> При горячих стояках не греется радиатор Ц.О., Помогите разобраться - отопление.
Andrey07
сообщение 9.12.2017, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2017
Пользователь №: 333345




Помогите разобраться :

— в комнате при горячих стояках не греется (Совсем) радиатор отопления - «Сантехпром-Авто»
Система — двухтрубная, установлен кран Маевского и клапан, похожий на Данфос валв (документов на конфигурацию нет, устанавливалась городом при К.Р., сантехники УК о ней понятия не имеют и разобраться в проблеме не могут)

Подводки от стояка — верхний (это прямой?) — обычно холодный, нижний — (обратный?) теплее.

- пробовал сливать через кран Маевского как просто в исх виде
- так и с перекрытием одной из подводок — там стоят шаровые краны перед радиатором, можно перекрыть - происходит быстрый нагрев соответствующей трубы, радиатор начинает потихоньку греться, но при возвращении в исх состояние — все опять остывает.
Сливал много, результата — нет.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20171208_164512.jpg ( 3,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20171208_164540.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20171208_164431.jpg ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 9.12.2017, 15:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



как вы пробовали сливать?

первым дело проверить проток: надо перекрыть обратку и сливать через кран маевского, потом тоже самое с перекрытой прямой!!!
если в обоих вариантах сливается нормально, тогда надо думать дальше если нет, то у у вас нет протока, а так как подключение идет паралельно радиатора со стояком, то стояк будет горячий, а радиатор холодный!

единственное через кран маевского тяжело проверить проток, надо его полностью открутить, чтобы быстро определять есть проток или нет!


Сообщение отредактировал Troyan_Yura - 9.12.2017, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.12.2017, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



как вариант, кто-то из жильцов по стоякам отопления сделал ремонт.. и это проблема.. двухтрубку очень легко "убить" вмешательством
у вас нет циркуляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.12.2017, 15:18
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на третьей фотке показан по моему термостатический клапан. На нём нет термоголовки, по этому он постоянно закрыт.
так же, возможно, на нём не выставлен минимальный проток, по этому, батарея просто перекрыта.
можно накрутить термоголовку (купить придётся). можно настроить минимальное открытие, там стопорная шайба поднимается и проворачивается для открытия - поищите в интернете паспорт подобного крана.
это лечение по фото, может ошибаюсь.
проверить просто - надавите на шток и посмотрите - будет прогреваться или нет.

Сообщение отредактировал ssn - 9.12.2017, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.12.2017, 18:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 9.12.2017, 14:18) *
проверить просто - надавите на шток и посмотрите - будет прогреваться или нет.

При надавленном штоке клапан закрывается, а не наоборот....
- может клапан смонтирован наоборот - посмотрите стрелку на корпусе.
- может предустановочная шайба стоит на (0)
На фото вообще ничего не понял.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey07
сообщение 9.12.2017, 19:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2017
Пользователь №: 333345



Поток есть, и с прямого и с обратного стояка - сливал, греется, но кратковременно, при переводе обратно в штатный режим - все опять остывает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 9.12.2017, 19:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



Цитата
Поток есть, и с прямого и с обратного стояка - сливал, греется, но кратковременно, при переводе обратно в штатный режим - все опять остывает....


ну значит термоклапан не пропускает!(( других вариантов нет вижу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.12.2017, 19:51
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(jota @ 9.12.2017, 18:51) *
При надавленном штоке клапан закрывается, а не наоборот....

вроде дома экспериментировал давно, там при нажатии открывался. хотя, это не точно. давно было.
тогда, при отсутствии термоголовки он должен быть открыт на максимум. что вроде как не правильно же.
можно настроить минимальный проток. нужны пассатижи, инструкция и немного отваги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.12.2017, 19:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
других вариантов нет вижу!
элементарно, вода движется по малому сопротивлению, зачем заходить ей в термоклапан..
Цитата
при горячих стояках не греется (Совсем) радиатор отопления
возможно клапан забился или залип, заклинил..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 9.12.2017, 19:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



Цитата
элементарно, вода движется по малому сопротивлению, зачем заходить ей в термоклапан..


естественно, так как у вас параллельное подключение радиаторов, если бы было последовательно то все выяснилось быстро, так как соседи сверху или снизу (смотря какая раздача отопления) замерзали бы!!

вот вам и надо решить вопрос по поводу протока по вашему радиатору!

может проще перекрыть краны и поменять термоклапан полностью либо полностью радиатор))

Сообщение отредактировал Troyan_Yura - 9.12.2017, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey07
сообщение 9.12.2017, 20:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2017
Пользователь №: 333345



Цитата(ssn @ 9.12.2017, 15:18) *
на третьей фотке показан по моему термостатический клапан. На нём нет термоголовки, по этому он постоянно закрыт.
так же, возможно, на нём не выставлен минимальный проток, по этому, батарея просто перекрыта.
можно накрутить термоголовку (купить придётся). можно настроить минимальное открытие, там стопорная шайба поднимается и проворачивается для открытия - поищите в интернете паспорт подобного крана.
это лечение по фото, может ошибаюсь.
проверить просто - надавите на шток и посмотрите - будет прогреваться или нет.


Спасибо за ответ!

Надавить - это как правило - перекрыть воду.

Клапан на фото похож на этот:

http://pcmpictures.danfoss.com/pcm/images/...304544_20_3.jpg

Вращение самой красной регулировочной шайбы без головки не дает никакого эффекта, да и неизвестно не свернута ли она..

Стопорной шайбы на нем нет только красная с цифрами...

Если покупать к нему термоголовку - то можете подсказать какая подходит именно к таким клапанам?

Цитата(Troyan_Yura @ 9.12.2017, 19:58) *
естественно, так как у вас параллельное подключение радиаторов, если бы было последовательно то все выяснилось быстро, так как соседи сверху или снизу (смотря какая раздача отопления) замерзали бы!!

вот вам и надо решить вопрос по поводу протока по вашему радиатору!

может проще перекрыть краны и поменять термоклапан полностью либо полностью радиатор))



А покупка термоголовки для его регулировки здесь имеет смысл или он и без нее должен бы пропускать тепло если исправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 9.12.2017, 20:16
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



Цитата
А покупка термоголовки для его регулировки здесь имеет смысл или он и без нее должен бы пропускать тепло если исправен?


если его выкрутить то по идеи и без термоголовы должен пропускать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.12.2017, 17:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Ищите инструкцию по клапану. Сдается мне, что под красным колпачком скрывается регулировка предварительной настройки, и если она выставлена на минимальный пропуск через прибор - корень проблем в ней. На термоголовку "забейте" - при ее отсутствии клапан открыт на максимум (который как раз и регулируется преднастройкой), установка термоголовки никак не увеличит проток...
П.С. Вот видюшка https://www.youtube.com/watch?v=f0-UdrutL-M в конце показано, как регулируется преднастройка. Попробуйте установить ее в крайние положения и понаблюдать за изменением температуры радиатора минут по 30...

Сообщение отредактировал lovial - 10.12.2017, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey07
сообщение 10.12.2017, 17:58
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2017
Пользователь №: 333345



Цитата(lovial @ 10.12.2017, 17:22) *
Ищите инструкцию по клапану. Сдается мне, что под красным колпачком скрывается регулировка предварительной настройки, и если она выставлена на минимальный пропуск через прибор - корень проблем в ней. На термоголовку "забейте" - при ее отсутствии клапан открыт на максимум (который как раз и регулируется преднастройкой), установка термоголовки никак не увеличит проток...
П.С. Вот видюшка https://www.youtube.com/watch?v=f0-UdrutL-M в конце показано, как регулируется преднастройка. Попробуйте установить ее в крайние положения и понаблюдать за изменением температуры радиатора минут по 30...


Ок спасибо! Посмотрю!

А не подскажете у кого в Москве такие настроечные
Приборы есть, куда стучаться?

Ещё возможно, что клапан убавили на 0 по просьбе прошлого
хозяина, прибором или головкой, его уже не спросить,
Но если термоголовку потом сняли клапан сам вернулся на макс
или остался выкрученным?


https://youtu.be/xBcKhUeevyA
Вот такой прибор, теперь специалистов надо с ним найти)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения