> Противодымная защита, подпор воздуха, Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, имеющую тамбур-шлюз
Рина
сообщение 2.12.2010, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83725



Уважаемые коллеги!
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: необходимо сделать подпор воздуха в лестничную клетку, тип которой задан как Н2, но при этом при входе в нее имеется тамбур-шлюз. Здание одноэтажное+подвал, производственное. Лифтов нет. Планировка лестницы прилагается. Пожарник считает, что подпор нужен и в лестницу, и в тамбур-шлюз.
Подскажите, в чем принципиальное отличие типа Н2 от Н3, кроме наличия тамбур-шлюза у ЛК типа Н3? и как вообще рассчитать расход воздуха, подаваемого в ЛК типа Н2 для этого варианта. В рекомендациях МДС 41-1.99, пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 есть примеры расчетов только для многоэтажных зданий. Помогите разобраться!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 29,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
EJIEHA
сообщение 2.12.2010, 11:06
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8789
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тамбур-шлюз на каком этаже находится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рина
сообщение 2.12.2010, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83725



Тамбур-шлюз в подвале, на 1 этаже его нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.12.2010, 18:07
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8789
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Значит л/к Н2, а т/ш всегда теперь делается в подвале независимо какая л/к.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tgveshnichichich...
сообщение 25.3.2011, 6:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66582



А на подпоре непосредственно на лестничную клетку на воздуховод ставиться, что-нибуть кроме решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 2.3.2012, 8:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Вопрос по подпору воздуха в лестничную клетку типа Н2.
Считаю по Р НП "АВОК" 5.5.1-2010. У меня имеется 2 двери из коридора в лестничную клетку. Нужно ли в формуле №55 расчета массового расхода воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки в коридор этажа пожара через открытый дверной проем (Gп=Vп*рп*Вп*Нп), площадь лестничной клетки умножать на два? Расход воздуха при этом увеличивается вдвое...
P.S.: расход получается даже больше чем при расчете варианта 2 при открытой уличной двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 2.3.2012, 8:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Можно ли делать забор воздуха для подпора в лестничную клетку с чердачного холодного помещения. (вентилятор установить в отдельно выгороженную венткамеру на чердаке с 2-вускатной крышей). Или обязательно дырявить кровлю или тянуть к краю чердака воздуховод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.3.2012, 14:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Смотрите п 7.14 СП 7.13130.2009 б) там написано открытых дверях wink.gif Мне кажется можно и с чердака брать только как туда воздух будет попадать в сам чердак тоже надо четко представлять и добавлять все эти потери на вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 3.3.2012, 10:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата
Смотрите п 7.14 СП 7.13130.2009 б) там написано открытых дверях

Уважаемый, Norb, я как раз этот пункт учитываю и считаю 2 варианта. (в рекомендациях "АВОК" ведется 2 варианта расчета). Но вот про 2 двери , выходящие из коридора в л.кл. там ни слова, поэтому завис...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.3.2012, 11:09
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8789
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Если при эвакуации через обе двери люди побегут, значит рассчитывайте расход на каждую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 4.3.2012, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



И еще вопрос: я тут на форуме почитал, что ВД может быть без ПД, а ПД может быть без ВД? Про то что написано в СНиП я знаю, а вот что скажут опытные....к чему может это привести?? Есть письмо от пожарного, который написал: выполнить подпор воздуха в лестничные клетки Н2, про ВД ни слова. Заказчик, конечно же про ВД слышать не хочет.

Сообщение отредактировал osy3 - 4.3.2012, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 5.3.2012, 13:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



так никто и не ответит? Подпор без дымоудаления кроме как к трате денег к чему еще может привести? Или все же это плюс к системам противопожарной обороны здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему