> Относительная влажность воздуха для расчета
Rayzih
сообщение 11.4.2016, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую относительную влажность брать для расчета фреонового охладителя? Среднюю месячную наиболее теплого месяца или среднюю месячную в 15 часах наиболее теплого месяца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 11.4.2016, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 11.4.2016, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Так поэтому и пишу в песочнице, чтоб люди добрые поправили и направили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.4.2016, 15:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Берете по СП 131 параметры Б наружного воздуха для вашего региона. Берете I-d диаграмму.. По ней находите влажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.4.2016, 16:28
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(iluxin125 @ 11.4.2016, 15:08) *
Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".

При чём тут "физика холода", когда речь всего-навсего о скрытой теплоте?
Для ТС - Вам указаны параметры, которые следует брать при расчёте кондиционирования. Из этого и исходите при типовом расчёте. Хотите перекрыть "абсолютный максимум" - после проливного дождя летом относительная влажность может доходить до 97% при 27 - 30 градусах температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.4.2016, 17:55
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для расчета нужен максимум энтальпии самой жаркой пятидневки. как правило этого хватает на все случаи жизни.
другое дело, что делать с такой мощностью во все остальные дни, когда жары нет, но охлаждаться хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 12.4.2016, 8:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Всем спасибо за ответы!
Живу во Владимирской обл. В новом СП по климатологии энтальпия написана как-то расплывчато. По старому СНиПу 2.04.05-91 года на вентиляцию в приложении 8 в параметрах Б четко указана температура +27,6 и энтальпия 52,8. Влажность получилась около 41%.
Поправьте, если не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2016, 9:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ?
Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 12.4.2016, 9:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:20) *
Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ?
Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131

Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме.
При +25, влажность вышла около 54%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2016, 9:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 12.4.2016, 9:38) *
Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме.
При +25, влажность вышла около 54%

Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 12.4.2016, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:49) *
Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.

Спасибо за разъяснение, значит буду считать на +25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл87
сообщение 15.8.2017, 14:20
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.8.2013
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975



Здравствуйте, друзья
подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь данные о среднемесячной относительной влажности для всех месяцев, подобно тому как в табл. 3 СНиП 23-01-99 приведены данные по температуре?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 26.1.2018, 16:01
Сообщение #13





Guest Forum






Справочник по климату СССР в 170 томах,
охватывает всю территорию России и бывших
республик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:35