сообщение 25.12.2008, 15:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.3.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707



Помогите пожалуйста helpsmilie.gif ! Нужно поставить расходомер на топливопроводе (на улице), расход очень маленький - 0.586 м3/ч. температура окружающей среды -50 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.12.2008, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



На улице стырят счетчик или просто разобьют. Да и замерзнет он при -50°С. Если нельзя в здании его поставить, то какую нибудь теплую камеру для него придется придумывать. Обогревать ее тем же топливом. Оно же подогретое надеюсь там? И вообще что за топливо, мазут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektant
сообщение 25.12.2008, 15:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.3.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707



Топливо - дизельное тип "Арктика". Нам нужно установить счетчик от парка диз.топлива (6 цистерн) до дизельгенераторов, каждый дизельгенератор находится в отдельном контейнере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.12.2008, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А почему бы по отдельному счетчику в каждый контейнер не поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektant
сообщение 25.12.2008, 16:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.3.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707



Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.12.2008, 16:10
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(proektant @ 25.12.2008, 17:01) [snapback]333274[/snapback]
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.

Так а в чём проблема-то? Не можете найти модель?
Вот первое, шо выдал гугл:
http://www.termoexpert.ru/catalogue/index.html?id0=10
Или вопрос в морозостойкости? Однозначно надо утеплять счётчик.
Как соляра попадает в парк цистерн? Бензовозами? Тогда не легче ли считать по количеству бензовозов (если конечно дизельгенераторы - единственные потребители).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektant
сообщение 25.12.2008, 16:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.3.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707



С ж/д цистерн. Я где-то встречала счетчики которые устанавливаются на улице а считывающее устройство в помещение, не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.12.2008, 22:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Так вроде идеально подходят СЧЁТЧИКИ ЖИДКОСТИ С ОВАЛЬНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ППО-25-1,6 СУ
ОКП 42 1311. ТУ 311-5806724.081-91.
ЛИВЕНСКОЕ ОАО “ПРОМПРИБОР”
"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" 03-75-0.00.00 РЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektant
сообщение 26.12.2008, 16:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.3.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707



Я общалась с "Промприбором" мне подобрали счетчик малых расходов ППО-10, но сказали на них не расчитывать, так как они в 2009 году только будут испытываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.12.2008, 16:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(proektant @ 25.12.2008, 16:01) [snapback]333274[/snapback]
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.

Что значить "очень дорого"? В реальных цифрах. И заодно в процентах от стоимости топливохранилища и дизельгенераторов. И потом я писал, что для установки счетчика нужна теплая камера. Типа будочки. Если солярка холодная, то эту будочку нужно отапливать. Значит как минимум нужно электричество подводить, какую то автоматику, нагреватель. Мало не покажется.Заказчик много что хочет, только когда ему объяснишь чего стоят эти "хотелки", так он сразу меняет свое мнение на противоположное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.12.2008, 17:29
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Для дизтоплива, да еще при такой наружней температуре - счетчики только камерного типа, на все остальное просто не обращайте внимание!
Evgkarpro и Patorok привели примеры подобного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Знайка_*
сообщение 27.12.2008, 8:45
Сообщение #12





Guest Forum






Для резервного топлива в котельных устанавливаю счетчики фирмы "Взлет",

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ

Но вот в инструкции написано что он только до -40С, наверное неподойдет........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 29.12.2008, 11:35
Сообщение #13


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Знайка @ 27.12.2008, 9:45) [snapback]333900[/snapback]
Для резервного топлива в котельных устанавливаю счетчики фирмы "Взлет",

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ

Но вот в инструкции написано что он только до -40С, наверное неподойдет........

А на -50 вообще мало чего "подойдёт". Уж очень суровое исполнение. Это надо скорее спрашивать у военных smile.gif. Собственно, с чего Вы взяли, что в Вашем районе надо рассчитывать именно на -50? Откройте СНиП по климатологии, найдите свой район и найменьшую температуру пятидневки. Это и будет расчётная температура. Если всё-таки -50 - см. пост. zeman.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stepan1978
сообщение 27.3.2022, 15:00
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2022
Пользователь №: 403118



Подскажите пожалуйста, подобные счетчики ппо 25 https://npp-tp.ru/products/kip/flow-measure...ppo-25/1.6.html
Подходят ли они для очень низких температур? -30 и холоднее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.3.2022, 15:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



В НПиНХ достаточно приборов наружного монтажа. На минус 36 не рассчитываем - ставим первичные приборы и преобразователи в утеплённых шкафах

Если среда минус 50 - имхо резервуары греть нужно тоже хотя бы до плюс 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:16