Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление жалюзи, Разделительное реле
capoerista
сообщение 14.2.2017, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104625



Коллеги, подскажите в каких случаях используют разделительное реле для штор? Если в одной группе более 1 привода? Или есть ограничения..например, 2 привода, а далее уже ставят реле? Информации особо нигде нет, шторники с трудом что-то невнятное отвечают. Хотелось бы узнать мнения, а лучше факты smile.gif Сама конструкция проста...2 реле на одной маленькой плате - мы управляем реле, а оно управляет двумя приводами. Производители берут от 4т.р. за готовое изделие...дороговато, если в одной группе 8 приводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 14.2.2017, 13:51
Сообщение #2





Guest Forum






По шторам....игнорировали разделительные реле и ставили KNX-устройства для штор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 14.2.2017, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



всегда, когда больше 1 привода в группе, ставят разделительные реле. Иначе приводы могут сгореть.

8 приводов - это больше сотни тысяч на механизмы с направляющими, и столько же на шторы!

8/2*4=16 тысяч рублей! ЭТО ДОРОГО?!!

Тогда не нужно автоматизировать. Ручками можно закрывать. Или кнопочки поставить...



Сообщение отредактировал Nomen - 14.2.2017, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glory
сообщение 14.2.2017, 18:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Собственно разделительное реле необходимо для электрической развязки одного привода от другого, поскольку при срабатывании концевика одного привода на выключение достаточно большое напряжение самоиндукции будет приложено через замкнутые контакты актуатора к работающему приводу. Двух абсолютно одинаковых моторов не бывает и какой-то один выключится раньше. И пусть не сразу, но какой-то из моторов группы может выйти из строя.
Поэтому, больше одного привода с обычным механическим концевиком - ставь реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ees-tech
сообщение 15.2.2017, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679



А если использовать на каждую штору свой канал управления актора? Да, каналов много, если много штор, но выходы априори защищены, плюс можно отдельно каждой управлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 15.2.2017, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(capoerista @ 14.2.2017, 12:28) *
Коллеги, подскажите в каких случаях используют разделительное реле для штор? Если в одной группе более 1 привода? Или есть ограничения..например, 2 привода, а далее уже ставят реле? Информации особо нигде нет, шторники с трудом что-то невнятное отвечают. Хотелось бы узнать мнения, а лучше факты smile.gif Сама конструкция проста...2 реле на одной маленькой плате - мы управляем реле, а оно управляет двумя приводами. Производители берут от 4т.р. за готовое изделие...дороговато, если в одной группе 8 приводов.

паяйте сами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 19.2.2017, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



У нас от двух до четырех приводов на один канал актуатора - поставили ваговские релюшки за 500 рублей\шт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения