> Манометры в КНС, Интересует возможность и реализация установки манометров в КНС
Станислау
сообщение 16.8.2017, 9:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.12.2016
Пользователь №: 311846



Приветствую.
Кто сталкивался с размещением манометров на напорных трубопроводах в канализационных насосных станциях(хозбыт и ливневка), подскажите, в тех задании на разработку кнс указана необходимость установки манометров, не совсем понятно для чего они... Подача у насоса постоянная, для чего может быть нужно снятие показаний давления в трубопроводе? Вопрос так же в том, не забьется ли сразу импульсная трубка манометра при попадании в нее загрязненных сточных вод? Будет ли он работать корректно.
Если есть чертежи размещения манометра в кнс, было бы интересно взглянуть.
Заранее спасибо всем конструктивно отписавшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.8.2017, 10:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Станислау @ 16.8.2017, 9:15) *
в тех задании на разработку кнс указана необходимость установки манометров, не совсем понятно для чего они...

1. Насос без манометров - черный ящик. В СП 31 также есть указание о возможности проверки характеристики насосов.
2. Для безопасной эксплуатации насоса, см. руководство по эксплуатации насоса.
Цитата(Станислау @ 16.8.2017, 9:15) *
Подача у насоса постоянная

Что за кнс? Насос работает при постоянном уровне в приемном резервуаре?
Цитата(Станислау @ 16.8.2017, 9:15) *
Вопрос так же в том, не забьется ли сразу импульсная трубка манометра при попадании в нее загрязненных сточных вод? Будет ли он работать корректно.

Будет работать, забьется - промоют.
Цитата(Станислау @ 16.8.2017, 9:15) *
Если есть чертежи размещения манометра в кнс, было бы интересно взглянуть.

См. любой типовой проект на КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения