Срыв насоса |
|
|
|
30.3.2022, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Добрый день всем. Происходит неприятная ситуация при работе подкачивающего насоса для технологических нужд. Приложил схему. 3 насоса работают параллельно (1 резерв). По технологии иногда необходимо открывать задвижку и выполнять спуск воды. Соответственно при полном открытии задвижки, всас насоса №1 начинает "срывать" и насос работает некорректно или даже выключается. Какие существуют способы ухода от срыва насоса? Остальные 2(3) насоса работают штатно при открытой задвижки. Точку сброса теоретически можно удалить от данного насоса, но это последний вариант (диаметр большой, вести не удобно). Например если между задвижкой и насосом вверх сделать П-образный компенсатор это поможет? или бред? Также неизвесно реальное потребление что на излив, что после насосов.
Прикрепленные файлы
123.pdf ( 63,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Срыв это что? С болтов крепления? Сделали бы фото что и куда.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740
|
Цитата(dmchehow @ 30.3.2022, 15:21) Срыв это что? С болтов крепления? Сделали бы фото что и куда. Я, так понимаю 1-й насос начинает воздух подсасывать из открытой задвижки. Получается типа кавитации. Возможно решит проблему установка обратного клапана перед задвижкой сброса.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Павел Петров @ 30.3.2022, 15:29) Я, так понимаю 1-й насос начинает воздух подсасывать из открытой задвижки. Получается типа кавитации. Возможно решит проблему установка обратного клапана перед задвижкой сброса. Да, воздух. А как поможет ОК? Срывает насос при открытой задвижке, а значит и клапан будет открыт.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740
|
Цитата(IvanKostom @ 30.3.2022, 15:43) Да, воздух. А как поможет ОК? Срывает насос при открытой задвижке, а значит и клапан будет открыт. Тогда предлагаю уменьшить диаметр трубы где задвижка до тех размеров, при которых воздух не будет подсасываться. Или сделать П- образник с воздухоотводчиком наверху (но здесь хз -поможет ли).
Сообщение отредактировал Павел Петров - 30.3.2022, 15:46
|
|
|
|
|
30.3.2022, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(Павел Петров @ 30.3.2022, 15:45) Тогда предлагаю уменьшить диаметр трубы где задвижка до тех размеров, при которых воздух не будет подсасываться. Или сделать П- образник с воздухоотводчиком наверху (но здесь хз -поможет ли). Про диаметр думали, могут только до 500 уменьшить, т.к. не знают точный необходимый расход по воде. Иногда им достаточно на треть открыть задвижку, иногда на все 100%. Регулируют подачу по уровню воды в конечной точке. Про П уже писал, тоже не уверен в работоспособности. Да и хотелось бы узнать, может кто встречался с такими ситуациями и знает точный выход из нее. И все-таки диаметр не 100й, чтобы просто брать и экспериментировать.
|
|
|
|
|
30.3.2022, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(IvanKostom @ 30.3.2022, 11:04) Добрый день всем. Происходит неприятная ситуация при работе подкачивающего насоса для технологических нужд. Приложил схему. 3 насоса работают параллельно (1 резерв). По технологии иногда необходимо открывать задвижку и выполнять спуск воды. Соответственно при полном открытии задвижки, всас насоса №1 начинает "срывать" и насос работает некорректно или даже выключается. Какие существуют способы ухода от срыва насоса? Остальные 2(3) насоса работают штатно при открытой задвижки. Точку сброса теоретически можно удалить от данного насоса, но это последний вариант (диаметр большой, вести не удобно). Например если между задвижкой и насосом вверх сделать П-образный компенсатор это поможет? или бред? Также неизвесно реальное потребление что на излив, что после насосов. когда задвижку открывают и насос "срывает" вода выливается "из задвижки"? 100% решение - сливать после насосов. а так вы в любом случае в худшем режиме насосы гоняете. ПС совсем наверное глупый вопрос, но задам все-таки: отключить насосы во время спуска воды невозможно?
|
|
|
|
|
31.3.2022, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(jiexawcr @ 30.3.2022, 17:30) когда задвижку открывают и насос "срывает" вода выливается "из задвижки"?
100% решение - сливать после насосов. а так вы в любом случае в худшем режиме насосы гоняете.
ПС совсем наверное глупый вопрос, но задам все-таки: отключить насосы во время спуска воды невозможно? При открытой задвижке "приоритет" идет на излив, поэтому насос и глотает воздух. После насосов не вариант, т.к. не хватит этих самых насосов для других целей. Насос №1 и так последний в приоритете по включению, когда совсем не хватает воды. Но все равно он нужен в работе, особенно когда какой-то еще и в ремонте.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(IvanKostom @ 31.3.2022, 9:03) При открытой задвижке "приоритет" идет на излив, поэтому насос и глотает воздух. После насосов не вариант, т.к. не хватит этих самых насосов для других целей. Насос №1 и так последний в приоритете по включению, когда совсем не хватает воды. Но все равно он нужен в работе, особенно когда какой-то еще и в ремонте. Поставьте на слив отдельный насос и не мучайте голову
|
|
|
|
|
31.3.2022, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(IvanKostom @ 31.3.2022, 9:03) При открытой задвижке "приоритет" идет на излив, поэтому насос и глотает воздух. После насосов не вариант, т.к. не хватит этих самых насосов для других целей. Насос №1 и так последний в приоритете по включению, когда совсем не хватает воды. Но все равно он нужен в работе, особенно когда какой-то еще и в ремонте. мне кажется нельзя это прям утверждать. по характеристикам проверяли? если одноступенчатые насосы, то увеличение расхода не сильно уменьшает напор и возможно хватит на все. а вот когда на всасывающей стороне "хватает" воздух насос, то характеристики он никак не выдает паспортные. нарисовал вашу проблему на сколько понимаю. когда задвижка открывается, то труба до насоса начинает работать в безнапорном режиме и воздух над поверхностью воды захватывается ближайшим насосом? теоретически петля должна бы решить проблему, но она она будет сопротивлением, тут как минимум подъем будет. какой напор до насосов?
Прикрепленные файлы
bpkbd.png ( 16,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
31.3.2022, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Цитата(jiexawcr @ 31.3.2022, 11:52) теоретически петля должна бы решить проблему, но она она будет сопротивлением, тут как минимум подъем будет. какой напор до насосов? На этом варианте и остановились. Напор от 3 до 4бар. + понижаем диаметр на излив до 500мм
|
|
|
|
|
31.3.2022, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Напор до насосов измеряет манометром непосредственно на всасывании или это данные от источника где-то удаленно?
|
|
|
|
|
5.4.2022, 11:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(IvanKostom @ 30.3.2022, 12:04) Добрый день всем. Происходит неприятная ситуация при работе подкачивающего насоса для технологических нужд. Приложил схему. 3 насоса работают параллельно (1 резерв). По технологии иногда необходимо открывать задвижку и выполнять спуск воды. Соответственно при полном открытии задвижки, всас насоса №1 начинает "срывать" и насос работает некорректно или даже выключается. Какие существуют способы ухода от срыва насоса? Остальные 2(3) насоса работают штатно при открытой задвижки. Поставить диафрагму на выходе из этого насоса между фланцами. Диаметр отверстие в диафрагме рассчитать используя графическую рабочую характеристику насоса и проверить опытным путём.
|
|
|
|
|
20.5.2022, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.4.2017
Пользователь №: 319880
|
Цитата(IvanKostom @ 30.3.2022, 11:04) Добрый день всем. Происходит неприятная ситуация при работе подкачивающего насоса для технологических нужд. Приложил схему. 3 насоса работают параллельно (1 резерв). По технологии иногда необходимо открывать задвижку и выполнять спуск воды. Соответственно при полном открытии задвижки, всас насоса №1 начинает "срывать" и насос работает некорректно или даже выключается. Какие существуют способы ухода от срыва насоса? Остальные 2(3) насоса работают штатно при открытой задвижки. Точку сброса теоретически можно удалить от данного насоса, но это последний вариант (диаметр большой, вести не удобно). Например если между задвижкой и насосом вверх сделать П-образный компенсатор это поможет? или бред? Также неизвесно реальное потребление что на излив, что после насосов. Во первых либо ваша схема не корректна либо ваши насосы включены последовательно, а не параллельно. Если это так, то я не понимаю чего вы добиваетесь включением нескольких насосов - увеличения напора или увеличения производительности? Каков диаметр выпускного патрубка насоса?
Сообщение отредактировал Vasia70 - 20.5.2022, 11:47
|
|
|
|
|
20.5.2022, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Vasia70 @ 20.5.2022, 12:45) Во первых либо ваша схема не корректна либо ваши насосы включены последовательно, а не параллельно. Если это так, то я не понимаю чего вы добиваетесь включением нескольких насосов - увеличения напора или увеличения производительности? Каков диаметр выпускного патрубка насоса? Как вы смогли определить, что схема некорректная? И на схеме явно параллельны насосы, какое может быть "либо"?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|