"Необходимое количество приточного воздуха может быть определено по содержанию во внутреннем воздухе оксида углерода q(CO), который в свою очередь определяется по следующей формуле: q(CO) = (20 + 0,1* l1) c1 + 0.1 c2* l2 (2) где q = количество CO в воздухе (м3 / ч) с1 = количество мест на стоянке (количество автомобилей) или в гараже l1 = средняя дистанция, которую проезжают автомобили до места парковки в гараже или на стоянке с2 = количество автотранспортных средств, проезжающих через гараж l2 = средняя дистанция для автомобилей, проезжающих через гараж. Количество приточного воздуха Q определяется по формуле: Q = kq(CO) (3) Где Q = необходимое количество свежего воздуха (м3 / ч) k = коэффициент, учитывающий время нахождения людей в гараже или на стоянке. k = 2, если в гараже люди находятся небольшое количество времени, k = 4, если люди находятся постоянно – СТО, мастерские."
При использовании данной формулы получил кратность равной 1, как теперь рассчитать общеобменную вентиляцию?
|