> Вопрос по дренажам котельной
Chop-kot
сообщение 14.11.2018, 18:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по дренажам с котельной:
Имеем:
1. Дренаж напорный с пред.клапанов
2. Сливники с оборудования и внутренне сети котельной
3. Мокрая уборка полов
4. Мокрое шлакоудаление (ПСКм)
Планируем размещение одного резервуара (V=65м3-максимальный объем - объем аварийного слива воды из ПСКм), возможно ли в него слить и другие дренажи?
В котельной есть трап, в который будет производится слив с оборудования и мокрая уборка полов, идущий в приямок.
Отдельный трубопровод от пред.клапанов с разрывом струи в приямок.
Далее с данного приямка насосом происходит откачка в резервуар.
С ПСКм в резервуар - аварийный слив и перелив. После устранения аварии происходит закачка воды из резервуара обратно в ванну ПСКм. Образовавшиеся на дне резервуара отходы вывозятся ассенизатором.
Изобразил все на схеме.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 38,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.11.2018, 6:55
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Chop-kot @ 14.11.2018, 18:40) *
Отдельный трубопровод от пред.клапанов с разрывом струи в приямок.

"Пред.клапан" - это предварительный клапан? Не предохранительный же... unsure.gif
Предохранительные, вроде бы, не объединяют коллектором... Или это от выводов котельной?
Если от котлов, то при срабатывании предохранительного клапана, когда в котле температура воды выше 100 градусов, котельная превратится в парилку. Хорошо, если никто не будет рядом стоять... dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2018, 6:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chop-kot
сообщение 15.11.2018, 7:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Цитата(tiptop @ 15.11.2018, 6:55) *
"Пред.клапан" - это предварительный клапан? Не предохранительный же... unsure.gif
Предохранительные, вроде бы, не объединяют коллектором... Или это от выводов котельной?
Если от котлов, то при срабатывании предохранительного клапана, когда в котле температура воды выше 100 градусов, котельная превратится в парилку. Хорошо, если никто не будет рядом стоять... dry.gif

Это именно предохранительный клапан. В СП89 про запрет объединения их в общий коллектор ничего не нашел. Единственно что есть: "Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. ". Но по сути я же ее тоже отвожу, только насосом из приямка.
"при срабатывании предохранительного клапана, когда в котле температура воды выше 100 градусов, котельная превратится в парилку." - срабатывание это же аварийная ситуация и по времени не продолжительная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chop-kot
сообщение 15.11.2018, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Так же интересует вопрос - если слив от предохранительных клапанов вывести в отдельный колодец, за пределами котельной, то как рассчитать объем данного колодца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 15.11.2018, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. К выходному фланцу предохранительного клапана крепится труба для отвода пароводяной смеси (при его срабатывании). Эта пароводяная смесь выбрасывается напрямую атмосферу. И ни как иначе.
2. Т.к. предохранительный клапан "чуть-чуть" пропускает, то в трубе для отвода пароводяной смеси может скопиться достаточно много конденсата (воды). Это конденсат будет препятствовать работе предохранительного клапана (противодавление) и являться причиной мощного гидроудара (при срабатывании предохранительного клапана).
3. Для слива конденсата из в трубы для отвода пароводяной смеси предназначен дренаж. Дренажная трубка вваривается на небольшом расстоянии от выходного фланца предохранительного клапана (примерно 0,5 метра). Установка запорной арматуры на дренаже запрещается. Дренаж выполняется с видимым разрывом струи в приямок.
4. При срабатывании предохранительного клапана паровоздушная смесь выбрасывается в атмосферу. Из дренажа у вас будет маленький парок (как из чайника) и не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chop-kot
сообщение 15.11.2018, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Цитата(smart-bear @ 15.11.2018, 12:19) *
1. К выходному фланцу предохранительного клапана крепится труба для отвода пароводяной смеси (при его срабатывании). Эта пароводяная смесь выбрасывается напрямую атмосферу. И ни как иначе.
2. Т.к. предохранительный клапан "чуть-чуть" пропускает, то в трубе для отвода пароводяной смеси может скопиться достаточно много конденсата (воды). Это конденсат будет препятствовать работе предохранительного клапана (противодавление) и являться причиной мощного гидроудара (при срабатывании предохранительного клапана).
3. Для слива конденсата из в трубы для отвода пароводяной смеси предназначен дренаж. Дренажная трубка вваривается на небольшом расстоянии от выходного фланца предохранительного клапана (примерно 0,5 метра). Установка запорной арматуры на дренаже запрещается. Дренаж выполняется с видимым разрывом струи в приямок.
4. При срабатывании предохранительного клапана паровоздушная смесь выбрасывается в атмосферу. Из дренажа у вас будет маленький парок (как из чайника) и не более.

