Подскажите зеленому, давление(температура) нагнетания фреон R22 |
|
|
|
17.9.2018, 5:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Подскажите, не смейтесь. Кондиционер потолочный панасоник. Фреон р22, на трубе всаса давление 4,5 атм(3 градуса) приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов). Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. Внимание вопрос как долго ждать конца компрессора))) а теперь серьезно много читаю что температура нагнетания должна быть 40 градусов(14 атмосфер), где правда подскажите???
|
|
|
|
|
17.9.2018, 5:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
|
Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов?
|
|
|
|
|
17.9.2018, 6:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Цитата(Дима1973 @ 17.9.2018, 5:43) Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов? пишут много что давление на жидкостной трубе должно быть 14 атмосфер, у меня 21 атмосфера, мерил ее температуру 55 градусов Извеняюсь температура конденсации
|
|
|
|
|
17.9.2018, 6:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580
|
Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:16) приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов) Сливай излишки, а лучше перезаправь R22 как в книжках пишут с вакуумным насосом, с продувкой шлангов и по весам.
Сообщение отредактировал tega - 17.9.2018, 6:43
|
|
|
|
|
17.9.2018, 7:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Только сегодня ночью все это сделал, заправил по весам по шильдику 5.2 кг дальше на трассу добавлял по немногу, по перегреву до 5к. Потом померил температуру конденсации и напугался))) накрутил манометр и ах-ел. Че делать? Стравить немного и дозаправить?
И еще по переохлаждению темпер.конденсации=(22,8 бар)58,5 с Температура жидкости 54 с Итого переохлаждение 4,5 с Кажется нормой, что может быть?
|
|
|
|
|
17.9.2018, 7:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580
|
Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 8:07
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Цитата(tega @ 17.9.2018, 7:58) Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили. Все вращается все чистое, хотел узнать может это зависит от компрессора? Кто подскажет от чего зависит давление-температура конденсации
|
|
|
|
|
17.9.2018, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Подскажите хоть в какую сторону смотреть)))
|
|
|
|
|
17.9.2018, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580
|
Может и от компрессора, если его производительность больше чем может переварить конденсатор. Компрессор то родной стоит?
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
17.9.2018, 10:15
|
Guest Forum
|
Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:11) Подскажите хоть в какую сторону смотреть))) Начнем с того, работало ли это раньше или не работало.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь?
|
|
|
|
|
17.9.2018, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Цитата(RusBuka @ 17.9.2018, 10:59) Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь? Не понял, можно подробнее Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 11:19) Не понял, можно подробнее Вот наружка
|
|
|
|
|
17.9.2018, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803
|
это нормальная температура, успокойтесь
|
|
|
|
|
17.9.2018, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) это нормальная температура, успокойтесь Самый обнадеживающий ответ спасибо,)))
|
|
|
|
|
17.9.2018, 14:20
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) это нормальная температура, успокойтесь Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ? При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 17.9.2018, 14:22
|
|
|
|
|
17.9.2018, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939
|
Цитата(Alex2001 @ 17.9.2018, 14:20) Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ? При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер. Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 15:04) Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить На улице при замерах было примерно 25
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)