> Обогрев ангара ГПА, Обогрев ангара уличным воздухом прошедшим через шахту выхлопа ГПА
Mayor
сообщение 25.6.2017, 16:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.6.2017
Пользователь №: 323762



Добрый день. Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей​, предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа, вытежка естественная через дефлектора в крыши. Знающие люди помогите рассчитать или подскажите в какой литературе посмотреть? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 26.6.2017, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Mayor @ 25.6.2017, 16:21) *
Добрый день. Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей​, предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа, вытежка естественная через дефлектора в крыши. Знающие люди помогите рассчитать или подскажите в какой литературе посмотреть? Заранее спасибо!

Можете сформулировать яснее?
Вы пишите
Цитата
Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей

потом вы пишите
Цитата
предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа

так они у вас отапливаются или нет? Что вы хотите изменить, дополнить или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 26.6.2017, 12:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(WAKO @ 26.6.2017, 10:25) *
Можете сформулировать яснее?
Вы пишите
потом вы пишите
так они у вас отапливаются или нет? Что вы хотите изменить, дополнить или что?

я с такой фишкой тоже столкнулся. Там картина примерно такая: стоят газовые горелки, которые греют "технический воздух" (для сушки продукции к примеру). зачастую зак хочет используя ту-же горелку (там цифры в мегаватах) для того что бы греть ей же (горелкой) и приточный воздух для вентиляции..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mayor
сообщение 26.6.2017, 14:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.6.2017
Пользователь №: 323762



Да ,ГПА отапливаются в зимнее время модульные воздухонагревателями а в тёплое время года эти они работают как приточная вентиляция. В зимнее время отапливать ангар не товоздухонагревателями а то воздуха подогреть но в шахте выхлопа самого ГПА ,тем самым сэкономить на газу для газовых подогревателей ангара. Будет всё выглядеть так ,забирая уличный воздух вентилятором и по трубе прогонять его через шахту выхлопа (температура в шахте то 400 до 200 градусов в зависимости где тянуть трубу) и затем подавать нагретый воздух в ангар по уже существующей воздуховодам в ангаре.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 26.6.2017, 15:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Mayor @ 26.6.2017, 14:37) *
Да ,ГПА отапливаются в зимнее время модульные воздухонагревателями а в тёплое время года эти они работают как приточная вентиляция. В зимнее время отапливать ангар не товоздухонагревателями а то воздуха подогреть но в шахте выхлопа самого ГПА ,тем самым сэкономить на газу для газовых подогревателей ангара. Будет всё выглядеть так ,забирая уличный воздух вентилятором и по трубе прогонять его через шахту выхлопа (температура в шахте то 400 до 200 градусов в зависимости где тянуть трубу) и затем подавать нагретый воздух в ангар по уже существующей воздуховодам в ангаре.

1. Необходимо иметь данные об объеме тепла которое можно снять с выхлопа.
2. Выхлоп, это судя по всему, выхлопная труба газопоршневого двигателя. Охлаждая эту трубу, коллектор или что то там еще, можно создать режтим образования конденсата, что в свою очередь может привести к разрушению трубы и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mayor
сообщение 27.6.2017, 17:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.6.2017
Пользователь №: 323762



ГПА это газоперикачивающий агрегат с двигателем-турбиной. Я думал провести трубу через шахту, примерно метров пять и диаметром приблизительно 100 или 150 мм. (из определённой марки стали). В шахте выподение конденсата исключено а вот в самой трубе каторая будет проходить через шахту это возможно, потому что в зимнее время забирать воздух мы будем даже с температурой -40 градусов и в метели. И ещё ньюанс , трубу придётся вести в большинстве стенки шахту, чтобы не создавать лишнее сопротивление выхлопными газам, тем самым не уменьшать мощность турбокомпрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения