сообщение 12.1.2018, 21:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334911



Здравствуйте уважаемые форумчане. Изучаю среду разработки somachine(по блуждал по форому нашел много информации учебников и видео, смотрел в папке на форуме) но не совсам понял есть ли возможность экспортировать словарь пременных. В мануалах есть информация об использовании переменных в vijeo designer. Но как экспортировать в файл нету. Например на unity pro xl 5 можно было экспортировать словарь переменных и навыходе получали файл. XVM, воторый использовали как листинг для ofs factory server (для последующего обмена между скадой wonderware intouch и плк. Знатоки подскажите пожалуйста. А то уже зарылся что в голове каша и не какого понимания bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 13.1.2018, 12:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Папка с материалами по контроллерам M2xx и SoMachine
В этой папке, в разделе 'инструкции' есть документы описывающие настройку обмена по протоколу SoMachine и Modbus.

Если кратко:
1) Как связать ПЛК и панель оператора Magelis по протоколу SoMachine
Это связь по символьным именам переменных. В проекте нужно добавить Symbol Configuration
Прикрепленный файл  SymbolConfigurtaion.jpg ( 47,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90

В Symbol Configuration отметить переменные проекта, которые должны быть доступны по сети.
После компиляции проекта, на вашем ПК, в директории с файлом проекта, появится XML файл с именем проекта, это описание символьной конфигурации сетевых переменных(которые вы отметили). Так же, эти переменные автоматический отправляются(если в конфигурации проекта присутствует панель оператора) в Vijeo Designer, из SoMachine открываете Vijeo Designer и можете привязывать эти переменные к элементам ЧМИ.

Протокол SoMachine доступен практический для всех панелей оператора, кроме бюджетной серии Magelis GXU и старых кнопочных панелей.

Так же, эти переменные доступны для OPC DA - сервера Codesys(который можно установить вместе с SoMachine или отдельно). Настраиваете OPC - сервер и можете 'затягивать' переменные в любую SCADA поддерживающую OPC DA.

2) Как связать ПЛК и панель оператора Magelis по протоколу Modbus RTU/TCP
Все переменные, которые желаете читать/писать по сети Modbus, нужно объявлять с адресами(через AT %Mxxxxx). Настраиваете порт Ethernet/RS485 и по этим адресам обращаетесь к переменным. Инструмента для экспорта этих переменных в файл, как в Unity Pro, в SoMachine нет. Но есть сторонняя программа 'Parser', которую вы можете скачать из папки, по ссылке выше. В SoMachine, в редакторе объявления переменных, выделяете нужные переменные и копируете их в верхнее окно программы 'Parser', нажимаете кнопку и программа конвертирует этот список переменных к формату, который понимает Vijeo Designer, сохраняете это дело в файл CSV и потом можете его импортировать в проекты Vijeo Designer.

3) Начиная с версии SoMachine V4.3, на борту контроллера доступен OPC UA сервер. Для него создается свой список Symbol Configuration.

Не так давно у Шнайдера появилась новая SCADA Vijeo XL, она может вести обмен с контроллерами M2xx напрямую по символьным именам, без использования OPC DA сервера Codesys. По факту это Wonderware Indusoft Web Studio.
Возможно Wonderware Intouch так же поддерживает такой вариант обмена, я с ней не работаю, поэтому сказать точно не могу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  How_To_Communicate_M251_Controller_With_Wonderware_Viejo_XL.pdf ( 429,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stiv.Rovnar
сообщение 13.1.2018, 16:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334911



Большое спасибо. Ответ получен, тема закрыта. clap.gif clap.gif clap.gif

Сообщение отредактировал Stiv.Rovnar - 13.1.2018, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzianic
сообщение 23.5.2019, 16:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2019
Пользователь №: 360428



Можете дать ссылку Parser, а то не могу найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 23.5.2019, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Евгений Тарасов выложил выше ссылку на облачное хранилище.
SoMachine-Инструкции-SoM_VJD_Parser.exe
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Здравствуйте!
Подскажите, как передавать массив или структуру из EcoStructure в Vijeo? У них нет конкретных адресов и я в замешательстве...
Буду благодарен за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 20.8.2019, 9:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Обратите внимание, что адрес одной и той же переменной в разных окнах разный. Объясните пожалуйста, как с этим работать и как указывать адрес в Vijeo?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 834,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 929,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения