> Схема холодоснабжения здания
ditil
сообщение 7.8.2018, 18:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Коллеги, подскажите кто что может, вроде схема до банальности простая, но возникли вопросы все равно.
Как правильно разбить потребителей, приточки и фанкойлы?
Хотелось сразу в хладоцентре оставить основную регулирующую арматуру, поэтому показал трехходовые, правильно ли это?
Правильно ли организованна подпитка?
Нужен ли в схеме аккумулирующий бак, во многих схемах он есть?
Хотел поставить балансиры типа MVT, достаточно ли их поставить на обратке? Схема производителя дает установку на подаче, обратке и перемычке.
Спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.8.2018, 8:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Уважаемый ditil! Ну Вы хотя бы догадываетесь, что ответить на Ваши вопросы грамотно невозможно? Поржать - можно, постебаться тоже. Ответить - нельзя, нет предмета для анализа. Знаете сколько существует схем и вариантов их применения? Исправляйтесь и получите ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 8.8.2018, 11:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ditil @ 7.8.2018, 18:11) *
вроде схема до банальности простая,


Цитата(v-david @ 8.8.2018, 8:28) *
Ответить - нельзя, нет предмета для анализа.

"Где деньги, Зин?" ;-)

Всмысле схему которую обсудить хотите предоставте :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 8.8.2018, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Да уж, без слез на ситуацию не взглянешь) Проверял ведь, что все прикрепил.

Сообщение отредактировал ditil - 8.8.2018, 12:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.8.2018, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Что то не понятно с диаметрами.
Или убирай диаметры ставь нагрузки.
В зависимости от масштабов нагрузок - могут меняться решения.
Под нагрузки масштаба трубы Ду40 -слишком сложная схема.


Под твой формат заглаза достаточно- 2-ух насосов -один на ФК, один наПУ с частотниками и что то потипу АБ-КУМ с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 9.8.2018, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Спасибо! Пока все условно, диаметры не удалил просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.8.2018, 8:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Автор, Вы случайно раньше не отоплением занимались? Найдите на форуме книгу "Трейн. Руководство для инженеров"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 14.8.2018, 0:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



А зачем на каждую группу фанкойлов 3-х ходовой и насос, аналогично с приточными установками. У каждого фанкойла есть свой 3- ходовой который мимо фанкойла пускает воду, когда вода 7град не нужна, у каждой приточки есть свой узел регулирования в котором стоит 3- ходовой, который перепускает часть 7град воды или полностью 7град воду и там нет не каких насосов у узлах, что приточек, что фанкойлов. Что-то схема напоминает узел обвязки калорифера приточки. Или уже вас узлы смешения на воду, чтоб вода в фанкойлы и приточки шла выше 7град-? У чиллера байпас есть для промывки пуском чиллера, из схемы не понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения