте в качестве пароизоляции фольгу в два слоя (указания по применению в СП61)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 1.11.2018, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(инж323 @ 31.10.2018, 21:16) *
Или ти д.б. не поддерживающей горение? тогда к-флекс проходит. только не забудьте всякие спускники воздушники сделать с длинными патрубками и в "застойной зоне перед ним теплоноситель будет теплей и на самом кране не будет конденсата

Требуется группа горючести НГ.
Про кран понял, спасибо.

Цитата(cpt @ 1.11.2018, 4:54) *
Минвата и не должна быть герметичной. Что бы конденсат не выпадал надо исключить попадание влаги в слой утеплителя и температуру на поверхности утеплителя выше точки росы. Для этого необходимо
1 подобрать соответствующую толщину изоляции
2 покрыть теплоизоляцию пароизоляционным слоем для того чтобы влага не попала в утеплитель

Т.к у вас требование к негорючести то используйте в качестве пароизоляции фольгу в два слоя (указания по применению в СП61)


Минвата, кашированная фольгой это группа Г1, так заявляют производители.
Но сам по себе алюминий негорюч, ведь? Тогда должно прокатить. Но как обеспечить герметичность фольги без клея?

Но я вот думаю, если все равно морочаться -- минвату отдельно монтировать, а потом на нее фольгу безклеевыми способом крепить -- то может быть проще наклеить нормальный вспененный каучук и его покрывать тонкой огнезащитой?

Сообщение отредактировал MihaChe - 1.11.2018, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2018, 12:32
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какой фольгой? Если это фольга алюминированая полимерная - да, Г1. Если фольга алюминиевая - НГ. Продольный и поперечный стыки проклеиваете лентой алюминиевой на клеевой основе.

...Кстати. "Скорлупы" уже фольгированные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2018, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



У того же роквула есть цилиндры кашированные и есть прошивные первые Г1 из-за клея, вторые НГ т.к прошиваются проволокой.

Фольгу использовать алюминиевую техническую, герметизацию я думаю можно выполнить и алюминиевой лентой, как альтернатива можно обматывать на два слоя с хорошим перехлёстом и затягивать бандажными летнами алюминиевыми или стальными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 1.11.2018, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(Skaramush @ 1.11.2018, 12:32) *
Какой фольгой? Если это фольга алюминированая полимерная - да, Г1. Если фольга алюминиевая - НГ. Продольный и поперечный стыки проклеиваете лентой алюминиевой на клеевой основе.

...Кстати. "Скорлупы" уже фольгированные.


Так из за вот этой клеевой основы оно всё и становится Г1, нет?
Скорлупы обычно тоже Г1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.3.2019, 9:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(MihaChe @ 1.11.2018, 13:18) *
Так из за вот этой клеевой основы оно всё и становится Г1, нет?
Скорлупы обычно тоже Г1
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.3.2019, 10:07
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 9:39) *
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.

А подробнее почему требуют?
Норма какая?
Это чтоб не ставить туда пожарный датчик за три копейки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.3.2019, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Vano @ 4.3.2019, 10:07) *
А подробнее почему требуют?
Норма какая?
Это чтоб не ставить туда пожарный датчик за три копейки?
Приложение А к СП 5:
"В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.3.2019, 10:49
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Посмотрите, осталась ли возможность приобретения изоляции от Trocellen. Завод точно не построили, хотя собирались, вопрос ушла ли из России полностью. Была у них изоляция для труб с антипиреном по заказу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.3.2019, 20:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 9:39) *
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.

Почему? Вы ведь сами процитировали
Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 10:24) *
Приложение А к СП 5:
"...если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется".

Так у Вас высота в подшивке более 0,4 м или равна 0,4 м ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 5.3.2019, 10:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 4.3.2019, 20:00) *
Так у Вас высота в подшивке более 0,4 м или равна 0,4 м ?
Ну да больше. Это я не точно выразился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2019, 11:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У меня никогда не было отказов от разработчиков АУТП в схожей ситуации - в здании/помещении ведь всё равно выполняются разводки их трубопроводов, в т.ч. в пространстве за подшивкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.3.2019, 11:08
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да, и у меня. Также не отказывали.
Там же еще и воздуховоды пойдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 5.3.2019, 16:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 5.3.2019, 11:06) *
У меня никогда не было отказов от разработчиков АУТП в схожей ситуации - в здании/помещении ведь всё равно выполняются разводки их трубопроводов, в т.ч. в пространстве за подшивкой
ИОВ, от вас удивительно слышать прецедентное мышление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2019, 16:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Прецедентное мышление по этому вопросу появляется после того, как Вы поставите ГИПа перед выбором - изоляция всей инженерки в подшивке материалами НГ или выполнение АУТП запотолочного пространства по прилож. А СП 5, что не вызывает никаких сложностей и существенно дешевле обходится Заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 5.3.2019, 19:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Нагуглил тут пеностекло.
НГ, водонепроницаемо, 0,04 Вт/м*С.

