Noby
сообщение 21.12.2020, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Доброго дня. Имеется система автоматитки на отоплении, работающая по зависимой схеме отопления на прямых параметрах теплосети. У заказчика появилось желание поставить сдвоенные циркуляционные насосы - основной и резервный. Т.к. система работает на прямых параметрах теплосети, то даже при выходе из строя насосов проток все-равно будет, но система не будет правильно работать (поэтому датчик протока не вариант). Подумываю поставить какой-нибудь датчик вращения циркуляционного насоса, завязав его в контроллер управления насосами. Подскажите, не знаете ли какой датчик может подойти для этой цели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.12.2020, 15:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Датчик перепада.
В инструкции к сдвоенному насосу даже приводятся примеры подключения. У Вило и Грундфоса есть специальные отверстия на фланцах для подключения перепадника.
И насосы этих фирм имеют специальные выводы в клемной коробки для контроля работы того или иного моторного модуля, ЕМНИП,

Сообщение отредактировал Гризли - 21.12.2020, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 15:39
Сообщение #3


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Переключение в сдвоенном насосе по перепаду или потоку, при наличии только двух контрольных точек на фланцах? Но как в сдвоенном насосе произойдёт переключение, если после действа датчик скажет что поток или перепад восстановился? Обратного переключения не случится?..
Наверное понадобиться или два насоса, или применение какого-нибудь заточенного под это дело контроллера.
Есть ещё вариант контроля: по электрической нагрузке на ведущем насосе.

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 21.12.2020, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1441
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



контроль по датчику перепада давления. переключение на резерв (если примитивно, то просто переброс на проивоположный насос при отсутствии перепада более 3х секунд). В этом случае конечно не исключен вариант постоянного чехардения насоса. (тоже надо что-то придумывать).

Или контроль по току в цепи обмоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Есть замечательная штука - индикатор работы циркуляционного насоса (
https://vodoprovod.ru/upload/iblock/648/648...0f68004ffbe.jpg ). Нет ли подобных датчиков но с подключением к контроллеру - это было бы просто замечательно )

Датчик перепада будет глючить при различных степенях открытия КЗР. Например, если КЗР откроется, перепад может стать никаким, а то и наоборот, насос даст сопротивление. Насос всего-лишь циркуляционный и висит на зависимой схеме от ТЭЦ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  h00001144_1.jpg ( 108,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.12.2020, 16:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Все уже придумано до вас. Почитайте мануалы, инструкции Вило и Грундфос. Там есть готовые решения.

В конце-концов даже у ОВНА есть контроллер работы для двух насосов, САУ-МП вроде. У него тоже полно функций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Датчики перепада. В абсолютной массе своей. И датчики протока. Если Вы там что-то увидели, не будете ли любезны поделиться. Пречитал все. Контроллер от овна - это классно его я, скорее всего и буду использовать, однако и к нему надо подключиь датчик, который показывает контроллеру, что насос работает. Датчики протока и перепаза - не вариант, к сожалению. Поэтому и возникла эта тема.

Сообщение отредактировал Noby - 21.12.2020, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:14
Сообщение #8


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Вот вот. Про Овен тоже вспомнилось.

А что касается индикатора работы насоса на фото, то попробуйте использовать его при "залегшем" после простоя или просто заклинившем насосе. Вращаться индикатор будет на ура. Потому что этот индикатор указывает не на вращение вала, но на перемещение полей в обмотках. Можете попробовать пустом насосе. Тоже будет крутиться.

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Пробовал. При заклинившем не вращается )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:17
Сообщение #10


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Да что вы говорите!.. smile.gif
Попробуйте теперь не на словах, а на самом деле
______________________
Контроллер конечно лучше, потому что обеспечивает ротацию насосов и не даёт им залегать

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Кто-то может реально что-то посоветовать? Контроль вращения насоса не используя датчики протока и перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:24
Сообщение #12


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ничего себе условия...
Датчики давления (а не перепада) выведенные опять-таки в контроллер laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Давление есть. Постоянно. Прямые параметры теплосети. И меняется в зависимости от параметров, которые выдает ТЭЦ, а они меняют их как хотят (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:28
Сообщение #14


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



А если без контроллера, то да... датчик движения не в за сдвоенным насосом, а за одним из двух насосов. Этот один есть ведущий. А в датчике движения, если крышку откроете, сможете обнаружить калибровочный винт, которым сможете настроить чувствительность датчика. Кстати, до определённой силы тока, этот датчик можно применять как датчик-реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



С контроллером. Задача - передать на контроллер информацию, что насос перестал работать (вращаться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:57
Сообщение #16


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Контроллер этого не поймёт, пока не получит изменений сигнала по перепаду или движению. Соответственно, в комплексе, появляются и контроллер и датчик. По датчику движения уже есть понимание (в датчике есть регулировка чувствительности). Не при вращающемся или невращающемся вала насоса, но по признаку недостаточного движения на датчике - на контроллер либо перестаёт приходить сигнал, либо происходит переключение сигнала. Далее, контроллер производит переключение на другой насос.
Хотя, уже сказали, что возможно есть контроллеры насосов, которые без датчиков, по току или прошитыми в них тестами отличают пусковые токи от рабочих и работающий насос от остановившегося или делающего вид что он работает.
Позвоните в Овен, Менандр, производителю насосов или ещё куда

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.12.2020, 16:58
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если это мелкий циркуль, то ставьте лепесток, ничего лучше проще надежнее и дешевле не найдёте.
перепадник на 0-5мвс будет стоить всех денег.
либо ставьте ес-насосы с выходом контроля работы и аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:16
Сообщение #18


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(LordN @ 21.12.2020, 16:58) *
если это мелкий циркуль, то ставьте лепесток, ничего лучше проще надежнее и дешевле не найдёте.
перепадник на 0-5мвс будет стоить всех денег.
либо ставьте ес-насосы с выходом контроля работы и аварии.

Вот вот. Лепестковый датчик. До определённого значения тока (на картинке до 5Ампер) он ещё и как реле может работать.

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  д.png ( 245,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Проток постоянно есть. При этом ТЭЦ меняет давление и перепад в зависимости от ожидаемой погоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:22
Сообщение #20


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ну и температуру конечно тоже меняет. От чего система тоже "кривит" время от времени laugh.gif
Тогда, при таком добавлении всяких разных поправок к вопросу в пост-1 - прямой путь к автоматчикам. А то так, через пару постов выяснится, что и питание к насосам приходит абы как, и тоже надо что-то придумывать. Что-то, но чтоб конкретно и по делу.

Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что.

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2020, 17:26
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Noby
Самое ненадёжное решение - это использование лепесткового реле протока. thumbdown.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 21.12.2020, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Так систему автоматики мне и надо поставить. Задача - найти датчик (реле), который скажет, что насос сдох, не опираясь при этом на данные, относящиеся к протоку воды. Система на основе овена, пока, как предполагаю.

Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 17:26) *
to Noby
Самое ненадёжное решение - это использование реле протока. thumbdown.gif

В первом посте - реле протока не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:29
Сообщение #23


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 17:26) *
Самое ненадёжное решение - это использование реле протока. thumbdown.gif

Нормальное решение.
Задачу только толком изложить не могут.

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Цитата(altsem @ 21.12.2020, 17:22) *
Ну и температуру конечно тоже меняет. От чего система тоже "кривит" время от времени laugh.gif
Тогда, при таком добавлении всяких разных поправок к вопросу в пост-1 - прямой путь к автоматчикам. А то так, через пару постов выяснится, что и питание к насосам приходит абы как, и тоже надо что-то придумывать. Что-то, но чтоб конкретно и по делу.

Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что.

Да нет поправок. Прямые параметры теплосети, реле протока не вариант, как и перепада. Питание приходит нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:31
Сообщение #25


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(Noby @ 21.12.2020, 17:29) *
Так систему автоматики мне и надо поставить. Задача - найти датчик (реле), который скажет, что насос сдох, не опираясь при этом на данные, относящиеся к протоку воды. Система на основе овена, пока, как предполагаю.


В первом посте - реле протока не вариант.

Звоните им. Решения у них должны быть.
Как Вы собираетесь поставить датчик или реле, если ни датчик потока, ни датчик перепада, ни датчики давления не подходят? smile.gif

И почему именно Овен? Ещё два пути давались. А на самом деле этих путей больше. Просто если и им будете ставить задачу так как здесь поставили, то они тоже не помогут smile.gif

Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.12.2020, 17:32
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Noby @ 21.12.2020, 19:29) *
Так систему автоматики мне и надо поставить. Задача - найти датчик (реле), который скажет, что насос сдох, не опираясь при этом на данные, относящиеся к протоку воды. Система на основе овена, пока, как предполагаю.

Можно измерять ток потребления насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noby
сообщение 21.12.2020, 18:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Цитата(Neowise @ 21.12.2020, 17:32) *
Можно измерять ток потребления насоса

Отличное предложение, скорей всего так и буду делать. Но вопрос остается открытым - не знаете ли датчика или релюшки, которая может сказать, что насос крутится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.12.2020, 18:23
Сообщение #28





Guest Forum






Есть реле которые cos f измеряют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2020, 18:48
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Наверное, сравнительно недорогой преобразователь расхода - это крыльчатый счётчик с импульсным выходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 21.12.2020, 18:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вообще то сейчас есть насосы с электронным управлением , которые в случае отказа насоса через регулятор выдают на мобильный телефон или на дисплей регулятора код ошибки,, авария насоса,, . Надо поискать просто по тех данным насосов и регуляторов ( встречал насосы VILO и финские регуляторы Ouman кажется )
Помимо всего ............ новые модификации OUMAN EH-200 имеют возможность управлять сетевыми насосами системы отопления (1 рабочий – 1 резервный).

Сообщение отредактировал svoroponov - 21.12.2020, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:22