> Давление холодной воды на вводе в 5 ти этажном доме, как правильно рассчитать давление на вводе согласно СП
Ольга Дедова
сообщение 11.9.2019, 8:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Добрый день!
Прошу Вашей помощи и разьяснения п. 5.11 СП 31.13330.2012 о давлении воды на вводе в 5 -ти этажный жилой дом.
Какое правильное давление воды должно быт при открытом водоразборе 10+(4*0,4)=2,6 Атм или же 10+(5*0,4)=3,0 Атм ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.9.2019, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вам точно по сп 31 нужно? Почему не по 30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.9.2019, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 742
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Ольга Дедова @ 11.9.2019, 8:50) *
Добрый день!
Прошу Вашей помощи и разьяснения п. 5.11 СП 31.13330.2012 о давлении воды на вводе в 5 -ти этажный жилой дом.
Какое правильное давление воды должно быт при открытом водоразборе 10+(4*0,4)=2,6 Атм или же 10+(5*0,4)=3,0 Атм ?

10+4(n-1), n - число этажей.
этим азам как бы еще в институтах учат.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 11.9.2019, 16:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Цитата(SV_vrn @ 11.9.2019, 15:47) *
10+4(n-1), n - число этажей.
этим азам как бы еще в институтах учат.



Спасибо за ответ. Можно ссылочку на документ, где найти эту формулу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 15.10.2019, 21:02
Сообщение #5


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



СП 31.13330.2012

5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.10.2019, 21:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



тогда согласно СП31 в Москве везде одноэтажная застройка. и во всех ТУ от МВК стоит 10 метров в точках врезки. Исключения в пределах 2-5 случаях на сотню ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.10.2019, 23:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



У меня наоборот: 10 редко вижу, обычно 20-40. От района зависит. Где и регуляторы надо бы поставить. Но никогда у мвк не встречал в ТУ гарантированный напор, как требуется по нпа, всегда только "факт"; до сих пор не знаю, как внутрянщики выкручиваются с насосными.
Пятая глава сп31 - это про "проектирование систем водоснабжения населенных пунктов...", то есть относится к проектированию схем, застройки в целом, для конкретного же здания надо смотреть в сп 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 11:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(nagger @ 16.10.2019, 0:08) *
У меня наоборот: 10 редко вижу, обычно 20-40. От района зависит. Где и регуляторы надо бы поставить. Но никогда у мвк не встречал в ТУ гарантированный напор, как требуется по нпа, всегда только "факт"; до сих пор не знаю, как внутрянщики выкручиваются с насосными.
Пятая глава сп31 - это про "проектирование систем водоснабжения населенных пунктов...", то есть относится к проектированию схем, застройки в целом, для конкретного же здания надо смотреть в сп 30.

а какая проблема? насос поставили и все. легко и просто. в каждый подвал. особенно когда в сп сказали у диктующего прибора напор-20м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:02