Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход спринклерной АУП с дополнительными оросителями, Речь пойдет о расходе АУП с дополнительными оросителями
Dmitrij san
сообщение 17.12.2018, 13:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 245573



Здравствуйте!
Речь пойдет о п.5.2.15 СП 5 "При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители."
Итак, коллеги, кто из Вас учитывает расход дополнительных оросителей над защищаемой площадью, добавляя их к уже полученному расходу основной секции?
P.S.
Кто и как учитывает (и учитывает ли вообще) расход над подвесными потолками типа "Армстронг"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.12.2018, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП5
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:

- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;

- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого пожарного насоса;

- определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, защищающих орошаемую ими площадь;

................................................................................
.............................

У такой формулировки нет альтернативной трактовки: в расчёт должны приниматься все оросители на минимальном
расчётном участке указанном в табл.5.1.
Оросители за подвесным потолком по логике можно не прибавлять, но это у кого какая логика.

Сообщение отредактировал BTS - 17.12.2018, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrij san
сообщение 17.12.2018, 15:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 245573



Цитата(BTS @ 17.12.2018, 14:19) *
СП5
В.1.9 Проводится гидравлический расчет АУП:

- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;

- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного запаса применяемого пожарного насоса;

- определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, защищающих орошаемую ими площадь;

................................................................................
.............................

У такой формулировки нет альтернативной трактовки: в расчёт должны приниматься все оросители на минимальном
расчётном участке указанном в табл.5.1.
Оросители за подвесным потолком по логике можно не прибавлять, но это у кого какая логика.

Спасибо!
Вот уж точно - читаю книгу - вижу фигу!
Сколько раз читал этот пункт, а на слове "каждый" никогда не заострял внимание!
Спасибо , открыли глаза)
А насчет подвесных потолков и правда - чаще встречаю - не считают в два уровня, чаще делят на секции - одна под потолком, другая над.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:42