Добрый день!
Помогите, пожалуйста, рассчитать расход перегретого пара: давлением - 3,5-5 кгс/см2, температурой 150-180 градусов, необходимого для нагрева воды с 7 до 60 градусов для емкости 24м3. Емкость за сутки должна наполнятся через каждые 4 часа. Система без насосов. Вода греется в скоростных водоподогревателях.
|
|
|
|
|
16.3.2018, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743
|
Для нагрева воды через теплообменник перегретым паром не рекомендуется, лучше насыщенный. Хотя температура перегретого пара и выше, чем у насыщенного пара ( при одинаковом давлении), тем не менее эффективность передачи тепла намного меньше .
Сообщение отредактировал boiler - 16.3.2018, 17:28
|
|
|
|
|
19.3.2018, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338463
|
Поставщик дал ТУ, в котором давление пара 3-4,5 кгс/см2, температура 150-180 ˚С, я так понимаю что пар перегретый. А прав? Для установки узла учета (подбора счетчика) все просят расход пара. Вот тут и тупичек. Даю им данные (выше) по кол-ву нагреваемой воды, а они не в состоянии расчитать расход пара.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
А должны ли быть в состоянии определить расход пара на нагрев воды работники отдела автоматизации, которые подбирают прибор?
|
|
|
|
|
20.3.2018, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338463
|
Я электрик. Я в состоянии подобрать прибор учета ээ, расчитать нагрузку, сечение кабеля и т.д.. Так почему "работник отдела автоматизации" не может расчитать исходные данные??
|
|
|
|
|
20.3.2018, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Ровно потому, почему это не можете сделать Вы. Автоматчики также подбирают прибор, выбирают вторичный прибор, тащут кабели питания и контрольные в операторную. Расчет тепловой энергии и расхода пара делает специалист-технолог по данному разделу. То есть специалист теплоснабжения
Это как Вам предложат подобрать счетчик для трёх насосов производительностью 300м3/ч напором 80 м каждый, все оснащены электрозадвижками. Мощность сами считать будете или у технология киловатты запросите
|
|
|
|
|
20.3.2018, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338463
|
вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие
|
|
|
|
|
21.3.2018, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Цитата(Eduard17 @ 19.3.2018, 15:57) Поставщик дал ТУ, в котором давление пара 3-4,5 кгс/см2, температура 150-180 ˚С, я так понимаю что пар перегретый. А прав? Для установки узла учета (подбора счетчика) все просят расход пара. Вот тут и тупичек. Даю им данные (выше) по кол-ву нагреваемой воды, а они не в состоянии расчитать расход пара. Та ладна - тупичёк Для расчета главное не температура, а энтальпия пара: она где-то порядка 650 ккал/кг - на входе в теплообменник и 99,99 ккал/кг на выходе (при условии наличия конденсаоотводчика) Вам надо на нагрев:24/4*(60-7)*1000=578000 ккал/ч. 578000/550=1,05 т пара/ч. К.П,Д теплооьменников достаточно высок, но процентов 5 надо накинуть. Но надо ли доводить баки до полного опорожнения? Что это за технология?
Сообщение отредактировал Valiko - 21.3.2018, 8:58
|
|
|
|
|
3.4.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(Eduard17 @ 14.3.2018, 10:00) Добрый день!
Помогите, пожалуйста, рассчитать расход перегретого пара: давлением - 3,5-5 кгс/см2, температурой 150-180 градусов, необходимого для нагрева воды с 7 до 60 градусов для емкости 24м3. Емкость за сутки должна наполнятся через каждые 4 часа. Система без насосов. Вода греется в скоростных водоподогревателях. Я понимаю почему вам не могут дать ответы. Емкость за сутки должна наполнятся через каждые 4 часа. - не содежит потребление тепла - в рамках часовую. Емкость наполняется каждые 4 часа , но не указано за сколько она должна нагреться. Она может нагреться за 1 - 2 -3 -4 часа - и соотвестенно мощность поменяется до 4 раз - и количество пара. Второе - вы сами должны понимать свое оборудование - А даст ли вам встроенный теплообменник - возможность отдать эту мощность.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2018
Из: Казахстан
Пользователь №: 351598
|
Уважаемые специалисты! По такой же теме: Я нагреваю воду в баке острым паром. Давление 6 бар, температура 200градусов. Правильно ли я рассчитываю: Считаю тепло по теплоемкости пара на 6бар и дельта t 100 градусов. Т.е. до конденасации 200градусного пара. Потом прибавляю тепло от конденасации пара атмосферного давления. Верно ли ?
|
|
|
|
|
7.10.2020, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Вы будто не читали топик - расход пара диктует процесс, технология. Какой объем воды, какая начальная температура, какая конечная, за какое время нужно нагреть, можно ли делать нагрев смешением? Из ответов на эти вопросы получаете требуемые калории, из калорий получаете расход пара
|
|
|
|
|
8.10.2020, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2018
Из: Казахстан
Пользователь №: 351598
|
Цитата(Twonk @ 7.10.2020, 18:29) Вы будто не читали топик - расход пара диктует процесс, технология. Какой объем воды, какая начальная температура, какая конечная, за какое время нужно нагреть, можно ли делать нагрев смешением? Да-да. Потребные калории я нашел (по начальной и конечной температуре и теплоемкости). Смешение само собой. Острый пар подаю в раствор. Цитата(Twonk @ 7.10.2020, 18:29) из калорий получаете расход пара Я про это и уточняю. Правильно ли я считаю расход пара: 1) считаю теплоту от охлаждения пара до t кипения (теплоемкость пара беру на момент подачи пара, а дельта t (t пара - 100 градусов). 2) Считаю тепло по удельной теплоте парообразования для пара атмосферного давления (абс.давления 1 бар). А потом из их суммы высчитываю расход. логически пришел к такому алгоритму, а теперь сомневаюсь
Сообщение отредактировал Химик2 - 8.10.2020, 7:11
|
|
|
|
|
8.10.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Возьмите энтальпию пара на входе и энтальпию воды при средней температуре нагреваемого вещества. Их разница даст тепло вносимое с килограммом пара. Отношение общей требуемой мощности процесса к этой величине даст вам требуемые кг/ч пара
Ещё раз, в начале вы должны найти требуемую мощность нагрева, а не теплоту, т.е. ккал/ч а не просто калории. Находите из требуемого времени нагрева
|
|
|
|
|
|