Спасибо большое за разъяснение, только котлы у меня водогрейные стоят, поэтому слив с предохранительных клапанов должен быть в дренажный колодец, вот я и хочу разобраться, можно ли все дренажи котельной, как писал выше собрать в один большой резервуар, либо необходим отдельный колодец для клапаном, тогда как рассчитать его объем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 15.11.2018, 11:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(Chop-kot @ 15.11.2018, 11:30) *
Спасибо большое за разъяснение, только котлы у меня водогрейные стоят, поэтому слив с предохранительных клапанов должен быть в дренажный колодец, вот я и хочу разобраться, можно ли все дренажи котельной, как писал выше собрать в один большой резервуар, либо необходим отдельный колодец для клапаном, тогда как рассчитать его объем?

Всё достаточно подробно разъяснено в разделе 10.2 СП 89.13330.2016 "Котельные установки" и для паровых и для водогрейных котлов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP89.13330.2016.pdf ( 4,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chop-kot
сообщение 15.11.2018, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Цитата(smart-bear @ 15.11.2018, 11:47) *
Всё достаточно подробно разъяснено в разделе 10.2 СП 89.13330.2016 "Котельные установки" и для паровых и для водогрейных котлов.

Про расчет объема колодца совершенно ничего нет((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.11.2018, 12:56
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smart-bear @ 15.11.2018, 11:19) *
1. К выходному фланцу предохранительного клапана крепится труба для отвода пароводяной смеси (при его срабатывании). Эта пароводяная смесь выбрасывается напрямую атмосферу. И ни как иначе.

"Иначе" - это для водогрейного котла. Сначала от предохранительного клапана - в пароотделитель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 15.11.2018, 14:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Chop-kot @ 15.11.2018, 16:00) *
Про расчет объема колодца совершенно ничего нет((

В вашем случае к фланцу предохранительного клапана приваривается труба и отводится в общий дренажный трубопровод котельной для напорного слива, который в свою очередь выводится в дренажный (продувочный) колодец. Колодец является промежуточным звеном м/у дренажным трубопроводом и технологической канализацией. Служит для снижения температуры сбрасываемой воды до разрешенной в технологическую линию канализации. Объем так и считаться должен, чтобы успел остудить весь объем поступающих стоков с котельной. В резервуар тоже можно вывести, НО нужно учесть остужение. Расчета в СП 89 нет и не будет. Только искать в других местах, либо примерно самому прикидывать теплоотдачу в землю. Для вашей котельной колодец или резервуар нужен уже. А на котельных поменьше бывает что и в самой котельной бывает делаю приямок, мини резервуар и туда сбрасывают стоки, а после уже откачивают насосом в автомобиль. Но это совсем небольшие котельные....

Сообщение отредактировал Nasdac - 15.11.2018, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chop-kot
сообщение 15.11.2018, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.7.2018
Пользователь №: 344732



Цитата(Nasdac @ 15.11.2018, 15:00) *
В вашем случае к фланцу предохранительного клапана приваривается труба и отводится в общий дренажный трубопровод котельной для напорного слива, который в свою очередь выводится в дренажный (продувочный) колодец. Колодец является промежуточным звеном м/у дренажным трубопроводом и технологической канализацией. Служит для снижения температуры сбрасываемой воды до разрешенной в технологическую линию канализации. Объем так и считаться должен, чтобы успел остудить весь объем поступающих стоков с котельной. В резервуар тоже можно вывести, НО нужно учесть остужение. Расчета в СП 89 нет и не будет. Только искать в других местах, либо примерно самому прикидывать теплоотдачу в землю. Для вашей котельной колодец или резервуар нужен уже. А на котельных поменьше бывает что и в самой котельной бывает делаю приямок, мини резервуар и туда сбрасывают стоки, а после уже откачивают насосом в автомобиль. Но это совсем небольшие котельные....

Большое спасибо за разъяснение. Значит я лучше под предохранительные клапана сделаю не большой колодец на улице, после остывания данной воды до 40 С, направлю в канализацию. Может логичнее будет в этот колодец и с приямка котельной направить стоки? А большой резервуар использовать только как аварийный слив с ПСКм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:47