> Очистка воздуха в мастерской
feposha
сообщение 29.5.2018, 11:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126356



Здравствуйте! В небольшой мастерской по деревообработке для себя решили сделать установку по очистке воздуха (от пыли и мелких опилок), с дополнительной возможностью "обновления" воздуха (проветривания от запаха краски и дыма от сварки). Помещение площадью 28м2 (4х7м), объем 70м3. Очистку воздуха планируем производить путем забора воздуха из помещения, при помощи канальных фильтров и вентилятора, и возврата очищенного воздуха обратно в помещение. Для проветривания всё то же самое, но с открытием ручных заслонок наружного воздуха. Такие две одинаковые системы, с возможностью как раздельной работы, так и параллельной. Вопросы такие, как правильно подобрать вентилятор и диаметры воздуховодов? Подскажите алгоритм расчета, и на что стоит обратить внимание. И вообще будет ли такая система работать?Прикрепленный файл  DSC_3720.JPG ( 6,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.5.2018, 11:40
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В Вашем случае рециркуляция запрещена. И нарушать запрет ОЧЕНЬ не рекомендую. Для Вашего же блага.


upd - Что-то с файлом эскиза Вы намудрили, он толком не грузится, а разобрать на схеме подробности сложно. Но схема (даже отвлекаясь от рециркуляции) вызывает вопросы. Мягко говоря.

Не вижу надписей. Однако, если "слева" забор с улицы, а "справа" выброс на улицу, то вынужден огорчить - схема работать не будет. Вернее, будет. Но совершенно не так, как мыслится автору. И с множеством "чудес" при манипулировании дросселями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
feposha
сообщение 29.5.2018, 11:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126356



Если Вам не сложно, поясните пожалуйста, почему рециркуляция запрещена, ведь подобные системы фильтрации существуют, например Jet AFS-1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.5.2018, 12:06
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
запаха краски и дыма от сварки


Цитата
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;
в) помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателя, перед которым не предусмотрена очистка воздуха;
г) помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых производятся работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) помещений категорий В1 - В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли;
ж) 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1 - В4, Г и Д, если в этих зонах образовываются взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
и) систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
к) тамбур-шлюзов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.5.2018, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 29.5.2018, 11:40) *
В Вашем случае рециркуляция запрещена.

Запрет не относится к рециркуляции в пределах одного помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.5.2018, 12:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Существуют же местные отсосы для сварки с полной рециркуляцией. Если не прав - поправьте меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
feposha
сообщение 29.5.2018, 12:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126356



А если опустить моменты с рециркуляцией и "проветриванием", оставить схему с очисткой воздуха от пыли, как всё-таки подступиться к подбору вентилятора? В интернете в основном приводятся расчёты для жилых помещений, в моем случае, как понимаю, это не подходит. Может быть направите на литературу какую правильную.
Опять же, если правильно понимаю, сначала нужно подобрать вентилятор (определиться с расходом воздуха), а потом уже считать потерю давления и подбирать сечения воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.5.2018, 12:57
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Барабан @ 29.5.2018, 13:17) *
Существуют же местные отсосы для сварки с полной рециркуляцией. Если не прав - поправьте меня.

Существуют. В том числе и мобильные. Но там ещё и краска.

Цитата(feposha @ 29.5.2018, 13:42) *
А если опустить моменты с рециркуляцией и "проветриванием", оставить схему с очисткой воздуха от пыли, как всё-таки подступиться к подбору вентилятора? В интернете в основном приводятся расчёты для жилых помещений, в моем случае, как понимаю, это не подходит. Может быть направите на литературу какую правильную.
Опять же, если правильно понимаю, сначала нужно подобрать вентилятор (определиться с расходом воздуха), а потом уже считать потерю давления и подбирать сечения воздуховодов?

Подбор вентилятора это последняя стадия. Начинать нужно со схемы циркуляции воздуха в помещении. Определения величины воздухообмена. Трассировки и расчёта сети воздуховодов. Подбора оборудования (фильтры, нагреватели, клапаны etc). И только на основании выполненного - подбор вентилятора на требуемую характеристику.

И, если отвлечься, повторяю - Ваша схема работать не будет.

Цитата(jota @ 29.5.2018, 13:13) *
Запрет не относится к рециркуляции в пределах одного помещения.

Не совсем так.
Цитата
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры в многоквартирном доме или одноквартирного дома, и номера в гостинице;
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами группы помещений общественного назначения одного класса функциональной опасности (в пределах одного пожарного отсека), имеющих общие проемы (внутренние открытые лестницы, эскалаторы и др.) общей площадью более 2 м2;
г) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4 и 7.4.5.