Какие подводные камни? Хрупкое? Применял кто-нибудь на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2019, 20:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а он в виде плит и в виде щебня- вы какой хотите применить и как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 6.3.2019, 12:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(MihaChe @ 5.3.2019, 19:34) *
Нагуглил тут пеностекло.
НГ, водонепроницаемо, 0,04 Вт/м*С
Ещё Тизол производит скорлупы из базальта. На видео видно как изоляция себя ведёт при испытаниях.
Стыки проклеиваются алюминиевой лентой, являются не горючими (НГ) - относятся к классу (КМ0).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 6.3.2019, 14:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(инж323 @ 5.3.2019, 20:08) *
а он в виде плит и в виде щебня- вы какой хотите применить и как?


Бывает и изоляция для труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.3.2019, 16:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MihaChe @ 6.3.2019, 14:01) *
Бывает и изоляция для труб.

Ссылью не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2019, 19:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(инж323 @ 6.3.2019, 15:58) *
Ссылью не поделитесь?

Фасонные изделия из пеностекла
например


еще
Пеностекло - утеплитель для труб водоснабжения, канализации

Сообщение отредактировал yozik - 6.3.2019, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 11.3.2019, 9:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(MihaChe @ 5.3.2019, 19:34) *
Нагуглил тут пеностекло
Про пеностекло от технадзора заказчика получил комментарий: про пеностекло мы давно знаем, очень дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 12.3.2019, 15:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(Незнайка @ 11.3.2019, 9:23) *
Про пеностекло от технадзора заказчика получил комментарий: про пеностекло мы давно знаем, очень дорого.

Ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doroxov29
сообщение 8.5.2019, 14:41
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292988



за границей много видел трубопроводов кондиционирования не в кафлексе а минватой фальгированной изолированны и ни какого конденсата нет.
А если нужно НГ можно сделать кафлексом а сверху фальгированной минватой типа "Тизол" толщина 5 мм обматать и тогда 100% будет НГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.3.2021, 15:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(doroxov29 @ 8.5.2019, 14:41) *
...
А если нужно НГ можно сделать кафлексом а сверху фальгированной минватой типа "Тизол" толщина 5 мм обматать и тогда 100% будет НГ

а кто-нибудь так делал? смущает то, что такую конструкцию точно не прожигали в печке, соответсвенно протокола испытаний нет и уже не НГ.


вопрос по реальному объекту в эксплуатации, трубы хладоснабжения в Кфлексе, запотолочное более 0,4 м и есть АУПТ, но АУПТ не правильно спроектирована и я боюсь ее трогать, что бы не возникли вопросы и не пришлось менять большую ее часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teanna
сообщение 27.12.2021, 12:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 21.2.2012
Из: -
Пользователь №: 141205



Хочу поднять еще раз тему.
Как на данный момент закладываете изоляцию фреонопроводов и дренажной трубы для нескольких кондционеров в подшивных потолоках?

СП5.13130.2009 заменен на СП 486.1311500.2020 (дата введения 2021-03-01) в таблице 2 в п.10:
10 Пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2-Г4, а также кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке:
10.1 Трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2-Г4, независимо от массы
данных материалов
10.2 Кабелей (проводов) с объемом горючей массы 7 и более литров на метр кабельной линии (электропроводки)
10.3 Кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки)

Примечание:
2) Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами
автоматическими установками не оборудуются (за исключением пунктов 1-3 настоящей таблицы):
б) при прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1 (в
соответствии с требованиями СП 7.13130 воздуховоды допускается предусматривать только из материалов
группы горючести НГ и Г

Если проектная документация была выполнена несколько лет назад и в ней конкретных требований к изоляции не было. Сейчас РД. Требуется ли изоляцию выполнять НГ в подшивных потолках, если на тот момент действовал СП5.
Если изоляция НГ , например, скорлупы с минимальным внутренним диаметром 12мм, а труба самого маленького кондиционера 6,35мм 1/4". Допустимо ли использовать? Или лучше обмотать холстом в несколько слоев?

Сообщение отредактировал Teanna - 27.12.2021, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.12.2021, 15:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Г1 же можно вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.12.2021, 22:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1227
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Не горючая изоляция - на основе каменной ваты. Есть скорлупы , есть маты разные и разной толщины и плотности. Да и цена по карману не бьёт . Минвата как не горючий класс изоляции - у нас не допускается.
Проходы через конструкции - противопожарные манжеты или муфты плюс специальная противопожарная обмазка. Или специальный материал из базальта CONLIT, тоже есть маты и скорлупы. Но его используют в основном при проходе препятствий стен , перекрытий. Есть схемы применения в интернете кому интересно .


Сообщение отредактировал svoroponov - 28.12.2021, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >