> Управление моментом Altivar 312, Управление моментом по аналоговому входу
Engineer62
сообщение 4.3.2018, 20:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266853



Добрый день.

Имеется Altivar 312 на 2,2 кВт.

Требуется потенциометром (аналоговый вход AI1) управлять не частотой (стандартная настройка), а моментом.

Как это сделать?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.3.2018, 21:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Никак... 312 этого не умеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 4.3.2018, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Руководство по программированию Altivar 312. Стр 10 и стр. 42
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 189,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 216,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.3.2018, 22:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Аспект @ 4.3.2018, 21:44) *
Руководство по программированию Altivar 312. Стр 10 и стр. 42

Если человек запросил такую простую для вас инфу, то можно весь мануал ему под нос сунуть, а он не поймёт, что вы ему хотите сказать. Он ведь конкретику запросил, а не картинки из него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.3.2018, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Engineer62 @ 4.3.2018, 20:11) *
Добрый день.

Имеется Altivar 312 на 2,2 кВт.

Требуется потенциометром (аналоговый вход AI1) управлять не частотой (стандартная настройка), а моментом.

Как это сделать?

Спасибо.


Если почитать дебильно составленное руководство по программированию на 312-й, то можно выудить возможность вывода значения момента на аналоговом выходе. Используем внешний ПИД-регулятор, скажем от дешовых ТРМ-ов или ПР-ов Овена. Заводим сигнал момента на вход ОС регулятора, уставку с потенциометра на второй вход регулятора, выход регулятора заводим на аналоговый вход 312-го. Регулируем момент.
Дурно выглядит из-за фазовых задержек в аналоговом выходе, но как-то можно ПИД-подстройкой выкрутиться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 5.3.2018, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



в 312 режима регулирования момента нет.
Про дебильно составленное руководство - это просто привычка. Руководство, вообще то, для профессионалов.
То, что Вы предлагаете - на уровне Вашей оценки руководства. Хрень полная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.3.2018, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Ну если вы разбираетесь, то укажите в чем эта "хрень" зарыта? Заметьте, я вам не хамлю..

Я ж считаю, что поскольку момент двигателя, по формуле, пропорционален квадрату сетевого напряжения и связан со скольжением, а значение момента, снимаемое в виде напряжения 0...10В с аналогового выхода частотника (высчитывается процессором из реальных значений токов, напряжения в звене постоянного тока и частоты вращения), является истинным и может служить сигналом ОС для сравнения с уставкой в дифусилителе и последующем воздействии на регулятор частоты вращения электродвигателя. Поскольку автоматически выполняется постоянное соотношение U/f (параметр Uft=L - постоянный момент нагрузки), то и ПИД-регулятор поддерживает установленное значение момента, регулируя напряжение, с одновременным изменением частоты. Для исключения воздействия скольжения на регулируемый момент и устойчивости работы вполне возможно потребуется использование параметра UFt=SVC, и придется вводить компенсацию скольжения SLP>100%, а также играться с параметрами UFr, FLG и StA.

А инструкция на шнайдер - дрянь полная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer62
сообщение 6.3.2018, 15:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266853



1. Руководство дрянь. Это верно. Много настраивал чего. Но это и правда дрянь. Поэтому и спросил тут на форуме.
2. Написал в ТП в Шнайдер. Сказали, что 312-ый это не умеет. Надо брать 71-ый, а это совсем другие деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 6.3.2018, 18:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Если использовать сигнал с аналогового выхода с назначением момент двигателя и подавать его на пид регулятором, то пид будет управлять регулятором скорости, а тот будет рулить моментом.
В ПЧ с функцией регулирования момента делается иначе. Сразу моментом, через ток.
Это вкратце почему хрень.
По поводу хамства - я ведь вас никак не классифицировал. Другое дело, что вы считаете, что вы всегда правы. Ну это не совсем так.

71 дороже 312. Но он ведь и лучше. Хотя хочется и дёшево и качественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 6.3.2018, 21:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Andrew_2610 @ 6.3.2018, 18:33) *
Если использовать сигнал с аналогового выхода с назначением момент двигателя и подавать его на пид регулятором, то пид будет управлять регулятором скорости, а тот будет рулить моментом.
В ПЧ с функцией регулирования момента делается иначе. Сразу моментом, через ток.
Это вкратце почему хрень.
По поводу хамства - я ведь вас никак не классифицировал. Другое дело, что вы считаете, что вы всегда правы. Ну это не совсем так.

71 дороже 312. Но он ведь и лучше. Хотя хочется и дёшево и качественно.

управление моментом можно реализовать практически на любом пч, с возможностью изменению U/F.
по вашему откуда ток-то берется?
из цены ПЧ?
нет, он берется от изменения напряжения при постоянной частоте.
легко реализуемо управление моментом, при возможности доступа к изменению U/F.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 7.3.2018, 8:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Там ток немного другой. Погугли преобразование Парка. Несколько наивно и неграмотно выступили. Практически на любом. Даже на веспере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.3.2018, 20:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Andrew_2610 @ 7.3.2018, 8:56) *
Там ток немного другой. Погугли преобразование Парка. Несколько наивно и неграмотно выступили. Практически на любом. Даже на веспере?

Ты погугли, как ПЧ работает в принципе.
давай конкретно, какие возражения против того, что регулировать момент при постоянной частоте можно только напряжением?
и какой другой ток? более токистый что ли?
по второму вопросу:
-на веспере не в т.ч. а в базе такая функция существует и работает.
а в документации нет фантастических функций не поддержанных в железе, как в alt 312

Сообщение отредактировал serge197a - 7.3.2018, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 11.3.2018, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Я не подряжался растолковывать вам основы управления асинхронным двигателем. Для этого обратитесь в вузы.
Про ток вы не понимаете просто.

Как ПЧ работает я знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:45