> Danfoss Micro Drive настройка на выбег., Помогите! Настроить Danfoss micro drive на выбег.
twixus
сообщение 18.5.2018, 18:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 208423



Добрый день! Прошу помощи в настройке Danfoss microdrive на выбег без учета времени задержки на отключение.
Имею 2 мотора связанные одним ремнем. Раз в сутки, по схеме щита, один мотор выключается второй включается, без задержки по времени (такой заводской щит). Из за этого один мотор пытается остановиться второй пытается раскрутиться.
Необходимо чтобы отключение первого мотора происходило выбегом, как будто отключили провода от частотника.
Делал следующее:
1.ставил время скорости останова 0.01 сек. (получал ошибку W7) слишком быстро. Частотник берет на себя инерцию мотора.
2. Устанавливал параметр 2-10 на (функция торможения) на 0 (выкл)
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.
4. Делал задержку на включение 2 мотора - 10сек макс. тоже мало не успевает.
5. Релейный выход тоже не подходит он используется в схеме защиты.
6. убирал ток торможения параметр 2-01, 2-02, 2-16 в ноль.
7. Устанавливал параметр 1-80 функции при останове на 0. (Выбег)

Что нужно сделать чтобы частотник при отключении клеммы 12-18 просто выключил свой выход и не пытался затормозить постоянным током двигатель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 18.5.2018, 18:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(twixus @ 18.5.2018, 18:02) *
Добрый день! Прошу помощи в настройке Danfoss microdrive на выбег без учета времени задержки на отключение.
Имею 2 мотора связанные одним ремнем. Раз в сутки, по схеме щита, один мотор выключается второй включается, без задержки по времени (такой заводской щит). Из за этого один мотор пытается остановиться второй пытается раскрутиться.
Необходимо чтобы отключение первого мотора происходило выбегом, как будто отключили провода от частотника.
Делал следующее:
1.ставил время скорости останова 0.01 сек. (получал ошибку W7) слишком быстро. Частотник берет на себя инерцию мотора.
2. Устанавливал параметр 2-10 на (функция торможения) на 0 (выкл)
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.
4. Делал задержку на включение 2 мотора - 10сек макс. тоже мало не успевает.
5. Релейный выход тоже не подходит он используется в схеме защиты.
6. убирал ток торможения параметр 2-01, 2-02, 2-16 в ноль.
7. Устанавливал параметр 1-80 функции при останове на 0. (Выбег)

Что нужно сделать чтобы частотник при отключении клеммы 12-18 просто выключил свой выход и не пытался затормозить постоянным током двигатель?


Схему нарисуйте, как завод переключает контакторы и формирует сигнал пуска-останова частотника. Или частотник вы наколхозили сами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 25.5.2018, 8:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(twixus @ 18.5.2018, 18:02) *
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.


Неправильно установили перемычку. При 5-11=2 надо замыкать 18 и 19 клеммы (перемычка 18-19). Тогда при пуске у Вас будет сниматься команда на выбег (т.к. она инверсная), а при снятии пуска будет происходить выбег. Только что проверил.

Сообщение отредактировал господин А - 25.5.2018, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:26