> Необходимость установки сигнализатора загазованности
ELVIRA
сообщение 19.3.2014, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Всем доброго дня! Уважаемые проектировщики, выскажите, пожалуйста, мнение по поводу установки сигнализаторов загазованности, сблокированных с электромагнитным клапаном, в кухнях многоквартирного дома. Согласно п. 7.2 СП 62.13330 в жилых зданиях системы контроля загазованности ставятся при условии установки оборудования мощностью свыше 60кВт, и при установке газового оборудования в подвале, цоколе и в пристройке к зданию. Но местный горгаз ссылается на п. 7.12, в котором для зданий всех назначений требуется оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном и это требование прописали в тех.условиях. Проект выполнили согласно тех. условиям, а экспертиза, ссылаясь на п. 7.2. потребовала исключить сигнализаторы. Какая практика применения сигнализаторов у вас? Всем спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



В жилых зданиях если клиент не пожелал устанавливать данное оборудование и в тех. задание этого не прописано то не устанавливаю. Согласно СП 6213330 п.7.2 только ниже читайте.

Да если оборудование свыше 60 кВт то установка обязательна, так же как и при размещении газового оборудования в подвальном или цокальном этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 15.1.2018, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Добрый день!

Здание птичника (проектируемое) отапливается воздушно-отопительными агрегатами с газовым подогревом воздуха.

Агрегаты находятся снаружи здания (прикреплены к наружной стене). Забирают воздух снаружи и нагретым подают внутрь вместе с продуктами сгорания.

По терминологии СТО Газпром РД 1.2-137-2005 (п. 3.6) это "воздухонагреватель газовый смесительный (ГНВ-СТ) - аппарат (нагреватель), в котором воздушный поток получает тепло от продуктов сгорания газа при смешивании".

п. 7.2 СП 62.13330.2011 требует установку системы контроля загазованности когда газоиспользующее оборудование находится внутри помещения.

Нужно ли в данном случае устанавливать систему контроля загазованности в помещении птичника?

Чем можно обосновать установку или отсутствие системы загазованности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.1.2018, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(artem1903 @ 15.1.2018, 15:15) *
Нужно ли в данном случае устанавливать систему контроля загазованности в помещении птичника?

Вы сами ответили на свой вопрос. За ставить систему для котроля параметров в помещении, если источника опасных газов внутри помещения нет?

Цитата(artem1903 @ 15.1.2018, 15:15) *
...и нагретым подают внутрь вместе с продуктами сгорания.

Вы уверены? Чтобы куры сдохли? Цыплята табака ..... biggrin.gif
Тогда смотрите требование инструкции по установке этой системы.

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.1.2018, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 15.1.2018, 16:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Цитата(GASPAR @ 15.1.2018, 16:54) *
Вы сами ответили на свой вопрос. За ставить систему для котроля параметров в помещении, если источника опасных газов внутри помещения нет?


Продукты сгорания попадают в помещение. Это беспокоит. При этом воздухообмен там более трёхкратного.

Ну, по крайней мере эксперт должен будет как-то нормативно обосновать свое требование по установке системы контроля загазованности.

GASPAR, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.1.2018, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(artem1903 @ 15.1.2018, 15:59) *
Продукты сгорания попадают в помещение. Это беспокоит. При этом воздухообмен там более трёхкратного.


А что по технологии производства? Каков суммарный поток угарных газов, поступающих в помещение? В вопросе много неизвестных.

Цитата(GASPAR @ 15.1.2018, 15:56) *
если источника опасных газов внутри помещения нет?


Беру слова обратно. См. ответ выше

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.1.2018, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 15.1.2018, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Проектировал такие птичники, даже был вариант с установкой смесительных теплогенераторов внутри помещения. Это импортная технология. Датчики сигнализаторы загазованности, должны входит в технологическую поставку оборудования.

Сообщение отредактировал zorik2 - 15.1.2018, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения