Цитата(BTS @ 17.12.2018, 14:19)
СП5
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:
- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;
- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого пожарного насоса;
- определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, защищающих орошаемую ими площадь;
................................................................................
.............................
У такой формулировки нет альтернативной трактовки: в расчёт должны приниматься все оросители на минимальном
расчётном участке указанном в табл.5.1.
Оросители за подвесным потолком по логике можно не прибавлять, но это у кого какая логика.
Спасибо!
Вот уж точно - читаю книгу - вижу фигу!
Сколько раз читал этот пункт, а на слове "каждый" никогда не заострял внимание!
Спасибо , открыли глаза)
А насчет подвесных потолков и правда - чаще встречаю - не считают в два уровня, чаще делят на секции - одна под потолком, другая над.