> Малый напор горячей воды на 9-м этаже, расчёт насоса на горячую воду
zay1973
сообщение 7.1.2018, 20:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Привет. Всех с рождеством. Имеем 9-ти этажный дом с одним подъездом. 54-квартиры - из них около 10 нежилых (никто не живёт). Давление на вводе 3.2 кг/см2, в обратке 2.9, дом высотой 27 метров. На 9-м этаже постоянно меняется давление горячей воды (замеры показывают 0.8 кг/см2 без водоразбора). Отопление работает, расход теплоносителя 3.6 м3/час, снятый с теплосчётчика. Дом с элеваторным узлом, гвс запитана до элеватора. Температурный график 130/70. Гвс с циркуляцией, на обратке подключены полотенцесушители двух стояков квартир (один стояк гвс на две квартиры на этаже). Как это обозвать я не знаю( У нас стоял насос на отопление и гвс, но он сгорел, поэтому пришлось переключиться для работы без насоса. Насос был установлен после элеватора и повышал давление в системе гвс и отопления. В общем хочу установить отдельно насос на горячую воду. Давление горячей воды в летний период не превышает 2.5 кг/см2, что оставляет верхние этажи без горячей воды. Какой насос выбрать, какой марки с какими параметрами? Заранее спасибо. И подойдёт ли циркуляционный насос грундфос 32-60(80) и т.п.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pash_a
сообщение 8.1.2018, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283139



как насос мог повысить давление ГВС если "гвс запитана до элеватора" и "Насос был установлен после элеватора"? схемку бы лучше нарисовали, если я правильно понимаю,что вы хотите сделать, то насос на ГВС может вообще оставить дом без отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 14.1.2018, 1:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



У нас так насосы установлены в 9-ти этажных домах. После элеватора вварена труба диаметром 57 мм и установлена шаровая задвижка на 50мм. после задвижки установлен насос повышающий давление фирмы калпеда. После насоса идёт разводка теми же трубами на 57мм на гвс и в систему отопения (верхний розлив). Насос повышал давление с 3кг до 4 и хватало на всё. Правда труба подающая тепло на техэтаж (верхний розлив) создавала шум и мешала одной бабушке на 1-м этаже. Хочу установить отдельный насос на гвс, но не могу рассчитать нормально. По ГОСТу расход гвс 3.55м3\час на наш дом. По факту непонятно. Есть прибор учёта тепла. На гвс идёт 4 стояка и после гвс идут на обратке полотенчики - 6 стояков. Что подскажете? Срочно нужен насос(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 14.1.2018, 1:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Прилагаю схему теплоузла
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения