Как я думаю, жесткость этого самого компенсатора - постоянная величина, и принимается по паспорту изделия. Я в расчетах брал данные с каталога фирмы "Компенсатор", когда их СКУ закладывал. Как и "эффективная площадь". И все это в Старт. Только не забывайте, что в "Старте" забивается в расчет ПОДАТЛИВОСТЬ, а в каталогах и РД ЖЕСТКОСТЬ. Т.е. взаимообратные величины. Например, если жесткость 244 Н/мм, то в Старте это 40,204 мм/тс. Эффективная площадь - 6800 мм2 и осевой ход - 70 мм (в Старте). и f5 "Расчет" )) А "огромные" нагрузки на неподвижные опоры - результат распорных усилий от сил внутреннего давления. Они зависят от величины рабочего/испытательного давления. Чем больше давление в ТС - тем больше усилия на опоры. Так что лучше стараться использовать СКУ на длинных прямы участках, когда на промежуточные Н.О. (между 2-мя прямыми участками с СКУ) силы уравновешиваются, и "большие" нагрузки остаются на крайних опорах, перед поворотом. Кстати.. что значит "на опору получается превышение допустимого значения"? допустимое значение это что?? У меня с 1000 диаметром, 16 раб. и 20 кгс/см2 испыт. давлением получалось порядка 180 т.с. по Старту. А предел для опоры по ГОСТ 30732 - около 570 т.с. чтоли..
|