> Вытяжка из теплого чердака, Выброс в чердак, вентилятор на кровле
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 8:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Всем добрый день!
Жилое здание 18 этажей, вытяжка из кухонь и СУ квартир производится в теплый чердак, на кровле стоит вентилятор, который вытягивает воздух из чердака.
Вопрос в следующем: как рассчитать потери давления в системе для подбора вентилятора? Если в одном сборном канале из кухонь потери 50Па (а таких каналов выбрасывается в чердак 16 шт).
Заранее большое спасибо за помощь!

И еще, можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака? Смущает СП 54.13330.2011 "9.9. В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома..."

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 9:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Про расчёт потерь. А для разветвлённой сети воздуховодов Вы как потери считаете, можно полюбопытствовать? Все ответвления суммируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 9:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Цитата(Skaramush @ 7.6.2018, 11:06) *
Про расчёт потерь. А для разветвлённой сети воздуховодов Вы как потери считаете, можно полюбопытствовать? Все ответвления суммируете?


Нет, считаю только потери на самой нагруженной ветке, от вытяжной решетки до вентилятора

Потери 50Па получились в вытяжном канале от решетки на первом этаже до выпуска в чердак. Интересует участок от выпуска в чердак до вентилятора (то есть сам чердак)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 10:25
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как камера статического давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2018, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dodo1995 @ 7.6.2018, 8:01) *
...можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака?

Нельзя! - при малейшей разрегулировке часть воздуха будет поступать и снаружм из одного вентилятора в другой.
Т.е. выт. шахта д.б. одна на сецию. А вот вентиляторов на ней д.б. 2 (раб+рез), т.к. вытяжка круглосуточная и круглогодичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения