сообщение 2.2.2021, 14:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Всем здравствуйте!
В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру.
Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж.
Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю huh.gif
Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2021, 14:49
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 15:34) *
Всем здравствуйте!
В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру.
Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж.
Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю huh.gif
Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах.

Хавле задвижки можно без колодцев. Себя оправдали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.2.2021, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 14:34) *
Всем здравствуйте!
В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру.
Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж.
Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю huh.gif
Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах.

Так есть ГОСТ 3706-93 на строительные длины задвижек. 30с41нж никогда не применял. Посмотри водоприбор, адл. Если не наших, то полно всяких.
Если совсем мало места, можно попробовать поворотные затворы, но с редукторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.2.2021, 8:02
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Затворы поставьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 23.3.2021, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Ferdipendoz @ 3.2.2021, 8:02) *
Затворы поставьте

Наш водоканал их не принимает, просит задвижки ( по опыту эксплуатации говорят надежнее им же потом обслуживать)

Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 14:34) *
Всем здравствуйте!
В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру.
Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж.
Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю huh.gif
Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах.

арматура "AVK"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 23.3.2021, 13:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://www.hawle.com/ru/produkcija/

https://www.avkrussia.com/ru-ru/%D0%B2%D0%B...%BD%D0%B8%D0%B5

Работал и с первыми и вторыми. HAWLE предпочтительней. У них была укороченная серия задвижек и задвижки под российские ГОСТ. То есть , если по какой то причине нет импортной можно установить без всяких переделок российскую. Но по опыту эксплуатации не было случая по выходу из строя HAWLE арматуры . Да и AVK продукция качественная.
Правда в России сейчас есть и российские фирмы , выпускающие аналогичную продукцию по качеству и возможно дешевле. Стоит поискать по интернету и сделать запросы.
А ещё сходите в водоканал и у них поинтересуйтесь что они хотят конкретно и что у них есть на складе. Так сказать , установите контакт с эксплуатационниками.

Сообщение отредактировал svoroponov - 23.3.2021, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 23.3.2021, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Немного уточняю не ,,укороченная серия задвижек,, а серия более коротких по длине задвижек по отношению к типовым .Как раз для монтажа в ограниченных условиях .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.3.2021, 19:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(svoroponov @ 23.3.2021, 13:36) *
Немного уточняю не ,,укороченная серия задвижек,, а серия более коротких по длине задвижек по отношению к типовым .Как раз для монтажа в ограниченных условиях .

Короче коротких?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 23.3.2021, 22:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Короткая серия и короче стандартной длины вообще то разные понятия.
Язвить не надо , просто уточнил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 16.4.2021, 16:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Не знаю, позволяет ли Вам место, но я в таких случаях вместо колодца устанавливаю камеру из блоков ФБС. Водокнал принимает такое решение. Не просчитывал финансово, но вероятно при замене на импортную арматуру цена такого колодца будет выше, чем купить блоки ФБС со стандартной арматурой. Плюс любовь водоканалов к проверенным задвижкам и т.д., которые влезают при прочих равных только в камеры, наверняка тоже склоняет их к выбору камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:06