Генератор 380-220, Можно ли переделать генератор из380 в 220 |
|
|
|
26.4.2016, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941
|
Здравствуйте! нужна ваша помощь! Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква. Буду очень признателен за помощь.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 9:38) Здравствуйте! нужна ваша помощь! Купил генератор 3х фазный 380в 7ква выдает--а на 220 всего 2 ква не хватает( Есть такая возможность что то сделать чтоб с 380 7Ква выдавал 220 7Ква. Буду очень признателен за помощь. Теоретически существует два способа: 1. Специальный объединительный (дефазирующий) трансформатор. Общая однофазная мощность получится около 4кВт, и несколько неравномерная нагрузка по фазам генератора. 2. Специальный инвертор. Первое дорого, второе очень дорого. Проще продать этот генератор и купить другой.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 10:24
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный
|
|
|
|
|
26.4.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 10:38) 3х фазный Цитата(kdu @ 26.4.2016, 11:24) 2-мя проводами!?
|
|
|
|
|
26.4.2016, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941
|
Выдаётся звездой. Цитата(kdu @ 26.4.2016, 10:24) ТС, у вас как выдаётся 380В - звездой,треугольником, или 2-мя проводами!? Без этих данных ваш вопрос вообще безпочвенный Выдаётся звездой!
|
|
|
|
|
26.4.2016, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941
|
Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий) Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь
|
|
|
|
|
26.4.2016, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702
|
Цитата(Андрей Мазур 174 @ 26.4.2016, 11:35) Выдаёт не 2мя проводами. Резетка в форме 5ти отверстий) Извеняю если что то не правильно пишу не очень разбираюсь В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль. В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам. Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 26.4.2016, 13:59
|
|
|
|
|
26.4.2016, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Пользователь №: 295941
|
Цитата(polyakov.mo @ 26.4.2016, 13:58) В одной дырке у розетки будет земля. Ещё в одной - нейтраль. В трёх других - 3 фазы. Сажаете свои потребители между одной фазой и нейтралью, получите искомые 230В. Следите за более-менее равномерным распределением нагрузок по фазам.
Если совсем на пальцах, то у вас 3 розетки по 230В, у которых общие нейтраль и земля. спасибо огромное! примерно понял что и как сделать буду пытаться
|
|
|
|
|
27.4.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Если нагрузку можно раскидать - тогда проблемы вообще не существует. Но изначальный вопрос подразумевал, что потребитель изначально целиком однофазный, и раскидать по фазам не получится.
ТС - какой потребитель?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702
|
Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...
Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.
Как думаете, будет работать?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(polyakov.mo @ 28.4.2016, 11:43) Я вот тут подумал. Чисто порассуждать...
Поставить на выходе каждой фазы выпрямитель и получим 230В=, соединить выпрямители параллельно. На выходе выпрямителя поставить 1ф инвертор как в ИБП.
Как думаете, будет работать? Мы думаем, что можно применить трёхфазный выпрямитель, а не три однофазных. А в остальном - можно и так, если цена не напрягает.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702
|
Трёхфазный даст на выходе вовсе не 230В=
|
|
|
|
|
28.4.2016, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
А для этого придётся пересоединить обмотки генератора в треугольник. Три однофазных моста вы не соедините параллельно, если обмотки соединены звездой. Всё равно надо рассоединять обмотки и выводить шесть концов.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 28.4.2016, 12:11
|
|
|
|
|
6.5.2016, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Продайте данный генератор и купите однофазник.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 13:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315089
|
Делал из 3 фаз одну с потерей мощности 33%. цена удовольствия 200 долларов.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Можете ещё набрать в поиске "инвертор чистый синус", там будет форум на котором люди, применяя такую вот плату https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0308.0.0.4l9u4B собирают сами инвертора с чистым синусом. По схеме DC400V должно получиться то, что вам необходимо, но для этого вы должны понимать в транзисторах и уметь держать в руках паяльник.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)