legik2003
сообщение 30.8.2019, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Добюрый день.
Вопрорс будет больше связан с аэродинамикой, но как оказалось без уровня звука Lp10A тут никуда.
Обьясните у нас имеется диаграма регулятора постоянного расхода воздуха, где отображена зависимость сопротивления от расхода воздуха.
Где сопротивление это положение заслонки, которая и выставляет расход



Подскажите какое будет сопротивление на данном участке?
В мануале к примеру по RN-ам голвориться об сопротивлении от 50 до 1000 Па, от куда понятно что 50 это когда открыт полностью (заслонка находится в горизонте), 1000 Па это максимальное давление которое выдержид устройство при максимально закрытой заслонке.
Как из диаграммы определить сопротивление если у меня к примеру расход 500 кубов, а само устройство от 0 до 1300?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 30.8.2019, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Или же мне сделать так:

Прочертить линию от 0м3\час (1000 Па) до к примеру "максимальный расход через этот клапан" 1300 м3\час (50 Па).
Это зеленая линия.
И по тем кубам что у меня проходит через него определить сопротивление? Голубая линия.
Я только сомневаюсь что это будет прямая последовательность....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 30.8.2019, 11:52
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Потери давления на клапане прямо зависят от располагаемого давления перед клапаном минус потери давления после клапана при заданном расходе.
Для поддержания заданного расхода в условиях изменения давления перед клапаном.
В этом и состоит его назначение.

Сообщение отредактировал Prasolov - 30.8.2019, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legik2003
сообщение 30.8.2019, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108



Цитата(Prasolov @ 30.8.2019, 11:52) *
Потери давления на клапане прямо зависят от располагаемого давления перед клапаном минус потери давления после клапана при заданном расходе.
Для поддержания заданного расхода в условиях изменения давления перед клапаном.
В этом и состоит его назначение.

Это все очевидно. Так же можно было продолжить что давление перед келапоном зависит от скорости потока воздуха проходящего по этому сечению ...
Вопрос был как вычислить сопротивление устройства (клапана) от положения заслонки или же по характеристикам из мануала 50-1000Па , где я прочертил зеленую линию (приняв что RN-250 до 1300 м3\ч "просто сейчас точно не могу сказать до какого расхода этот клапан"). Меня только смущает что это у меня прямая зависимость а не кривая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.8.2019, 18:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(legik2003 @ 30.8.2019, 12:27) *
Меня только смущает что это у меня прямая зависимость а не кривая.

Ну как бы не совсем прямая... По оси Х шкала логарифмическая... Если есть время и желание, "перечертите" графики по точкам на обычную шкалу - там может интересно получиться... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 2.9.2019, 8:32
Сообщение #6


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата
Это все очевидно.


Цитата(legik2003 @ 30.8.2019, 10:45) *
у нас имеется диаграма регулятора постоянного расхода воздуха, где отображена зависимость сопротивления от расхода воздуха. Очевидно, что на диаграмме НЕТзависимости сопротивления от расхода воздуха

Где сопротивление это положение заслонки, которая и выставляет расход ??????? Это тоже очевидно?
Как из диаграммы определить сопротивление если у меня к примеру расход 500 кубов, а само устройство от 0 до 1300? Из диаграммы никак.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 2.9.2019, 16:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Минимально допустимое падение давления на CAV - 30..50 Па ( представляет Производитель). Чтобы понять акустику CAV надо оценить величину максимального перепада давления на CAV. Упростим ситуацию. Есть только свободный напор, развиваемый вентилятором, есть CAV клапан и диффузор. Характеристика диффузора - расход на диффузор зависит от располагаемого напора по зависимости ksi*ro*V^2/2= dP (первая линия) и зависимость развиваемого напора вентилятора от расхода ( вторая линия). Точка пересечения - рабочая точка. Если расход на диффузоре в рт выше нужного, нужно увеличить сопротивление сети, это - делает CAV регулятор. Если расход в рт будет ниже требуемого CAV не работает. Т.е. на CAV срабатывается излишнее давление сети и чем оно больше, тем сильнее уменьшается сечение CAV и тем выше будет шум, им генерируемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:25