Я привёл выше п. 7.4.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.5.2018, 13:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
проветривания от запаха краски

А это наверное совсем не гуаш. Если краска, то может быть и растворитель, а это может быть определенная категория по НПБ, а следовательно опять смотрим п. 7.4.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 29.5.2018, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Эдуард, поясните же человеку, как будет работать схема. Например, напишите: "Воздух на проветривание не пойдет". А вот почему, автор уже сам, может быть разберется. Может возьмет и проведет эксперимент в миниатюре с какой-нибудь обувной коробкой и трубочками, выступая сам в роли вентилятора....
Я понимаю, что надо давать удочку, а не рыбу, но здесь люди бывают очень далекие от темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.5.2018, 13:52
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для того, чтобы понять направление, нужно посмотреть, хотя бы. на всасывающую сторону вентилятора. Воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Вот и стоит задуматься, что сподвигнет воздух с улицы пойти в помещение? Это для начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
feposha
сообщение 30.5.2018, 22:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2011
Пользователь №: 126356



Перерисовал схему с изменениями для большей информативности.
Вы извините знаниями в этой области не владею пытался разобраться сам но чем дальше в лес тем больше дров.
Таким образом, пошел путем собственных ощущений.
По задумке изображенной на схеме основная линия предполагается 315 диаметром прямо над отверстиями для диффузоров соединенных тройником 315/200
На всасывающей и нагнетающий стороне имеется возможность перекрыть забор/нагнетание воздуха в помещение/улицы, таким образом, перекрывая всасывание из помещения и открывания забора воздуха с улицы по задумке свежий воздух поступает в помещение
Понимаю что для общения с улицей в зимний период требуется подогрев для избежания конденсации воздуха и выхолаживания помещения но пока так.
Вентиляторы предполагаются ВКМ 315 1400 м.куб/ч (в начале думал использовать Vents TT 150 480 м.куб/ч но после просмотров разной информации решил использовать ВКМ)
Фильтрующие элементы ФЛК 315 с материалом класса очистки EU3
В основном мастерская используется для слесарной деревообработки, фрезеровки поэтому и было задумано в первую очередь фильтровать воздух от древесной пыли
Ну а так как помещение одно, то и всевозможные другие работы тоже не исключены в нем поэтому добавилась задумка добавить в систему возможность
обновления воздуха в помещении.
Надеюсь вариант номер 2 правильнее и информативнее. Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Прикрепленный файл  ___________3.jpg ( 387,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doc_chevy
сообщение 31.5.2018, 17:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2018
Пользователь №: 342453



Я не рекомендовал бы смешивать в одной системе древесную пыль с окраской и добавлять к ней сварочный аэрозоль - по сварке если пост одиночный (один сварщик) даже в разных местах то пусть лучше использует передвижную ФВУ. А то может и бахнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.6.2018, 9:25
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(jota @ 29.5.2018, 12:13) *
Запрет не относится к рециркуляции в пределах одного помещения.

Моё вам почтение и уважение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.6.2018, 17:46
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Относится. Обоснование выше приведено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 22.6.2018, 8:09
Сообщение #16


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(feposha @ 29.5.2018, 11:20) *
Здравствуйте! В небольшой мастерской по деревообработке для себя решили сделать установку по очистке воздуха (от пыли и мелких опилок), с дополнительной возможностью "обновления" воздуха (проветривания от запаха краски и дыма от сварки). Помещение площадью 28м2 (4х7м), объем 70м3. Очистку воздуха планируем производить путем забора воздуха из помещения, при помощи канальных фильтров и вентилятора, и возврата очищенного воздуха обратно в помещение. Для проветривания всё то же самое, но с открытием ручных заслонок наружного воздуха. Такие две одинаковые системы, с возможностью как раздельной работы, так и параллельной. Вопросы такие, как правильно подобрать вентилятор и диаметры воздуховодов? Подскажите алгоритм расчета, и на что стоит обратить внимание. И вообще будет ли такая система работать?Прикрепленный файл  DSC_3720.JPG ( 6,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36


Сделайте как все делают кто хочет бесплатное решение. Обращаетесь в монтажную организацию, они рисуют план, подбирают оборудование и дают цены за бесплатно. И советы дадут в "реальном времени". Далее принимаете решение у кого заказать , что сделать и как делать.
По картинке сложно понять что там у вас.. Самые важные вещи - удалять воздух у мест максимального пылеобразования, выбрасывать под потолком чтобы не допускать вторичного пыления. Задумка регулировать подмес с улицы отличная - вручную дешевле чем автоматически. Если в помещении всегда ужас сколько пыли воздухообмен должен быть огромным - десятки крат, и то может быть мало толка. Нужно как то улавливать воздух в мест образования пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2018, 12:04
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё раз, для особо талантливых - представленная схема НЕ РАБОТОСПОСОБНА В ПРИНЦИПЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.6.2018, 15:28
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Skaramush @ 20.6.2018, 17:46) *
Относится. Обоснование выше приведено.

7.4.4 б не применим так как нет из помещения и установка не обслуживает чердак на котором установлена, условия 7.4.6 б выполняются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2018, 16:05
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не то посмотрели. Она бы ограничивалась, не подпадай под упомянутые условия в пункте "г". Смотрите 7.4.4 и 7.4.5. Кроме того, "б" относится к общественным, а тут производственное. То есть "б" вообще неприменим.
Часть из 7.4.4:
Цитата
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;


Из первого сообщения:
Цитата
воздуха (проветривания от запаха краски и дыма от сварки).


О чём спорить пробуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.6.2018, 8:28
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вы не правильно трактуете фразу ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2018, 8:44
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там нечего трактовать. Это ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ здание.

P.S. Впрочем, желающие нарушить всегда найдут себе оправдание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения