Уважаемые коллеги!
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: необходимо сделать подпор воздуха в лестничную клетку, тип которой задан как Н2, но при этом при входе в нее имеется тамбур-шлюз. Здание одноэтажное+подвал, производственное. Лифтов нет. Планировка лестницы прилагается. Пожарник считает, что подпор нужен и в лестницу, и в тамбур-шлюз.
Подскажите, в чем принципиальное отличие типа Н2 от Н3, кроме наличия тамбур-шлюза у ЛК типа Н3? и как вообще рассчитать расход воздуха, подаваемого в ЛК типа Н2 для этого варианта. В рекомендациях МДС 41-1.99, пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 есть примеры расчетов только для многоэтажных зданий. Помогите разобраться!
Тамбур-шлюз на каком этаже находится?
Тамбур-шлюз в подвале, на 1 этаже его нет.
Значит л/к Н2, а т/ш всегда теперь делается в подвале независимо какая л/к.
А на подпоре непосредственно на лестничную клетку на воздуховод ставиться, что-нибуть кроме решетки?
Вопрос по подпору воздуха в лестничную клетку типа Н2.
Считаю по Р НП "АВОК" 5.5.1-2010. У меня имеется 2 двери из коридора в лестничную клетку. Нужно ли в формуле №55 расчета массового расхода воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки в коридор этажа пожара через открытый дверной проем (Gп=Vп*рп*Вп*Нп), площадь лестничной клетки умножать на два? Расход воздуха при этом увеличивается вдвое...
P.S.: расход получается даже больше чем при расчете варианта 2 при открытой уличной двери.
Можно ли делать забор воздуха для подпора в лестничную клетку с чердачного холодного помещения. (вентилятор установить в отдельно выгороженную венткамеру на чердаке с 2-вускатной крышей). Или обязательно дырявить кровлю или тянуть к краю чердака воздуховод?
Смотрите п 7.14 СП 7.13130.2009 б) там написано открытых дверях Мне кажется можно и с чердака брать только как туда воздух будет попадать в сам чердак тоже надо четко представлять и добавлять все эти потери на вентилятор.
Если при эвакуации через обе двери люди побегут, значит рассчитывайте расход на каждую.
И еще вопрос: я тут на форуме почитал, что ВД может быть без ПД, а ПД может быть без ВД? Про то что написано в СНиП я знаю, а вот что скажут опытные....к чему может это привести?? Есть письмо от пожарного, который написал: выполнить подпор воздуха в лестничные клетки Н2, про ВД ни слова. Заказчик, конечно же про ВД слышать не хочет.
так никто и не ответит? Подпор без дымоудаления кроме как к трате денег к чему еще может привести? Или все же это плюс к системам противопожарной обороны здания?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)