> Генератор 380-220, Можно ли переделать генератор из380 в 220
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941



Здравствуйте! нужна ваша помощь!
Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква
не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква.
Буду очень признателен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 26.4.2016, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 9:38) *
Здравствуйте! нужна ваша помощь!
Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква
не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква.
Буду очень признателен за помощь.

Теоретически существует два способа:
1. Специальный объединительный (дефазирующий) трансформатор. Общая однофазная мощность получится около 4кВт, и несколько неравномерная нагрузка по фазам генератора.
2. Специальный инвертор.
Первое дорого, второе очень дорого.
Проще продать этот генератор и купить другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 26.4.2016, 10:24
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.4.2016, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 10:38) *
3х фазный

Цитата(kdu @ 26.4.2016, 11:24) *
2-мя проводами!?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 10:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941



Выдаётся звездой.


Цитата(kdu @ 26.4.2016, 10:24) *
ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный

Выдаётся звездой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 11:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941



Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий)
Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 26.4.2016, 13:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 11:35) *
Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий)
Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь


В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль.
В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.

Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 26.4.2016, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Мазур 174
сообщение 26.4.2016, 17:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941



Цитата(polyakov.mo @ 26.4.2016, 13:58) *
В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль.
В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.

Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.

спасибо огромное! примерно понял что и как сделать буду пытаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 27.4.2016, 10:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Если нагрузку можно раскидать - тогда проблемы вообще не существует. Но изначальный вопрос подразумевал, что потребитель изначально целиком однофазный, и раскидать по фазам не получится.

ТС - какой потребитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 28.4.2016, 10:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...

Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.

Как думаете, будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 28.4.2016, 11:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(polyakov.mo @ 28.4.2016, 11:43) *
Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...

Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.

Как думаете, будет работать?

Мы думаем, что можно применить трёхфазный выпрямитель, а не три однофазных. А в остальном - можно и так, если цена не напрягает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 28.4.2016, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Трёхфазный даст на выходе вовсе не 230В=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 28.4.2016, 12:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А для этого придётся пересоединить обмотки генератора в треугольник.
Три однофазных моста вы не соедините параллельно, если обмотки соединены звездой. Всё равно надо рассоединять обмотки и выводить шесть концов.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 28.4.2016, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.5.2016, 12:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Продайте данный генератор и купите однофазник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Primemotor
сообщение 10.2.2017, 13:38
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315089



Делал из 3 фаз одну с потерей мощности 33%. цена удовольствия 200 долларов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Можете ещё набрать в поиске "инвертор чистый синус", там будет форум на котором люди, применяя такую вот плату https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0308.0.0.4l9u4B собирают сами инвертора с чистым синусом. По схеме DC400V должно получиться то, что вам необходимо, но для этого вы должны понимать в транзисторах и уметь держать в руках паяльник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 15:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Либо такой вариант http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-invert...ifications.html

Так же ставите 3-х фазный диодный мост и к нему уже готовый инвертор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения